ЛБ6.X ЛБ6.1 ПРО СМ3 - Р

ЛБ6.X
У нас наоборот жалуются что лифты много и громко говорят и приходится кое где отключать. :D
А на ваш вопрос ответит только гуру oleg, когда приедет из командировки.
 
Pro100A1ex написал(а):
В настройках этажность выставлена. Вопрос в том и заключается сколько нужно сидеть на объекте что бы дождаться счета этажей и проверить проговаривание, люди начали жаловаться что лифт перестает разговаривать :D

ЛБv6-Р для формирования достоверных данных о номере этажа всегда последовательно проходит следующие этапы:
- этап привязки к первому этажу (поиска нижней остановки) - на этом этапе лифту требуется совершить несколько поездок на первый этаж.
- этап определения высоты этажей - на этом этапе лифту требуется выполнить некоторое количество поездок от первого этажа на различные этажи для определения высоты этажей. Постоянные поездки между крайними этажами - считаются за одну поездку.
- этап счета этажей - рабочий режим - отображения этажей.
Таким образом для максимально быстрого обучения ЛБ необходимо совершать поездки лифта: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5... 1-N, 1-2, 1-3, 1-4.... и т.д.

Следует обратить внимание на то, что такие явления как, зависания и рестарты АРС, помехи в сигналах импульсов УКСЛ существенно затрудняют алгоритмам ЛБ процедуру обучения и дальнейшего определения номера этажа.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
ЛБv6-Р для формирования достоверных данных о номере этажа всегда последовательно проходит следующие этапы:
- этап привязки к первому этажу (поиска нижней остановки) - на этом этапе лифту требуется совершить несколько поездок на первый этаж.
- этап определения высоты этажей - на этом этапе лифту требуется выполнить некоторое количество поездок от первого этажа на различные этажи для определения высоты этажей. Постоянные поездки между крайними этажами - считаются за одну поездку.
- этап счета этажей - рабочий режим - отображения этажей.
Таким образом для максимально быстрого обучения ЛБ необходимо совершать поездки лифта: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5... 1-N, 1-2, 1-3, 1-4.... и т.д.

Следует обратить внимание на то, что такие явления как, зависания и рестарты АРС, помехи в сигналах импульсов УКСЛ существенно затрудняют алгоритмам ЛБ процедуру обучения и дальнейшего определения номера этажа.

В дополнение к сообщению. Для определения наличия "зависаний/рестартов" АРС удобно использовать Сервисный прибор станции управления. В меню MONITOR параметр RST> как раз и показывает число "зависаний/рестартов" которые ЛБ обнаружил у АРС за время работы с момента своего последнего включения/рестарта.
В идеале RST>00. Если значение не равно 00 и постоянно увеличивается, то с подключением данного АРС надо разбираться, это может негативно сказываться в том числе на определении этажей.
 
Это 206 перезапусков последней подачи питания на АРС...много очень, наверно из старых партий.
 
Так Обью занимаются не рядовые наладчики)) Если знаешь смысл этих цифр в этом потаенном уголке комплекса...то перевести уже сложности не составит) Да и требуется не так часто, большинство блоков показывают 00 или несколько перезапусков всего...а если много, то просто выполнить ранее определенные доработки для исключения перезапусков АРС.
 
Да я и не спорю. Главное что этот инструмент очень полезный на практике! А раз полезный то и пользоваться им хотелось бы просто. Без хексового калькулятора под рукой даже для меня такие цифры превращаются в что-то сильно усреднённое, допустим в такое: 05 и CE - это "немного" и "где-то дофига" .
Для рядовых связистов, которым приходится объяснять по телефону как этим всем пользоваться во благо, такой вариант представления информации не очень подходит.
А по поводу "немного" я посомневаюсь. По моим сегодняшним наблюдениям до четвери или может даже трети от всех релейных блоков имеют циферки в RST. просто не все они явно выкидывали на экране "отсутсвует связь с мкс"
И что интересно - у УЛЖ ситуация намного хуже чем у релеек. Также ШК5912 этим страдают.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Да я и не спорю. Главное что этот инструмент очень полезный на практике! А раз полезный то и пользоваться им хотелось бы просто. Без хексового калькулятора под рукой даже для меня такие цифры превращаются в что-то сильно усреднённое, допустим в такое: 05 и CE - это "немного" и "где-то дофига" .

Хорошо. В очередной версии прошивок отобразим эти данные в десятичном виде.
 
oleg написал(а):
Хорошо. В очередной версии прошивок отобразим эти данные в десятичном виде.

Прошивки для релейных ЛБ: Отображение числа прерываний в десятичном виде в диапазоне от 000 до 999.
 

Вложения

Работает.
Вот экземпляр -из 276 пусков 169 рестартов
2016_11_15_13_32_34__2_.png
 

Вложения

  • 2016_11_15_13_32_34__2_.png
    2016_11_15_13_32_34__2_.png
    64.7 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Олег Владимирович а можно и в ЛБ старого образца поправить прошивочки на предмет отображения кол-ва рестартов?
 
revit написал(а):
Олег Владимирович а можно и в ЛБ старого образца поправить прошивочки на предмет отображения кол-ва рестартов?

Прошивки V2.5.0 для обычных ЛБ и V4.1.7 для ЛБ-Pro уже поддерживают данный режим (подсчет числа рестартов АРС).
 