revit написал(а):После запуска первых двух ЛБ5.4 -ШУЛК32(v. 0.0.4) часто появляется КЗ ЦБ на обоих. Лифты в паре, работают нормально. Посмотреть в MBLog состояние контрольных точек нельзя. Откуда такой глюк?
revit написал(а):Да так и сделал 32=0. Просто интересно знать причину.![]()
oleg написал(а):Вопрос снят. В математике ЛБ6-ШУЛК32 - учтено...
oleg написал(а):....соответственно много ложных сообщений о потере связи. Метод лечения - в яч 226 - записать 15. Что будет соответствовать 25 сек ожидания данных от станции до установления признака потери связи.
revit написал(а):Уточню: пропадала через несколько секунд. Поличил 208=15. Вроде выличилось. Буду наблюдать.
revit написал(а):C 208=15?
revit написал(а):А почему на рядом стоящей станции такого не наблюдалоcь, и работают в паре.
revit написал(а):А с другой стороны, конечно, в этом бреде отечественных разработчиков наверное очень нелегко разобраться?
revit написал(а):Ну да, да. А как обстоят дела со стандартизацией единого протокола? Пора бы вам что-нибудь такое придумать и раздавать нашим разработчикам в виде рекомендаций.
revit написал(а):Не понимаю -какое им дело до протоколов диспетчеризации. Вставьте код в программу и порт сделайте а для лифта делайте что хотите. Какой смысл от своего протокола, который ни кто не будет поддерживать? Далеки мы в этом плане(стандартов) однако от буржуев.