Puh написал(а):Еще вопрос
Можно через Мпулт подключаться к станции АРЛ 500 в режиме сервисного прибора ?
Молодой написал(а):Здравствуйте!
Взяли на обслугу лифт со станцией Arkel (насколько понимаю ARCODE), стоит блок 6.0 Arkel.
В диспетчерской при открытых дверях выдает "проникновение в шахту", правда не всегда, но лифт при этом работает, не в ошибке. Еще заметил, что при долгом нахождении препятствия в зоне фотореверса (когда пищать начинает) в диспетчерской выдает "разрыв цепи безопасности". Поскольку лифт грузовой и стоит в торговом центре, то это происходит довольно часто и диспетчера сильно напрягает, можно конечно отключить реакцию именно на разрыв ЦБ, но тогда вопрос, что он покажет когда реально ЦБ разорвется?