Просто хотелось бы, чтобы все всё одинакого понимали.
Имеем 31 блок на линии. И все хорошо, да вот только картинку портит 5-ый блок. И блок менялся, и гроза. А он, собака серая, все мнит себя 21-ым.
Теперь как оно работает. Подобная ситуация в двух случаях (почти в двух, т.к. второй способ у нас не работает). И так, случай первый - блок считает, что у него другой адрес. И это было бы возможно, адреса 5 и 21 отличаются одним битом. Но автор утверждает, что блоки менялись. (Может еще раз поменять?). Случай второй - искажение информации при передаче таким образом, что запрос к 5-му блоку становится запросом к 21-му. Но для этого необходимо чтобы изменился не 1 бит, а гораздо больше... и не просто изменился абы как, а совершенно определенным образом. Случай 2 исключаю. И "оконцеватели" (если я правильно понимаю, то речь про терминаторы линии) здесь абсолюьно ни при чем.
Можно, действительно, попробовать притащить КЛШ к блоку 5 и посмотреть что будет видно...