КСЛ коды рестартов ксл

  • Автор темы Автор темы Djmix
  • Дата начала Дата начала
КСЛ
ded написал(а):
В настройках всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". Это же должно предотвратить образование петель ?

С какого перепугу? КСЛ строит себе таблицу для того, чтобы найти искомый КСЛ не за 2-3 этапа, а за один. Петли возникают при непродуманности конфигурации. Типа А-В, В-С, С-А. Получился замкнутый треугольник (ну или более угловатая фигура). Данные ходят по этому замкнутому кругу, снижая скорость обмена и съедая трафик. Для увеличения скорости можно на концах звезды ставить ещё звёзды. Единственный минус этого в том, что при падении связи в центре малой звезды вся малая звезда отвалится от центральной звезды.
 
Alex написал(а):
С какого перепугу? КСЛ строит себе таблицу для того, чтобы найти искомый КСЛ не за 2-3 этапа, а за один. ....
Для увеличения скорости можно на концах звезды ставить ещё звёзды. Единственный минус этого в том, что при падении связи в центре малой звезды вся малая звезда отвалится от центральной звезды.

Ну и нафик эта куча звезд? Уменьшать надежность ради чего?
У меня тоже во всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". И все работает быстро и без проблем.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну и нафик эта куча звезд? Уменьшать надежность ради чего?
У меня тоже во всех ксл установлен признак ''запретить маршрутизацию по связям". И все работает быстро и без проблем.

С одной звездой весь трафик проходит через центр. Если там ПКСЛ, то хорошо. Чтобы этот центр разгрузить, можно сделать ещё несколько звёзд на концах центральной.
 
Alex написал(а):
С одной звездой весь трафик проходит через центр. Если там ПКСЛ, то хорошо. Чтобы этот центр разгрузить, можно сделать ещё несколько звёзд на концах центральной.

И каким образом трафика будет меньше? Все равно все данные со всех КСЛ-ов будут приходить в центр.
Первый вариант, который я еще могу понять-это когда не хватает КСЛ-а в центральной, а нужно срочно подключить и временно пустить через промежуточную.
Втоорой-если в центре много железных КСЛ-ов и нежелательно еще больше загружать COM-порт. Но тут тоже решается просто-увеличение скорости порта или переход на ПКСЛ.
 
Последнее редактирование модератором:
WFox написал(а):
КСЛ-Ethernet firmware 1.17, последовательно коды рестарта 0х39 и 0х33, что делать???

Разобрались...
Итак при разработке версии 1.18 КСЛ-Ethernet 03.04.12. был добавлен отладочный алгоритм оповещения о причине рестарта внешнего УПП:
- фиктивный рестарт при срабатывании прерывателя питания
- 0x30..0x3F - по превышению числа ретрансляций
- 0x40..0x4F - по превышению времени ожидания
- где 0..F - номер линии

Смысл следующий. При срабатывании УПП в программе MPult происходила (для отладки) фиксация причины прерывания питания.
При выпуске релиза прошивки от 03.08.12. данная отладочная информация не была убрана (по недосмотру)... в связи с чем сейчас мы можем лицезреть вышеназванные коды псевдорестартов.

Соответственно:
рестарт 0x33 - неустойчивый обмен по "связи 4" КСЛ. (т.е. на отправленные данные не приходят подтверждения)
рестарт 0x39 - неустойчивая обмен по "связи 10".

Вопрос сообществу: убирать ли в следующих релизах прошивки данную функцию... или ее наличие может быть полезной в обслуживании?
 
Последнее редактирование модератором:
Думаю что пусть будут для большей информативности.
Только я не понял-они и в 1.18 (мультиадминистративной)имеются? Что-то ни разу не видел у себя таких....
И речь вроде шла об 1.17 где рестарты проявились у WFox-а ....
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Разобрались...
Итак при разработке версии 1.18 КСЛ-Ethernet 03.04.12. был добавлен отладочный алгоритм оповещения о причине рестарта внешнего УПП:
- фиктивный рестарт при срабатывании прерывателя питания
- 0x30..0x3F - по превышению числа ретрансляций
- 0x40..0x4F - по превышению времени ожидания
- где 0..F - номер линии

Смысл следующий. При срабатывании УПП в программе MPult происходила (для отладки) фиксация причины прерывания питания.
При выпуске релиза прошивки от 03.08.12. данная отладочная информация не была убрана (по недосмотру)... в связи с чем сейчас мы можем лицезреть вышеназванные коды псевдорестартов.

Соответственно:
рестарт 0x33 - неустойчивый обмен по "связи 4" КСЛ. (т.е. на отправленные данные не приходят подтверждения)
рестарт 0x39 - неустойчивая обмен по "связи 10".

Вопрос сообществу: убирать ли в следующих релизах прошивки данную функцию... или ее наличие может быть полезной в обслуживании?


Хм.... Проверил эти узлы, потерь пакетов или "падение" канала не было, проблем на линии то же не было. Проблемы возникли на "связи 9" на данном КСЛе. УМ полностью ушел со связи. Моноблок честно пытался передать информацию о "Проникновении в МП" и "Вызов из МП", эта информация благополучно поступала в диспетчерскую, но сбросить состояния блоков не удавалось. Заменил КСЛ в диспетчерской и проблема ушла.
Функцию лучше оставить, лишняя информация для диагностики никогда не повредит.
 
А почему бы не положить этот файлик на страницу документации, вместо не полностью переведенного?
 
На сайт выложены официальные версии прошивок моноблоков и КСЛ всех модификаций с исправленным механизмом маршрутизации вещательных пакетов.
В КСЛ и моноблоках Ethernet добавлена возможность дополнительной шифрации трафика с использованием "ключа". Прикладное программное обеспечение также доработано для поддержки функции конфигурирования "ключа", обновлено и доступно для скачивания на сайте.
Замечания, предложения приветствуются...
 
oleg написал(а):
... возможность дополнительной шифрации трафика с использованием "ключа"...


Давно пора, лишняя безопасность не помешает, даже может быть надо было ее обязательной сделать.
 
WFox написал(а):

Добрый день что означает код
рестарта 0х00 Powerup (cold) restart? Каким образом устраняется ?
 
Последнее редактирование модератором:
Они рестартовали один раз или делают это периодически? Если один раз, то "один раз не .... неисправность".
А если постоянно то ремонтировать нужно и начать с питалова.+12 внутри клш.
Кстати вот нашел http://lkds.ru/pdf/other/restarts.pdf
 
Последнее редактирование модератором:
qwer написал(а):
Добрый день что означает код
рестарта 0х00 Powerup (cold) restart? Каким образом устраняется ?

Код рестарта 0x00 - обозначает, что на клш, ксл, моноблок только что подали электропитание (включили в розетку) после длительного отключения от сети. Является штатной функцией самодиагностики работы клш, ксл, моноблока.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху