revit

Гуру
Как подключить ЛБ6 к станции СПУЛ1-ЖР5623 с частотником?
 
revit написал(а):
Как подключить ЛБ6 к станции СПУЛ1-ЖР5623 с частотником?

Через последовательный канал организуемый аналогично станции СУЛ отдельной платой производства компании "ЭТЛИ".
 
oleg написал(а):
Через последовательный канал организуемый аналогично станции СУЛ отдельной платой производства компании "ЭТЛИ".

А эту плату надо будет у них дополнительно покупать?
 
revit написал(а):
А эту плату надо будет у них дополнительно покупать?

Думаю, что пока да...
Лучше всего связаться по этому вопросу с ЗАО "ЭТЛИ". www.etli.ru
 
revit написал(а):
Из вчерашних новостей известно что они обкатывают плату сопряжения. Ответа официального пока нет...

полуофициальный ответ - платы сопряжения с соответствующей математикой будут готовы через 2 недели. С нашей стороны уже все готово. При разработке математики и плат сопряжения для лифтов СПУЛ в качестве эталона используется НАШЕ оборудование. Лично отвозил в Москву, где проводились совместные работы.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
полуофициальный ответ - платы сопряжения с соответствующей математикой будут готовы через 2 недели. С нашей стороны уже все готово. При разработке математики и плат сопряжения для лифтов СПУЛ в качестве эталона используется НАШЕ оборудование. Лично отвозил в Москву, где проводились совместные работы.

Интересно а как эти платы будут "сопрягаться" с ПЦК? Надеюсь не по контрольным точкам? :)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Интересно а как эти платы будут "сопрягаться" с ПЦК? Надеюсь не по контрольным точкам? :)

Плата сопряжения будет получать первичные данные через последовательную шину станции управления. В дальнейшем интерфейс диспетчеркой связи будет инегрирован на ПЦК (если СПУЛ получит серьезное распространение...)
 
Плату установили, теперь бы еще прошивочку не помешало бы. :)
 
revit написал(а):
Плату установили, теперь бы еще прошивочку не помешало бы. :)

И схемку бы. Или она идентична ЛГНС.465213.060-19Э5 для СУЛ?
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Плата сопряжения будет получать первичные данные через последовательную шину станции управления. В дальнейшем интерфейс диспетчеркой связи будет инегрирован на ПЦК (если СПУЛ получит серьезное распространение...)
Данные для ЛБ с ПЦК скидываются всегда и во всех модификациях микропрогаммы станции СПУЛ или начиная с какой-то версии как у СУЛ?
 
revit написал(а):
Данные для ЛБ с ПЦК скидываются всегда и во всех модификациях микропрогаммы станции СПУЛ или начиная с какой-то версии как у СУЛ?

На этот счет лучше проконсультироваться с ЗАО "ЭТЛИ"... телефон могу подсказать... :)
 
oleg написал(а):
На этот счет лучше проконсультироваться с ЗАО "ЭТЛИ"... телефон могу подсказать... :)
Да уже консультировался-говорят что всегда, но диагностика у меня почему-то так и не работает и пока нет свободного времени позаниматься :(
 
revit написал(а):
Да уже консультировался-говорят что всегда, но диагностика у меня почему-то так и не работает и пока нет свободного времени позаниматься :(
Получили недавно новые процессоры от Этли, т.к. установленный ранее не работал. Заменил. Вроде заработала диагностика. Но вот замечаю что как то она работает странновато ..
Механики говорили что неправильно диагностирует. Что конкретно пока немогу сказать.
Сам пока заметил только одно- хоть и 91 в единице, а ни каких ошибок (расширенной диагностики) не высвечивает, только общие события и этажи.
Так и должно быть?

--не прошло и три года---(дата темы 22.6.2007) :D
А третий СПУЛ кстати еще и не пущен....
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Получили недавно новые процессоры от Этли, т.к. установленный ранее не работал. Заменил. Вроде заработала диагностика. Но вот замечаю что как то она работает странновато ..
Механики говорили что неправильно диагностирует. Что конкретно пока немогу сказать.
Сам пока заметил только одно- хоть и 91 в единице, а ни каких ошибок (расширенной диагностики) не высвечивает, только общие события и этажи.
Так и должно быть?

--не прошло и три года---(дата темы 22.6.2007) :D
А третий СПУЛ кстати еще и не пущен....

При возникновении аварии - код аварии должен появляться у диспетчера на компьютере... так что... продолжаем трясти ЗАО "ЭТЛИ"....
 
oleg написал(а):
При возникновении аварии - код аварии должен появляться у диспетчера на компьютере... так что... продолжаем трясти ЗАО "ЭТЛИ"....
Прийдется опять..... Заказчик жалуется что лифт простаивает. Было так что лифт стоит с какой то ошибкой, а на экране диспетчера никого...... :angry:
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Олег, объясни пожалуйста откуда такие коды могут появляться, которые Мпульт не знает и которых нет даже в руководстве на СПУЛ? Кидает их лифт который "чудит", в прямом смысле слова.
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6301
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6315

В данной ситуации диспетчерское оборудование является транслятором...

1:0136, 1:0400 - описание этих ошибок в документации разработчика отсутствует - поэтому MPult и показывает код ошибки - 1:0136, 1:0400 - не расшифровывая.

Теперь пара слов об интерпретации кодов ошибок.
Если MPult "не знает" кода ошибки - то для лифтов СПУЛ выводит код ошибки в шестнадцатеричном виде, например

1:0136 - необходимо понимать как 0x01=1дес и 0x36=54дес.
1:0136 = 154 коду ошибки станции

1:0400 - необходимо понимать как 0x04=4дес и 0x00=00дес.
1:0400 = 400 коду ошибки станции

По хорошему необходимо связаться с разработчиком для прояснения ситуации по кодам ошибок 154 и 400.
 
Последнее редактирование модератором: