ЛБ6.X KONEй ОБЬезжать не планируется?

ЛБ6.X
Да, все верно. Обь связь установила.
Но главная задача - разблокировать доступ к меню Kone.
Плата LCEKNX неустановлена .
 
СаняChel написал(а):
Но главная задача - разблокировать доступ к меню Kone.
Главная задача для чего? :)
У ЛБ главная задача -диагностику показать....
 
Последнее редактирование модератором:
Вот вот! Информация к диспетчеру пошла. И это главное (М. Горбачёв). А взламывать и выворачивать остальное содержимое - противозаконно и не есть задача системы ОБЬ.
 
Добрый день. И снова прошу совета. Теперь с LCECPU40.
Изображение

Версия 1.0 получается?
Проблема в том, что ЛБ 6.0 KONE "не видит лифт", прошивка ЛБ Обь-заводская.
Может ли с такой версией лифта Kone, Обь работать? У меня таких 5 лифтов и не один не подключается, горит красный светодиод ошибки на Оби. Подключаю Обь к станции через разъем "Поддержка" см. рис. И можно ли посмотреть, через компьютер или терминал, процесс "подбора кода" на Оби?
 
Последнее редактирование модератором:
СаняChel написал(а):
Добрый день. И снова прошу совета. Теперь с LCECPU40.
Изображение

Версия 1.0 получается?
Проблема в том, что ЛБ 6.0 KONE "не видит лифт", прошивка ЛБ Обь-заводская.
Может ли с такой версией лифта Kone, Обь работать? У меня таких 5 лифтов и не один не подключается, горит красный светодиод ошибки на Оби. Подключаю Обь к станции через разъем "Поддержка" см. рис. И можно ли посмотреть, через компьютер или терминал, процесс "подбора кода" на Оби?

Уже обсудили по телефону... у Вас "старая" прошивка лифта, которая требует обязательной установки платы KONEXion... либо update прошивки лифта...
 
Коллеги, кто устанавливал Обь на Коней с датой выпуска после 2010 г, отпишитесь пожалуйста, все ли в порядке.
 
Последнее редактирование модератором:
Я устанавливал, и продолжаю устанавливать. Все работает.
 
Последнее редактирование модератором:
brainoff написал(а):
Коллеги, кто устанавливал Обь на Коней с датой выпуска после 2010 г, отпишитесь пожалуйста, все ли в порядке.

Монтировал лифты KONE c МП (EcoDom) и без МП (MonoSpace) c 2009 по 2011г., затем подключал к ним ЛБ6.0 и ЛБ6.1Pro - все работает. ОБЬ единственное в стране официальное оборудование для подключения к лифтам KONE.

ЛБ6.0 - КОНЕ, прошивка 2.4.3, открыла доступ примерно через двое суток.
ЛБ6.1Pro - КОНЕ, прошивка 4.1.3, открыла доступ примерно в течении получаса.
По программе МПУЛЬТ индикация в динамике аналогичная ШУЛК17 и ШУЛК32.
 
Добрый всем день. Есть такая проблема. При нахождении лифта на 1ом этаже периодически пропадает связь с ЛБ. Версию CPU не помню, а ЛБ 6.1, прошивка из последних, на предыдущих наблюдалось тоже самое. Из за чего может быть? есть ли способы борьбы с этим?
P.S. Опечатался, не связь с ЛБ а связь между ЛБ и лифтом (отсутствует обмен с MCS)
 
Последнее редактирование модератором:
Здравствуйте! При подключении оптоадаптера к разъему XC12/6, ХС12/4 на эти выходы не поступает напряжение при нажатии кнопки вызова, где искать проблему?
 
Костя написал(а):
Здравствуйте! При подключении оптоадаптера к разъему XC12/6, ХС12/4 на эти выходы не поступает напряжение при нажатии кнопки вызова, где искать проблему?

Проверь правильность соединений на кабине. При нажатии на каждую в отдельности аварийную кнопку "ALARM" так же как и на "вызов диспетчера" в кабине, должна реветь сирена в шахте, подключенная к плате LCECPU. Если не ревёт значит проблема в коммутационном реле, которое переключает режим заряда аккумулятора на кабине.
Решение такое: попробуй отключить клемму АКБ, затем питание 220 на кабину, затем подключи клемму АКБ (должна включиться аварийная подсветка) и подай 220 вольт на кабину (подсветка должна выключиться). Повтори это действие несколько раз с интервалом 10 секунд. Должно все сработать.

AnryWolf написал(а):
Добрый всем день. Есть такая проблема. При нахождении лифта на 1ом этаже периодически пропадает связь с ЛБ. Версию CPU не помню, а ЛБ 6.1, прошивка из последних, на предыдущих наблюдалось тоже самое. Из за чего может быть? есть ли способы борьбы с этим?
P.S. Опечатался, не связь с ЛБ а связь между ЛБ и лифтом (отсутствует обмен с MCS)

была такая проблема. с последней прошивкой 4.1.3. проблема решилась.
 
Последнее редактирование модератором:
Спрошу у уважаемых специалистов здесь, дабы не плодить новые темы. Имеется три одинаковых лифта KONE MiniSpace 3000. Поставил на них ЛБ 6.1 Pro KONE, прописал в программе, всё работает замечательно. Но выяснилась любопытная вещь: при переводе одного из лифтов в режим управления из МП (тумблером на СУЛ) в панели лифта отображается не только сообщение об аварийной блокировке, как на других лифтах, но и сообщение "Вставлен СК 21333", хотя никакого ключа в блок не вставлено. При вставке своего ключа всё отображется правильно. В чем может быть причина подобного поведения "Оби"? Заранее спасибо за ответы.
 
Sherp написал(а):
Спрошу у уважаемых специалистов здесь, дабы не плодить новые темы. Имеется три одинаковых лифта KONE MiniSpace 3000. Поставил на них ЛБ 6.1 Pro KONE, прописал в программе, всё работает замечательно. Но выяснилась любопытная вещь: при переводе одного из лифтов в режим управления из МП (тумблером на СУЛ) в панели лифта отображается не только сообщение об аварийной блокировке, как на других лифтах, но и сообщение "Вставлен СК 21333", хотя никакого ключа в блок не вставлено. При вставке своего ключа всё отображется правильно. В чем может быть причина подобного поведения "Оби"? Заранее спасибо за ответы.



Так на конях отображается режим ревизия или RDF, откройте просмотр динамики будет написано "ревизия".
 
VARYAG написал(а):
Так на конях отображается режим ревизия или RDF, откройте просмотр динамики будет написано "ревизия".

Подобное сообщение о ключе возникало при включении режима RDF. А почему тогда на других лифтах нет такого сообщения при включении RDF?
 
Sherp написал(а):
в панели лифта отображается не только сообщение об аварийной блокировке, как на других лифтах, но и сообщение "Вставлен СК 21333", хотя никакого ключа в блок не вставлено. При вставке своего ключа всё отображется правильно. В чем может быть причина подобного поведения "Оби"? Заранее спасибо за ответы.

Обновите программу MPult - это псевдосообщение о включении режима Ревизии на лифте. По остальным ЛБ проверьте идентичность микропрограмм в ЛБ и наличие значения 1 в 91 ячейке NVRAM.
 
oleg написал(а):
Обновите программу MPult - это псевдосообщение о включении режима Ревизии на лифте. По остальным ЛБ проверьте идентичность микропрограмм в ЛБ и наличие значения 1 в 91 ячейке NVRAM.

Большое спасибо за совет, руки только сейчас дошли до обновления ПО, но всё заработало в лучшем виде! Кстати, выяснил еще один "глюк" старой версии: при вставке СК в некоторые ЛБ 6.0 УЛ/УКЛ ключ в программе не отображается, а отображается информационное сообщение "Управление из МП". После установки последней версии ключ стал отображаться корректно.
 
AnryWolf написал(а):
Прошивка последняя, проблема остаеться

Для решения вопроса полезно уточнить тип контроллера станции управления... и сообщить номер телефона для оперативной связи...
 
Назад
Сверху