ЛБ6.X Кн "Стоп", ДК на v.6

  • Автор темы Автор темы Alians
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

Alians

Новичок
На ЛБ v.5 контролировались Кн "Стоп" и ДК.
Можно ли сделать такой же контроль на ЛБ v.6 (к релейным лифтам и УЛЖ)?
 
ЛБ 6.0 ориентированы на требования ПУБЭЛ-2003, которые не требуют сигнализацию о нажатии кн. СТОП и ДК. При длительном нажатии кн. СТОП или открытии ДК ЛБ6 сформирует сигнал "Разрыв цепи безопасности".
 
пубэл то нетребует, а вот для удобства и наглядности это былоб лучше.. эт моё мнение
 
котяра написал(а):
пубэл то нетребует, а вот для удобства и наглядности это былоб лучше.. эт моё мнение

А мое мнение- и ну его нафик, тащить три конца из шахты на 007 схеме, при чем 243 через подвесник с кабины... На старых лифтах, где нет ЗИПов и маркировки нечитаемы это большой гемор.
Диспетчер вполне может прослушать кабину при "Разрыве цепи безопасности", на предмет использования лифта не по назначению :D
Я даже на последних 007-ых, которым жить осталось недолго до замены, и попались 5.5 делал так: STP-не подключал, а CD2 на RKD :D Получалось как у 6-ки.
Вот уж где необходим контроль ДК так это на ПУ-3 с УИРФами-там при несработки ДК лифт стоит а никто об этом не знает!!! :D :D :D Хоть ЛБ5.5 ставь!!!! Шучу, лучше конечно ФАИДы поставить! :D
 
Последнее редактирование модератором:
Дело не в ПУБЭЛ-2003, а для удобства аварийной службы. Основные заявки, по крайней мере у нас, по вине жильцов: забивают кн "СТОП", рвут пружины ДК(и из-за этого может возникнуть случай: не прикрываются ДК, а ДШ - прикрыты). Есть такие лифты и некоторые умники додумались: пока открыты ДК, забивают кн "СТОП", ДК закрываются и лифт не вызывается. Вот наподобие такой ситуации аварийщику, когда он пришел на лифт, было бы очень удобно.
 
Dmitry написал(а):
ЛБ 6.0 ориентированы на требования ПУБЭЛ-2003, которые не требуют сигнализацию о нажатии кн. СТОП и ДК. При длительном нажатии кн. СТОП или открытии ДК ЛБ6 сформирует сигнал "Разрыв цепи безопасности".

Кнопку "стоп" можно либо заблокировать, либо включить в цепь автореверса, если таковой нет. А работа УБ требует сигнала с ДК, тоесть если пассажир несанкционированно открыл ДК меж этажей, то этот лифт надо выключить.
 
ну блокировать кнопку стоп низя!!! а включение в цепь реверса непроблема. вот тока у нас инспектора на эт дело соглосование требуют... а это гемморой ещё тот. в принципе они непротив чтоб место "стоп" появилась кн "отмена"... но это технически на 007 сложновато.. овчинка выделки нестоит.
мы в свое время предлагали для релеек оставить 201 и 243 (в схемах 007), аль тока 201. а 243 обрабатывать алгоритмически. но почмуто неприняли :(
а удобства большеб было...
 
Alex написал(а):
Кнопку "стоп" можно либо заблокировать, либо включить в цепь автореверса, если таковой нет. А работа УБ требует сигнала с ДК, тоесть если пассажир несанкционированно открыл ДК меж этажей, то этот лифт надо выключить.
Если пассажир откроет ДК, то лифт уж точно не куда ни пойдет. А выключать то его зачем?, чтобы включать потом бегать???
 
revit написал(а):
Если пассажир откроет ДК, то лифт уж точно не куда ни пойдет. А выключать то его зачем?, чтобы включать потом бегать???

УБ работает не только по ДШ, но и по ДК. Инспектор иногда проверяет. Просит зайти на кабину и открыть ДК с кабины. :)
 
У нас есть релейные лифты 0,71 м/с с этажными переключателями (и у нас их называют "Самарканды" - по заводу изготовителю), где схема должна быть: 101 - М-Кн "СТОП" - 121 - ВК - 131 - ВНУ - 141 - В2 - 151 - Кн "СТОП" - 161 - ВЛ - 171 - СПК - 241 - ДК - 243 - ДШ, ДЗ ... - 249 - 201А - КБР - ..., но их смотировали (не модернизировали!) с УБ-1-4, где Кн "СТОП" поставили после КБР, а 151 и 161 - перемычка. РКД с адаптера по инструкции ставим 249 или 201А, а Кн "СТОП" остается за ..., ставишь на место Кн "СТОП" - при нажатии сразу же срабатывает УБ-1-4, выкинуть УБ-1-4 - нет схемы как его вообще ставили - заводская устоновка отличается сильно от той которую нам давали на модернизацию других лифтов, где до этого его не было. Перемкнуть - контрольный докапывается, киваешь на ПУБЭЛ - мол Кн "СТОП" не обязательна, а тот - не обязательна, то тогда меняй приказную панель, а если есть, то должна работать.
 
Alians написал(а):
У нас есть релейные лифты 0,71 м/с с этажными переключателями (и у нас их называют "Самарканды" - по заводу изготовителю), где схема должна быть: 101 - М-Кн "СТОП" - 121 - ВК - 131 - ВНУ - 141 - В2 - 151 - Кн "СТОП" - 161 - ВЛ - 171 - СПК - 241 - ДК - 243 - ДШ, ДЗ ... - 249 - 201А - КБР - ..., но их смотировали (не модернизировали!) с УБ-1-4, где Кн "СТОП" поставили после КБР, а 151 и 161 - перемычка. РКД с адаптера по инструкции ставим 249 или 201А, а Кн "СТОП" остается за ..., ставишь на место Кн "СТОП" - при нажатии сразу же срабатывает УБ-1-4, выкинуть УБ-1-4 - нет схемы как его вообще ставили - заводская устоновка отличается сильно от той которую нам давали на модернизацию других лифтов, где до этого его не было. Перемкнуть - контрольный докапывается, киваешь на ПУБЭЛ - мол Кн "СТОП" не обязательна, а тот - не обязательна, то тогда меняй приказную панель, а если есть, то должна работать.

А ты его демонтируй, кнопку стоп-на место, а вместо УБ задействуй ЛБ. :D
 
А ты его демонтируй, кнопку стоп-на место, а вместо УБ задействуй ЛБ.

Пытались. Там при сработке разрывает три точки в схеме и если лифт стоит на точной остановке, то открываются двери и лифт выпубается. Откидывали разъем от этого УБ-1-4 и ставили перемычки в эти три точки. Потом иногда вылетала такая ситуация: лифт стоит между этажами и полностью открыты ДК.
 
На ЛБ6 есть User1...4. На английском User - пользователь, можно ли Кн "СТОП" и ДК посадить на них и настроить компьютер так, чтобы, допустим, при забитой Кн "СТОП" высвечивалась бы соответствующая картинка, как на ЛБ5.
 
можа подумать... но по всякому придётся 2 доп. реле ставить... для стоп и дк.
ндас...
 
Alians написал(а):
Пытались. Там при сработке разрывает три точки в схеме и если лифт стоит на точной остановке, то открываются двери и лифт выпубается. Откидывали разъем от этого УБ-1-4 и ставили перемычки в эти три точки. Потом иногда вылетала такая ситуация: лифт стоит между этажами и полностью открыты ДК.
Плохо пытались..... При правильном подключении УБ и последующем демонтаже, обратно возвращаются провода в разрыве которых оно было подключено и кнопка стоп и все работает как надо с ЛБ. Правда при этом нужно расключить шахту. Кстати были ситуации когда при демонтаже забывали снять резисторы шахтные и ДК. :)
 
revit написал(а):
Плохо пытались..... При правильном подключении УБ и последующем демонтаже, обратно возвращаются провода в разрыве которых оно было подключено и кнопка стоп и все работает как надо с ЛБ. Правда при этом нужно расключить шахту. Кстати были ситуации когда при демонтаже забывали снять резисторы шахтные и ДК. :)

Резисторы убрать надо обязательно, иначе "не сработал датчик ДК", " КЗ цепи безопасности". При установке этого УБ "СТОП" переносилась в конец этой цепи, 151-161 - перемычка, РОД, РЗД и РКД пропускались через реле внутри УБ, часть схемы (в ней есть одна группа переключателя ВР и несколько других контактов) разворачивались на 180 градусов. Это УБ контролировало подключение четырёх резисторов по 30 кОм (ДЗ-1, ДШ, ДЗ-2 и ДК), чтобы было 120 кОм при открытых дверях, а при аварии реле внутри УБ отключаось, РКД и РЗД отключались, РОД включалось и, если в точной остановке, двери открывались. К сожалению, это всё, чем могу помочь. Таковое у нас в изобилии не было, а то, что было - давно демонтировано.
 
Резисторы убрать надо обязательно, иначе "не сработал датчик ДК", " КЗ цепи безопасности". При установке этого УБ "СТОП" переносилась в конец этой цепи, 151-161 - перемычка, РОД, РЗД и РКД пропускались через реле внутри УБ, часть схемы (в ней есть одна группа переключателя ВР и несколько других контактов) разворачивались на 180 градусов. Это УБ контролировало подключение четырёх резисторов по 30 кОм (ДЗ-1, ДШ, ДЗ-2 и ДК), чтобы было 120 кОм при открытых дверях, а при аварии реле внутри УБ отключалось, РКД и РЗД отключались, РОД включалось и, если в точной остановке, двери открывались. К сожалению, это всё, чем могу помочь. Таковое у нас в изобилии не было, а то, что было - давно демонтировано.

Демонтировать придется, согласен, на одном лифту ЛБ6 выдает уже "не сработал датчик УБ" (из-за резисторов, установленных между 201 и 249).
 
Alians написал(а):
Демонтировать придется, согласен, на одном лифту ЛБ6 выдает уже "не сработал датчик УБ" (из-за резисторов, установленных между 201 и 249).


вобщемто странно.... эта надпись никак неможет появится в данной ситуации... видимо просто гдето контакт по шахте неробит...
 
Почему странно? Если в параллель резистор стоит, по моему, вполне возможно, и контакты мы все проверяли - прекрасно работают.
 
Alians написал(а):
Почему странно? Если в параллель резистор стоит, по моему, вполне возможно, и контакты мы все проверяли - прекрасно работают.



возможны надписи " несработал датчик ДК" аль "КЗ цепи безопасности". но "несработал УБ" ..... весьма странно... ну если только адаптер ЛБ6 не глючит... аль блок...
 