ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
oleg написал(а):
Действительно исполнение блоков существенной роли на успешность процесса фоновой загрузки не влияет.
По замечаниям форума вопрос фоновой загрузки прошивок в ЛБv6-СМ3 был всесторонне изучен.
Результаты:
- Фоновая загрузка микропрограмм ВСЕГДА носит вероятностный характер. Это связано с принципами фоновой загрузки. Пакеты отправляемые на ЛШ принимаются всеми ЛБ. И при выполнении загрузки прошивки в один (целевой) ЛБ, остальные ЛБ могут прослушивая пакеты предназначенные для целевого ЛБ сохранять их себе, тем самым создавая у себя образ прошивки. Критически важным для фоновой загрузки является достоверность приема пакетов на ЛШ ЛБ. Если какой-либо из ЛБ собирающий у себя фоновым образом прошивку не смог получить очередной ожидаемый фрагмент, то он не сможет корректно завершить весь процесс, т.к. не будет получен один из фрагментов, сообщить об ошибке он не может. Прошивка не будет загружена.
Отличие целевого ЛБ (в который и происходит загрузка программой MProg), заключается в том, что в случае потери пакета, ему будет повторно отправлен потерянный фрагмент, т.к. существует обратная связь между ЛБ и программой MProg. Таким образом, для повышения достоверности фоновой загрузки во многих случаях может быть полезным увеличение уровня сигнала в ЛШ со стороны КЛШ/Моноблока.
- Для ограничения времени сессии фоновой загрузки и исключения бесконечных сессий при некорректном приеме пакетов фоновой загрузки, в прошивках ЛБ существует счетчик ограничивающий время фоновой загрузки. В версиях прошивок 5.3.0 и 5.3.1 значение счетчика было существенно уменьшено, что привело к увеличению некорректно завершенных сессий фоновой загрузки. В прошивках 5.3.2 обнаруженный недостаток устранен - значение счетчика увеличено.

При заливке 5.3.4 в блоки с 5.3.3 опять мучения - где от 5 до 8 блоков на линии не хотят заливаться в несколько, приходится по одному.... :(
 
При активации прошивки 6.3.5 на ШУЛК17, ЛБ уходит со связи в диспетчерской, при чём тест "голосовая петля" проходит, т .е. связь с облаком есть. Связь с диспетчерской организована через статический IP в диспетчерской. Данная ситуация возникла сразу с двумя блоками ШУЛК17(у нас их всего два) после обновления прошивок с помощью MultiProg. Блоки стоят в разных местах, провайдеры тоже разные. С прошивками 6.3.4 и 6.3.3 связь с диспетчерской сразу восстанавливается.
 
Последнее редактирование модератором:
Я уже пару месяцев или больше голову ломаю и провайдера терроризирую почему у меня 6.3.5-ш17 на статике уходит со связи (т.к порты входящие не проходят до прошки, по моим изысканиям). Причем меняешь порты собственные и какое-то время он опять работает . Лет десять работала нормально точка (еще на старом оборудовании а потом на прошке) а тут вдруг началось... Так и работает через клоуд уже давно.
Даже и предположить не мог что это прошивка т.к не заметил с какого момента началось. Откатил на 6.3.4 сейчас, понаблюдаю....
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Я уже пару месяцев или больше голову ломаю и провайдера терроризирую почему у меня 6.3.5-ш17 на статике уходит со связи (т.к порты входящие не проходят до прошки, по моим изысканиям). Причем меняешь порты собственные и какое-то время он опять работает . Лет десять работала нормально точка (еще на старом оборудовании а потом на прошке) а тут вдруг началось... Так и работает через клоуд уже давно.
Даже и предположить не мог что это прошивка т.к не заметил с какого момента началось. Откатил на 6.3.4 сейчас, понаблюдаю....

С версией 6.3.5 на ШУЛК17 только вчера разбирались.
По итогу: проблема была связана с ошибкой в работе оптимизатора компилятора.
В настоящее время (с 9.00 утра МСК 07.12.2018.) прошивка на сайте обновлена. На всякий случай дублирую прошивку на форум. О результатах проверки прошу сообщить.
 

Вложения

apathy написал(а):
То есть, прошивки для всех СУЛ 6.3.5 необходимо "переставить"?

Полезно, но не обязательно. Эффект обнаружен на Ш17.
 
Последнее редактирование модератором:
ЛБ 6.0 DMG v5.3.6
Планируется ли русификация ошибок?
А то как то неудобно смотреть в монитор на ошибку, а потом в инструкцию что она означает ))
 

Вложения

  • __________.png
    __________.png
    87.1 KB · Просмотры: 0
А у вас есть эти самые русификации в документации на станцию?
 
38- Контакт SE2 разомкнут. Цепь безопасности разомкнута
43-Инспекция. Система находится в режиме ревизия (переключатель NORM /ISP установлен на «Inspection»(ревизия))

Собственно в инструкции по эксплуатации расшифровки ошибок на русском есть.
Потому и спросил, будут ли они на русском в Оби?
 
sergey57949 написал(а):
38- Контакт SE2 разомкнут. Цепь безопасности разомкнута
43-Инспекция. Система находится в режиме ревизия (переключатель NORM /ISP установлен на «Inspection»(ревизия))

Собственно в инструкции по эксплуатации расшифровки ошибок на русском есть.
Потому и спросил, будут ли они на русском в Оби?

Отправьте инструкцию на techno@lkds.ru.
 
прошу помощи блок 6.1 прошивка 4.2.3 orona нужно оповещение сделать со второго этажа по восьмой sdrin не делает прошивку для b5
 
Последнее редактирование модератором:
Господа. Эти блоки не поддерживают РИН - поддерживают СМ3 и лб7. Если все-таки нужен РИН то блок приобретается отдельно если он еще в производстве.
 
lexxluthor написал(а):
прошу помощи блок 6.1 прошивка 4.2.3 orona нужно оповещение сделать со второго этажа по восьмой sdrin не делает прошивку для b5


Эти блоки, как правильно указал МУРМАН, не поддерживают голосовые оповещения. ранее к ним подключался внешний речевой информатор. Но он сейчас не производится и в наличии их нет к сожалению...
 
Закидываю свежие прошивочки 6.4.1 5.4.1. Все ещё не перешил, но вот после вчерашней перепрошивки прилетела жалоба с 17-этажного Отис ГЕН-2:
пока лифт едет по пути следования проговаривает все этажи. Уберите это.
Откатил на 6.4.0 5.4.0.
 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху