ЛБ6.X

autopav

Новичок
Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой! Групповая работа трех УКЛ, да и еще разные уровни, первый и второй уходят в -1и в -2 до 16-го, а третий с 1-го до 16-го . (143,144.145и146) обвязаны ПУ. При подключении К ЛБ ,все показывают постоянное движение (главный привод включен ) и место положения на третьем уровне от исходного нижнего.Что посоветуете ?
 
autopav написал(а):
Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой! Групповая работа трех УКЛ, да и еще разные уровни, первый и второй уходят в -1и в -2 до 16-го, а третий с 1-го до 16-го . (143,144.145и146) обвязаны ПУ. При подключении К ЛБ ,все показывают постоянное движение (главный привод включен ) и место положения на третьем уровне от исходного нижнего.Что посоветуете ?

В программе МПульт есть возможность переназначить этажи.
ABL правильно подключен?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
В программе МПульт есть возможность переназначить этажи.
ABL правильно подключен?

На УКЛах стоят родные укслки, а ABL ,по моему, с ОБи укслами используется, для фиксации движения (ну а прочем можно попробовать) В МПульт все прописано как положено. Может проги отдельные нужны для ЛБ или алгоритм передачи определенного блока, по сути ЛБ потерялись в хаотичном приеме данных от мкс .,сегодня глюк был, который с1 по 16, в динамике показал 31 этаж!!!!. А вообще то есть у кого-нибудь такое подключение или подобное?
 
autopav написал(а):
На УКЛах стоят родные укслки, а ABL ,по моему, с ОБи укслами используется, для фиксации движения (ну а прочем можно попробовать) В МПульт все прописано как положено. Может проги отдельные нужны для ЛБ или алгоритм передачи определенного блока, по сути ЛБ потерялись в хаотичном приеме данных от мкс .,сегодня глюк был, который с1 по 16, в динамике показал 31 этаж!!!!. А вообще то есть у кого-нибудь такое подключение или подобное?

А как связаны ABL и УКСЛ? они ж по сути различны по назначению. Или я че то недопонимаю?
А вообще есть лифты подобные, но на них нет связи ни какой, В административном здании внизу консьержка и звоночки в шахтах
 
Последнее редактирование модератором:
Gaff написал(а):
А как связаны ABL и УКСЛ? они ж по сути различны по назначению. Или я че то недопонимаю?
А вообще есть лифты подобные, но на них нет связи ни какой, В административном здании внизу консьержка и звоночки в шахтах

Дело в том ,что! одна кнопка вызова на этаже . и если ты хочешь уехать в -1 или в -2 с первого этажа, подойдет ближайший который ходит в -1 -2, а тот который с 1 по 16 с места ни тронется , даже если будет на 1или 2-ом.Была проблема при монтаже-тот который с 1 по 16 при вызове в -1 или -2 приходил на 3-ий думая что он на первом, решали проблему прошивкой Чипа,(про это уже все забыли и никто ни чего ни помнит),а я тем более.
 
Последнее редактирование модератором:
autopav написал(а):
Дело в том ,что! одна кнопка вызова на этаже . и если ты хочешь уехать в -1 или в -2 с первого этажа, подойдет ближайший который ходит в -1 -2, а тот который с 1 по 16 с места ни тронется , даже если будет на 1или 2-ом.Была проблема при монтаже-тот который с 1 по 16 при вызове в -1 или -2 приходил на 3-ий думая что он на первом, решали проблему прошивкой Чипа,(про это уже все забыли и никто ни чего ни помнит),а я тем более.

А ABL и УКСЛ тут причем? не сочтите за дебила, просто не сталкивался и чего то не понимаю как это причастно с путаньем этажей
 
autopav написал(а):

Теперь понял спасибо! Не знал про такую бяду, да впрринципе наверно и не узнал бы, ибо нет такого у нас, все новые лифты идут со своими УКСЛами, а на старых энергия в основном стоит, ну мы соответственно, где демонтажи идут потихоньку меняем на Обь. :)
 
autopav написал(а):
На УКЛах стоят родные укслки, а ABL ,по моему, с ОБи укслами используется, для фиксации движения (ну а прочем можно попробовать) В МПульт все прописано как положено.

Скриншот в студию...
Может проги отдельные нужны для ЛБ или алгоритм передачи определенного блока, по сути ЛБ потерялись в хаотичном приеме данных от мкс .,сегодня глюк был, который с1 по 16, в динамике показал 31 этаж!!!!. А вообще то есть у кого-нибудь такое подключение или подобное?

У меня есть парки УЛ с УИРФ и ФАИД(Программа ФАИД это то же что и КАФИ у УКЛ) -показывает все нормально, но там правда не разноуровневые. Разноуровневые программируются на одну этажность и по идее проблемы не должно быть.
30 этажей показывает когда плата не запрограммирована или слетают настройки.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Скриншот в студию...

У меня есть парки УЛ с УИРФ и ФАИД(Программа ФАИД это то же что и КАФИ у УКЛ) -показывает все нормально, но там правда не разноуровневые. Разноуровневые программируются на одну этажность и по идее проблемы не должно быть.
31 этаж показывает когда плата не запрограммирована или слетают настройки.

попробую их по очереди запускать.
 
Для работы в группе лифтов УКЛ необходимо объединить только матрицы 801-808 (Х4), 851-858 (Х9), 701-708 (Х11) и последовательный канал группы 900 (ПК) Х14:1.

Соединять между лифтами 143 (12В/Дисп.), 144 (ТХ/Дисп.), 145 (0В/Дисп.) и 146 (RX/Дисп.) не нужно!
 
Да действительно так!!!!! большое спасибо за информацию ,все работает ОК,можно закрывать тему.А по количеству неверных, периодически выскакивающих небоскребов в Мпульт, виной был сам ЛБ
 