vlasoff написал(а):
Хитренький:) проверил в первую очередь :)

Ну тогда еще вариант-дефолт nvram после заливки делал? :) Хотя я незнаю какое это может иеть отношение к динамику.. но для диагностики очень важно.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну тогда еще вариант-дефолт nvram после заливки делал? :) Хотя я не знаю какое это может иметь отношение к динамику.. но для диагностики очень важно.


Делал, даже прошивку 240 закачал, хотя это именно и не должно к ГГС на самом блоке отношения иметь...
 
vlasoff написал(а):
Делал, даже прошивку 240 закачал, хотя это именно и не должно к ГГС на самом блоке отношения иметь...

Недавно установили "фирменный" ЛБ 6.0-KONE. ГСС работает нормально. Возможно стоит запросить "фирменную" прошивку NVRAM?
 
Викторович написал(а):
Недавно установили "фирменный" ЛБ 6.0-KONE. ГСС работает нормально. Возможно стоит запросить "фирменную" прошивку NVRAM?
Прошивки выложенные на сайте и есть "фирменные", различие только в том что от производителя они идут уже залитые в загрузчиках(не изменяемой области памяти), а в данном случае записаны в свободную изменяемую область памяти. Не вижу причины не работать динамику.
А если прошить любой другой прошивкой отличной от той что в загрузчике, будет работать? Если будет то тогда какой то косяк Коневской прошивки.
 
Последнее редактирование модератором:
vlasoff написал(а):
Делал, даже прошивку 240 закачал, хотя это именно и не должно к ГГС на самом блоке отношения иметь...

А релюшка-то клацает?
А разговорка с кабиной работает нормально?
 
Доброго времени суток! Подскажите, где можно взять схемку подключения ОБЬ - 6 Р к релейной станции KONE? Вроде везде глянул - ненашел. :(
 
Galakt написал(а):
Доброго времени суток! Подскажите, где можно взять схемку подключения ОБЬ - 6 Р к релейной станции KONE? Вроде везде глянул - ненашел. :(
Это в техподдержку звони и номер схемы называй.
 
Добрый день. Два дня мучаюсь подключая ЛБ6.1pro "KONE" Выдает "Отсутствует обмен с MCS" Пробовал пять блоков и три лифта, подключал к плате LOPCB (переключатель RS232 устанавливал) и к плате LCECPUnc (KNX стоит) Результат ноль. Прошивка ЛБ 410, дефолт делал, в адресе 18 поставил 85. Где копать??? Пробовал два кабеля F-F, на прозвон целые.
 
AnryWolf написал(а):
Добрый день. Два дня мучаюсь подключая ЛБ6.1pro "KONE" Выдает "Отсутствует обмен с MCS" Пробовал пять блоков и три лифта, подключал к плате LOPCB (переключатель RS232 устанавливал) и к плате LCECPUnc (KNX стоит) Результат ноль. Прошивка ЛБ 410, дефолт делал, в адресе 18 поставил 85. Где копать??? Пробовал два кабеля F-F, на прозвон целые.
А условия подходят http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=10163
 
При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет

Плата LCEKNX установлена
При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо:
Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая)

Версия 7.х.х какая то, то есть более новая
Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы.
Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP)

Имеем MonoSpase, но пробовал и то и то
Получается что в этом условия подходят. Смущает кабель F-F, он нуль модемный.
 
Последнее редактирование модератором:
AnryWolf написал(а):
Плата LCEKNX установлена

Версия 7.х.х какая то, то есть более новая

Имеем MonoSpase, но пробовал и то и то
Получается что в этом условия подходят. Смущает кабель F-F, он нуль модемный.


Кабель смущать не должен - он действительно должен быть нуль модемный...

А вот как себя ведет зеленый светодиод "Работа" в ЛБ при подключении к станции (наблюдать в течении 2-х минут)?

И еще - можно в студию фотографию прошивки станции (микросхемы) и общий вид платы LCECPU?
 
Фото платы:
Изображение
Фото проца:
Изображение
Качество не очень, но разглядеть можно.
И видео, что творят светодиоды при подключении. Первое видео при подключении к плате KNX, а второе при подключении к плате LOPCB
http://youtu.be/Hn4GhyHAiDg
http://youtu.be/JOojKxENmIA
 
AnryWolf написал(а):
Фото платы:
Изображение
Фото проца:
Изображение
Качество не очень, но разглядеть можно.
И видео, что творят светодиоды при подключении. Первое видео при подключении к плате KNX, а второе при подключении к плате LOPCB
http://youtu.be/Hn4GhyHAiDg
http://youtu.be/JOojKxENmIA

Сухой остаток:
- Лифты со свежей математикой - поддерживающей разблокировку.
- Наличие платы KNX на этих лифтах автоматически НЕ открывает канал последовательного обмена, соответственно лифты будут разблокированы силами ЛБ.
- Время требуемое ЛБ для подбора ключа к лифту может составлять в худшем случае 6 с половиной дней.
- ГЛАВНОЕ в течении всего этого времени ЛБ не дергать, не переключать и не отключать...
- Как только ключ будет подобран лифт разблокируется и появится на связи. С этого момента плата KNX на этом лифте не нужна.
ВНИМАНИЕ: Замена ЛБ на этом лифте - вызовет повторную процедуру подбора ключа.
 
Спасибо, сегодня поставлю на недельку на лифт, как все пройдет отпишусь о результатах
 
Как и говорил, отпишусь о результатах. Поставил ЛБ на лифт 3го числа ближе к вечеру, сегодня примерно в 9 утра связь по последовательному каналу заработала. Спасибо всем за советы
 
AnryWolf написал(а):
Как и говорил, отпишусь о результатах. Поставил ЛБ на лифт 3го числа ближе к вечеру, сегодня примерно в 9 утра связь по последовательному каналу заработала. Спасибо всем за советы

Шифромашина в действии! :D :D :D
 
В связи с появлением на рынке контроллеров LCECPU561 - которые приходят на замену снятых с производства LCECPUnc и LCECPU40 - потребовалась разработка альтернативной математики для ЛБv6-KONE

Основные отличия:
Работает на:
- новых LCECPU561 - без ограничений
- всех KONE monospace (LCECPUnc) не взирая на год выпуска, наличие или отсутствие плат XION и версию прошивки лифта.

Отображает реальный текущий код ошибки.
Не использует процедуры разблокировки лифта.

Недостатки:
- НЕ работает с LCECPU40 (особенность контроллера лифта)!!!
- НЕ отображает зафиксированные вызова приказы (особенность протокола).

В связи с обозначенными недостатками данная прошивка в настоящее время имеет статус АЛЬТЕРНАТИВНОЙ, НО может быть полезной для широкого круга пользователей имеющих в распоряжении старые monospace (LCECPUnc) или совсем свежие LCECPU561.
 

Вложения

Подскажите пожалуйста.
Я так понял что c лифта Kone, процессор - LCECPUNC D7 и версией 6.6.11 (2004 г.) cнять блокировку с помощью оби на данный момент невозможно.
пробовал подключать обь с 240 прошивкой - ждал до 3-х недель, так и не погас красный светодиод на оби. Меню не разблокировалось.
прошил 241, через 3 дня пришел светился только зеленый светодиод, но эта прошивка не разблокирует его. Есть- ли еще варианты программ?
Лб 6.0 Kone - подключался отдельно, без связи с диспетчерской.
 
Последнее редактирование модератором:
СаняChel написал(а):
прошил 241, через 3 дня пришел светился только зеленый светодиод, но эта прошивка не разблокирует его.

Если красный погас, то обмен между блоком и станцией наладился. Задача ОБИ на этом выполнена.
 