После запуска первых двух ЛБ5.4 -ШУЛК32(v. 0.0.4) часто появляется КЗ ЦБ на обоих. Лифты в паре, работают нормально. Посмотреть в MBLog состояние контрольных точек нельзя. Откуда такой глюк?
 
revit написал(а):
После запуска первых двух ЛБ5.4 -ШУЛК32(v. 0.0.4) часто появляется КЗ ЦБ на обоих. Лифты в паре, работают нормально. Посмотреть в MBLog состояние контрольных точек нельзя. Откуда такой глюк?

Этот алгоритм перекочевал еще от релейных станций - "Одновременное наличие РОД и РКД".
ЛБ для ШУЛК32 получает сигналы из последовательного канала - РКД - это KV13, РОД - управление РОД.

При задержках возникающих в канале обмена (при ближайшем рассмотрении) возможна ситуация срабатывания данного алгоритма.
Решение простое - либо увеличить время в 213 ячейке, либо заблокировать в 32 ячейке. Для микропроцессорных станций контроль по данному алгоритму - избыточен. В следующих версиях микропрограмм для ЛБ - это исправится.
 
oleg написал(а):
Вопрос снят. В математике ЛБ6-ШУЛК32 - учтено...

Вдогонку... по результатам командировки в Новокузнецк. Для станции ШУЛК32 рестарт - штатная ситуация. После рестарта станция просыпается (до начала обмена) - 10-15 сек. Время обнаружения потреи связи со станцией в ЛБ-ШУЛК32 - 3 сек. соответственно много ложных сообщений о потере связи. Метод лечения - в яч 226 - записать 15. Что будет соответствовать 25 сек ожидания данных от станции до установления признака потери связи.
 
oleg написал(а):
....соответственно много ложных сообщений о потере связи. Метод лечения - в яч 226 - записать 15. Что будет соответствовать 25 сек ожидания данных от станции до установления признака потери связи.

Точно!, бывает иногда. Уже начал задумываться почему. Так что твой ответ как раз кстати. :)
Будем править 226-ю. :D
 
226 подправили, но на одной станции почему-то иногда вываливается "отсутствует напряжение в цепи управления" и через минуту пропадает. Почему?
 
Уточню: пропадала через несколько секунд. Поличил 208=15. Вроде выличилось. Буду наблюдать.
 
revit написал(а):
Уточню: пропадала через несколько секунд. Поличил 208=15. Вроде выличилось. Буду наблюдать.

Ремарка... Для начала обмена станции достаточно просто проснуться за 10 сек - "Отсутствует связь с MCS" не появится. А вот чтобы начать отдавать корректные данные - еще необходимо на малой скорости дотащиться до этажа и открыть двери - только после этого данные будут корректными и при такой ситуации возможно появление "Отсутствует напряжение в цепи управления" - ибо для ЛБ все это время нет корректных данных со станции...

Так что похоже будет все нормально.
 
C 208=15? А почему на рядом стоящей станции такого не наблюдалоcь, и работают в паре.
А с другой стороны, конечно, в этом бреде отечественных разработчиков наверное очень нелегко разобраться?
 
revit написал(а):

Именно.

revit написал(а):
А почему на рядом стоящей станции такого не наблюдалоcь, и работают в паре.

По идее можно разобраться... если нужно.

revit написал(а):
А с другой стороны, конечно, в этом бреде отечественных разработчиков наверное очень нелегко разобраться?

Ну... на счет отечественного бреда - это погорячился... у буржуев "тараканов" в мозгах железяк не меньше... (просто реже сталкиваемся или они хорошо прячутся).

А по поводу концепций диспетчеризации в родном отечестве - да небыло их в свое время. Этим и обьясняется многообразие и разношерстность в подходах к каждой станции.
 
Ну да, да. А как обстоят дела со стандартизацией единого протокола? Пора бы вам что-нибудь такое придумать и раздавать нашим разработчикам в виде рекомендаций.
 
revit написал(а):
Ну да, да. А как обстоят дела со стандартизацией единого протокола? Пора бы вам что-нибудь такое придумать и раздавать нашим разработчикам в виде рекомендаций.

Гора с горой однако не сходятся... Что компании удалось достичь - это реализация семейства "родственных" протоколов в новых станциях управления различных разработчиков и наведения некоторого порядка в физических интерфейсах, но полной унификации - нет.
 
Не понимаю -какое им дело до протоколов диспетчеризации. Вставьте код в программу и порт сделайте а для лифта делайте что хотите. Какой смысл от своего протокола, который ни кто не будет поддерживать? Далеки мы в этом плане(стандартов) однако от буржуев.
 
revit написал(а):
Не понимаю -какое им дело до протоколов диспетчеризации. Вставьте код в программу и порт сделайте а для лифта делайте что хотите. Какой смысл от своего протокола, который ни кто не будет поддерживать? Далеки мы в этом плане(стандартов) однако от буржуев.

У буржуев не лучше... только сейчас технология CAN-open - первая робкая попытка унификации железяк по интерфейсам, поддерживаемая кстати далеко не всеми ведущими производителями лифтов...
 