ЛБ5.X ЛБ 5.5 проблемы при отключении

  • Автор темы Автор темы vlasoff
  • Дата начала Дата начала
ЛБ5.X
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
revit написал(а):
Да я понял. Терплю :D

Дождались...

Математика для моноблока-Eth V5420
- поправлена работа с КДК
- поправлена работа при фоновом опросе ЛБ
 

Вложения

Последнее редактирование модератором:
vlasoff написал(а):
Все вроде работает, только когда из диспетчерской выключаешь питание лифта, а потом собираешься открыть диалоговое окно лифта с целью отложить мерцающую неисправность "Отсутствует напряжение" получаешь чистое окно без ошибок и неисправностей с отстутствующими контрольными точками лифта. Т.е. лифт вроде отключен, а отложить неисправность "Отсутствует напряжение" невозможно, при закрытии диалогового окна, снова возникает мерцающая иконка "Молния на красном".

Лифты стоят - 2 - 320-х в парной работе, чудит ЛБ на грузовом, причем банальный обмен местами блоков, с пассажирского на грузовой - все приходит в норму.

И вот второй появился такой случай, может кто сталкивался и разбирался? Подскажите?

Зачастую бывает "перетечка" из лифта в лифт или из подъезда в подъезд по неотключенной старой диспетчеризации. Смотри так же подключение системы пожарной сигнализации. Через неё может быть связь. Откинь её временно и проверь. В любом случае тут пахнет сторонней связью. Если это релейка, то глянь запитку вызовов. По-моему А-РОН переключает запитку спарки от той или другой станции. Проверь как оно переключается. :)
 
Alex написал(а):
Зачастую бывает "перетечка" из лифта в лифт или из подъезда в подъезд по неотключенной старой диспетчеризации.
Что сие значит? Перетечка -это новый термин?
 
vlasoff написал(а):
Все вроде работает, только когда из диспетчерской выключаешь питание лифта, а потом собираешься открыть диалоговое окно лифта с целью отложить мерцающую неисправность "Отсутствует напряжение" получаешь чистое окно без ошибок и неисправностей с отстутствующими контрольными точками лифта. Т.е. лифт вроде отключен, а отложить неисправность "Отсутствует напряжение" невозможно, при закрытии диалогового окна, снова возникает мерцающая иконка "Молния на красном".

Лифты стоят - 2 - 320-х в парной работе, чудит ЛБ на грузовом, причем банальный обмен местами блоков, с пассажирского на грузовой - все приходит в норму.

И вот второй появился такой случай, может кто сталкивался и разбирался? Подскажите?

Посмотри нет ли влияния от блока парной работы. Зачастую от него подпитывается отключенный лифт. Тогда его включить тоже проблема, ибо как включить лифт, на котором уже есть "напряжение в цепи управления"?
 
vlasoff написал(а):
. . . . .

И вот второй появился такой случай, может кто сталкивался и разбирался? Подскажите?


Так где логи?... ждем на lkds@lkds.ru
Может быть установить последнюю версию MPult?
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху