Антон написал(а):Здравствуйте!
Сталкнулся с блоком 5.1 на станции УЛ (ПУ-1). Проблема следующая: на КЛШ не показывает проникновение в шахту. Схемы расключения нет. Есть схема на 5.5. Заранее спасибо
Dmitry написал(а):Сигнал "Проникновение в шахту" передается через контрольную точку ABL при срабатывании реле "Диспетчеризация" на лифте. Сигнал снимается через контакты ХТ2:В14 и ХТ2:В15 по аналогии с 5.5. Из схем подключения осталась только таблица (см. прикрепленнй файл).
Антон написал(а):Спасибо.
Инспектор встал в позу. Почему на КЛШ не показывает "Шахта" (при открывании ДШ). Выход из положения нашел, теперь и показывает и станция отключается.
Антон написал(а):Здравствуйте!
Сталкнулся с блоком 5.1 на станции УЛ (ПУ-1). Проблема следующая: на КЛШ не показывает проникновение в шахту. Схемы расключения нет. Есть схема на 5.5. Заранее спасибо