ded написал(а):В настройках всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". Это же должно предотвратить образование петель ?
revit написал(а):А у тебя тоже просто звезда?
Alex написал(а):С какого перепугу? КСЛ строит себе таблицу для того, чтобы найти искомый КСЛ не за 2-3 этапа, а за один. ....
Для увеличения скорости можно на концах звезды ставить ещё звёзды. Единственный минус этого в том, что при падении связи в центре малой звезды вся малая звезда отвалится от центральной звезды.
revit написал(а):Ну и нафик эта куча звезд? Уменьшать надежность ради чего?
У меня тоже во всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". И все работает быстро и без проблем.
Alex написал(а):С одной звездой весь трафик проходит через центр. Если там ПКСЛ, то хорошо. Чтобы этот центр разгрузить, можно сделать ещё несколько звёзд на концах центральной.
WFox написал(а):КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???
oleg написал(а):Разобрались...
Итак при разработке версии 1.18 КСЛ-Ethernet 03.04.12. был добавлен отладочный алгоритм оповещения о причине рестарта внешнего УПП:
- фиктивный рестарт при срабатывании прерывателя питания
- 0x30..0x3F - по превышению числа ретрансляций
- 0x40..0x4F - по превышению времени ожидания
- где 0..F - номер линии
Смысл следующий. При срабатывании УПП в программе MPult происходила (для отладки) фиксация причины прерывания питания.
При выпуске релиза прошивки от 03.08.12. данная отладочная информация не была убрана (по недосмотру)... в связи с чем сейчас мы можем лицезреть вышеназванные коды псевдорестартов.
Соответственно:
рестарт 0x33 - неустойчивый обмен по "связи 4" КСЛ. (т.е. на отправленные данные не приходят подтверждения)
рестарт 0x39 - неустойчивая обмен по "связи 10".
Вопрос сообществу: убирать ли в следующих релизах прошивки данную функцию... или ее наличие может быть полезной в обслуживании?
oleg написал(а):... возможность дополнительной шифрации трафика с использованием "ключа"...
WFox написал(а):Выкладываю
revit написал(а):http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14727
Видимо что-то с питаловом.
qwer написал(а):С каким таким питанием) ?
рестартовали три КЛШ.
qwer написал(а):Добрый день что означает код
рестарта 0х00 Powerup (cold) restart? Каким образом устраняется ?