ЛБ6.X ЛБ 6.0 СМ3 Р и УЛ с ПУ1 + частотник

ЛБ6.X

Pro100A1ex

Активист
Всем доброго времени суток.
Есть на обслуживании 5 гибридных лифтов где стоит ПУ1 (без мозгов), поэтому и пришлось устанавливать релейные блоки с АРС, кроме этого данные лифты с частотным преобразователем главного привода и со скоростью движения 0,63 м/с, да еще и с ограничителем скорости на который невозможно прикрепить датчик УКСЛ. 0153cd96a9d227ecce79367140fb14722f71927fd9.jpg 01d18fdbfcc3d9e3b41d5bbbce38581785d6855490.jpg
Магнитное кольцо УКСЛ установили на КВШ, датчик закрепили на ограждение КВШ 01803c40cbb6191b593a1b8bb6461a6ff94184484c.jpg - датчик вроде работает, но лифт постоянно выбивает - по УКСЛ, поменяли скорость лифта в ячейке 97 - не помогло, изменили параметр в ячейке 216 в три раза, выбивать (отключать лифт) перестало, но счета и проговаривания этажей нет.
Как реализовать счет и проговаривание этажей?? - что еще надо до настраивать
Еще на этих лифтах - после их включения, лифт делает коррекционный пробег без открытия дверей, в результате чего диспетчеру приходит сообщение - "Не открыта дверь после движения".
Как убрать это сообщение, что бы не отвлекало диспетчера?

Заранее благодарен :)
 

Вложения

  • 0153cd96a9d227ecce79367140fb14722f71927fd9.jpg
    0153cd96a9d227ecce79367140fb14722f71927fd9.jpg
    143.9 KB · Просмотры: 0
  • 01803c40cbb6191b593a1b8bb6461a6ff94184484c.jpg
    01803c40cbb6191b593a1b8bb6461a6ff94184484c.jpg
    217.7 KB · Просмотры: 0
  • 01d18fdbfcc3d9e3b41d5bbbce38581785d6855490.jpg
    01d18fdbfcc3d9e3b41d5bbbce38581785d6855490.jpg
    135.9 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
1. По счету этажей-какая версия прошивки в лифтовом блоке сейчас? Алгоритм счета этажей полностью автоматический, ничего особо настроить не удастся. Только убедитесь, что провода на датчик не идут рядом с силовыми проводами от ЧП, могут быть сильные помехи. 97=0 это вы верно установили, без этого постоянно будет ошибки выбивать. Скорость вращения КВШ явно отличается от скорости ОС, возможно, счет и не будет работать корректно, это разработчики точнее могут сказать.
2. По сообщению-установите 43=0 если так сильно мешает, но лучше не надо, если часто это сообщение появляется, то это повод проверить корректность работы лифта. С этим лифтовым блоком информации диагностической и так не густо....
 
Виноградов написал(а):
1. По счету этажей-какая версия прошивки в лифтовом блоке сейчас? Алгоритм счета этажей полностью автоматический, ничего особо настроить не удастся. Только убедитесь, что провода на датчик не идут рядом с силовыми проводами от ЧП, могут быть сильные помехи. 97=0 это вы верно установили, без этого постоянно будет ошибки выбивать. Скорость вращения КВШ явно отличается от скорости ОС, возможно, счет и не будет работать корректно, это разработчики точнее могут сказать.
2. По сообщению-установите 43=0 если так сильно мешает, но лучше не надо, если часто это сообщение появляется, то это повод проверить корректность работы лифта. С этим лифтовым блоком информации диагностической и так не густо....

Прошивка в лифтовых блоках 5.3.1, но меня смущает ещё один момент, есть такие же лифты с нормальным ограничителем скорости, там счет этажей идет корректно, только отключён датчик УКСЛ ячейкой 35=0, так как лифт постоянно выключался по УКСЛ. Сейчас попробую включить 35=1 и увеличить 216 🤔
Увеличил 216=80, 97=0 (так как от тоже оказался 0,63 м/с) выбивает, поставил 97=1 вроде работает, а там посмотрим, в понедельник выеду на объект и проверю правильность проговаривания.
Вопрос по первому посту еще остается открытым.
 
Последнее редактирование модератором:
Что нужно блоку? Направление и импульсы с датчика. 35 адрес не влияет на счёт этажей. 43=0 есть смысл в двух моментах:
1) коррекционный пробег после переключения питания лифта,
2) в парной работе автоматическая отправка свободного лифта на основную посадочную площадку.
Это две причины по которым лифт не открывает двери после движения.
При установке магнитного кольца на ОС в обычных случаях линейная скорость движения магнитов меньше линейной скорости лифта процентов на 20. В вашем варианте при установке на КВШ соотношение будет гораздо больше. Плюс к тому скорость лифта невелика. Поэтому и происходит отключение по аварии по УКСЛ. 97 ячейка может помочь, но немного.
Что делать? Мысли такие:
Можно вместо магнитного УКСЛ поставить оптический. Но ЛБ 6 может его не понять из-за большой частоты импульсов.
Несколько магнитных колец разрезать на парные магниты и разместить по краю КВШ. Желательно их склеить в одно кольцо большего диаметра.
Поставить прерыватель от УКС лифта УЛ на КВШ вместо Обийного. Датчик так же от УКС, но он питается от 12 В. Будет ли работать от 6 В вопрос.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Что нужно блоку? Направление и импульсы с датчика. 35 адрес не влияет на счёт этажей. 43=0 есть смысл в двух моментах:
1) коррекционный пробег после переключения питания лифта,
2) в парной работе автоматическая отправка свободного лифта на основную посадочную площадку.
Это две причины по которым лифт не открывает двери после движения.

А на релейных лифтах в случае отключенного автомата привода дверей кабины приходить не будет???
При установке магнитного кольца на ОС в обычных случаях линейная скорость движения магнитов меньше линейной скорости лифта процентов на 20. В вашем варианте при установке на КВШ соотношение будет гораздо больше. Плюс к тому скорость лифта невелика. Поэтому и происходит отключение по аварии по УКСЛ. 97 ячейка может помочь, но немного.

При пробеге лифта с 1 этажа по 9 этаж - ЛБ насчитывает 4 этажа, при смене ячейки 97 результата нет :(
Я так понимаю, частотное управление основным приводом и датчиком УКСЛ есть нестандартное решение для оборудования Обь?!
Что делать? Мысли такие:
Можно вместо магнитного УКСЛ поставить оптический. Но ЛБ 6 может его не понять из-за большой частоты импульсов.
Несколько магнитных колец разрезать на парные магниты и разместить по краю КВШ. Желательно их склеить в одно кольцо большего диаметра.
Поставить прерыватель от УКС лифта УЛ на КВШ вместо Обийного. Датчик так же от УКС, но он питается от 12 В. Будет ли работать от 6 В вопрос.

Хотелось решить без дополнительных трудозатрат, возможностями ОБИ :)
С моей точки зрения проще доработать ограничитель скорости :) там как раз пластиковый шкив для проверки вот туда и павпаевать магниты 🤔
 
Последнее редактирование модератором:
Pro100A1ex написал(а):
А на релейных лифтах в случае отключенного автомата привода дверей кабины приходить не будет???

Речь была о УЛ. В любом случае эта ситуация возникает после отключения движения и невключения РОД.
Pro100A1ex написал(а):
При пробеге лифта с 1 этажа по 9 этаж - ЛБ насчитывает 4 этажа, при смене ячейки 97 результата нет :(

Мало количество импульсов между этажами.
Pro100A1ex написал(а):
Хотелось решить без дополнительных трудозатрат, возможностями ОБИ :)
С моей точки зрения проще доработать ограничитель скорости :) там как раз пластиковый шкив для проверки вот туда и павпаевать магниты 🤔

Зачем портить пластиковый шкив? Это снизит его прочность и завод-изготовитель шкива такого не оценит.
 
Alex написал(а):
Зачем портить пластиковый шкив? Это снизит его прочность и завод-изготовитель шкива такого не оценит.

Толку от этого шкива, он нужен только для проверки и на работу ограничителях спорости не влияет :)
Все можно красиво сделать, что сам разработчик подумает что это его изделие :)
Хотелось услышать разработчика на решение данной ситуации.🤔
 
Попробуй 2 магнита прикрутить к маятнику ОС. Тоже вариант. В одной крайней точке будет включение, в другой - выключение датчика.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Куда у Вас с АРСа подключено КН и КВ?
Там два пускателя у УЛ с частотным приводом.
2. Попробуйте поставьте одному из входов или ABL =82 (Датчик точной остановки),и подключить к ним ДТО.
3. По идее надо увеличить количество магнитов на кольце, так как количество оборотов ОС выше количества оборотов КВШ. Можно прийти на лифт нарисовать метку и посмотреть количество оборотов ОС при одном обороте КВШ,отсюда мудрить с магнитиками на кольце.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Попробуй 2 магнита прикрутить к маятнику ОС. Тоже вариант. В одной крайней точке будет включение, в другой - выключение датчика.

Хорошая идея, причём можно обойтись одним магнитом. Ставить его на рычаг, там ролик который прыгает по пластмассе.
Только вроде тут ОС другой ...
 
Последнее редактирование модератором:
karellift написал(а):
3. По идее надо увеличить количество магнитов на кольце, так как количество оборотов ОС выше количества оборотов КВШ. Можно прийти на лифт нарисовать метку и посмотреть количество оборотов ОС при одном обороте КВШ,отсюда мудрить с магнитиками на кольце.

Линейная скорость каната ОС = линейной скорости тяговых канатов. Кольцо с магнитами с фото имеет линейную скорость существенно ниже, чем оно стояло бы на ОС, поскольку соотношение диаметра КВШ к диаметру кольца очень большое в отличии от шкива ОС. Тут либо нужно разместить большее количество магнитов на краю КВШ, либо что-то придумать с ОС. Как вариант - два магнита на маятнике. Либо из штатного прерывателя, либо из датчика проникновения в МП например.
 
Просто приклеить дополнительные магниты на кольцо между имеющимися.
А изменение скорости в нврам не помогает разве?
 
Начинается проблема со счётом. Мало импульсов между этажами. И сработка ложная идёт, поскольку скорость переключения датчика мала даже при указании в 97 ячейке меньшей скорости. Написано же. Установить дополнительные магниты не так просто. Должно быть расстояние между ними и чередование полюсов.
 
Последнее редактирование модератором:
Изобретение велосипеда вместо того чтобы поднять скорость лифта до положенных 0,7 или метра
 
Причём тут поднять скорость? Не хватает импульсов между ДТО для счёта.
 
Прикольно будет, если на маятник сверху, если позволит конструкция, прикрутить кронштейн от датчика УКСЛ, на нём полоска кольца из двух магнитов. Ну и сам датчик где-то рядом.
 
Так не проще то второе кольцо с магнитами на первое поставить, повернуть его ,чтоб кол-во магнитов возросло да и все.
Мало добавить еще.

Проще прийти на лифт и посмотреть один оборот ОС= скольки поворотам кольца на квш.(которое уже стоит по фото). После чего и прикидывать сколько колец втыкать на КВШ и как их смещать относительно друг друга.
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Причём тут поднять скорость? Не хватает импульсов между ДТО для счёта.

При том что установка в нврам поддерживает до 0.35 а у него 0.63:2= 0.31 и видимо немного не хватает.
 
karellift написал(а):
Так не проще то второе кольцо с магнитами на первое поставить, повернуть его ,чтоб кол-во магнитов возросло да и все.
Мало добавить еще.

Проще прийти на лифт и посмотреть один оборот ОС= скольки поворотам кольца на квш.(которое уже стоит по фото). После чего и прикидывать сколько колец втыкать на КВШ и как их смещать относительно друг друга.
В том-то и фикус-пикус, что магниты должны чередоваться: S-N-S-N. Что получится при установке второго кольца? S-S-N-N. Можно, конечно сделать одно кольцо S-S-S, другое - N-N-N. Тогда при сложении колец получится нужное чередование. Но тут возникают две проблемы:
1) Магниты расположены слишком близко друг к другу и на датчик действуют чуть ли не одновременно.
2) Магниты разных колец, имея противоположные полюса по всей окружности, будут прокручивать второе кольцо и слипаться. Не будут они соблюдать дистанцию.
revit написал(а):
При том что установка в нврам поддерживает до 0.35 а у него 0.63:2= 0.31 и видимо немного не хватает.
Это для аварии по УКСЛ. Согласен. Человеку надо добиться бОльшего числа импульсов между этажами. Решив эту проблему, автоматически решишь и проблему с аварией по УКСЛ.
Alex написал(а):
Прикольно будет, если на маятник сверху, если позволит конструкция, прикрутить кронштейн от датчика УКСЛ, на нём полоска кольца из двух магнитов. Ну и сам датчик где-то рядом.
А как такой вариант? Прикольные часики-ходики получатся. Это будет равносильно кольцу, где выступ, толкающий маятник - одна полярность, уступ - другая.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху