ЛБ6 Pro Путает адрес, выкушены перемычки на адрес 5, воспринимает адресом 21, на линии 31 ЛБ все дома расположены по прямой линии, все ЛБ идут по порядку с 1 по 31. Неисправность проявилась сразу после монтажа, замена ЛБ и модуля грозозащиты результата не дали, временами (один раз в неделю,на одни сутки) адрес востонавливаеться. Подскажите в чем причина?
 
Titan написал(а):
ЛБ6 Pro Путает адрес, выкушены перемычки на адрес 5, воспринимает адресом 21, на линии 31 ЛБ все дома расположены по прямой линии, все ЛБ идут по порядку с 1 по 31. Неисправность проявилась сразу после монтажа, замена ЛБ и модуля грозозащиты результата не дали, временами (один раз в неделю,на одни сутки) адрес востонавливаеться. Подскажите в чем причина?

У ЛБ v6 Pro нет ни перемычек на адресе, ни модуля грозозациты, да и линии тоже нет... О чем речь?
А! Просто ЛБ 6. :)
А откуда известно, что он определяется 21-м адресом? Что в этом случае происходит с реальным 21-м блоком?
 
Александр Смышляев написал(а):
У ЛБ v6 Pro нет ни перемычек на адресе, ни модуля грозозациты, да и линии тоже нет... О чем речь?
А! Просто ЛБ 6. :)
А откуда известно, что он определяется 21-м адресом? Что в этом случае происходит с реальным 21-м блоком?

При отключении реального 21 блока, на КЛШ и ПК Отображается соответственно и опрашивается нереальный 21 то есть пятый, линия прямая без ответвлений и разрывов производилось подпайка к линии,блоки идут все по порядку с 1 по 31. При подключении реального 21 блока, связь пропадает на обоих блоках.
 
Titan написал(а):
При отключении реального 21 блока, на КЛШ и ПК Отображается соответственно и опрашивается нереальный 21 то есть пятый, линия прямая без ответвлений и разрывов производилось подпайка к линии,блоки идут все по порядку с 1 по 31. При подключении реального 21 блока, связь пропадает на обоих блоках.

Адреса 5 и 21 отличаются только одним битом. Может, все-таки, дело в конфигурировании?
временами (один раз в неделю,на одни сутки) адрес востонавливаеться

Вот как-то это выражение заставляет сомневаться. Получается, что вы готовы оставить 2 лифта без связи и ждать, что они появятся на связи...
К сожалению чудес не бывает (а порой так хочется...). Если менялась и гроза и блок, то остается человеческий фактор...
 
Александр Смышляев написал(а):
Адреса 5 и 21 отличаются только одним битом. Может, все-таки, дело в конфигурировании?

Вот как-то это выражение заставляет сомневаться. Получается, что вы готовы оставить 2 лифта без связи и ждать, что они появятся на связи...
К сожалению чудес не бывает (а порой так хочется...). Если менялась и гроза и блок, то остается человеческий фактор...

Вот именно человеческий фактор! Плохо выкушенная пятая перемычка, отвечающая за 16 в наборе адреса этот факт и подтверждает. :D
 
Alex написал(а):
Вот именно человеческий фактор! Плохо выкушенная пятая перемычка, отвечающая за 16 в наборе адреса этот факт и подтверждает. :D

Блин ребят, не выкушена ,а отломана напрочь, я уже 21 делал пятым а пятый 21, и на данный момент скинул разьем ЛБ лифта который ближе к диспетчерской чтобы хотя бы на дальнем ЛБ была связь,и сейчас реальный 21 без связи и ждет вашей помощи.
 
Грешу на кашу в линии,признаюсь оконцеватели не ставил,но как из пяти блоков при монтаже пятый уже откликался 21-м
 
Titan написал(а):
Грешу на кашу в линии,признаюсь оконцеватели не ставил,но как из пяти блоков при монтаже пятый уже откликался 21-м

Не поленись, прийди к каждому блоку с КЛШ или блок вместе с грозозащитой подключи напрямую к КЛШ на столе. Чудес быть не может. Или 5-я перемычка всё-таки касается остатками провода, или плохой контакт этой перемычки в другом блоке, что он не видит перемычку или блок подключен не к тому КЛШ. Четвёртого варианта нет и быть не может. Если блоки старых версий, то 561ПУ4 замени. Бывает, что уровни у них плавают.
 
Чудеса из-за линии бывают- у меня один ЛБ6, расположенный на линии в общем-то недалеко от моноблока, прекрасно работает, но микропрограммы не пишет, не помогла ни его замена-2раза, ни перекидка пар , ни откл. лифта. Пишет около половины программы и становится.Те же ЛБ в др.месте нормально пишут программы.Никаких оконцевателей никогда не ставил, и везде использую старые линии с ТПП, никаких проблем даже на расстоянии в 1 км.
 
Последнее редактирование модератором:
Titan написал(а):
Грешу на кашу в линии,признаюсь оконцеватели не ставил,но как из пяти блоков при монтаже пятый уже откликался 21-м
Ну да, может 16-ая плохо пропаяна была.
А что за "оконцеватели"? Я что-то пропустил??

Еще интересно-МПульт -версия? КЛШ-версия?
Сейчас припомнил-когда то давно. года два назад, у меня на монтаже была такая оказия -появлялся на линии ЛБ призрак и как раз по-моему на 21 адресе. Причину я так и не установил потому что прошло само, возможно как-то с программой или микропрограммой КЛШ было связано.
 
Последнее редактирование модератором:
Titan написал(а):
Блин ребят, не выкушена ,а отломана напрочь, я уже 21 делал пятым а пятый 21, и на данный момент скинул разьем ЛБ лифта который ближе к диспетчерской чтобы хотя бы на дальнем ЛБ была связь,и сейчас реальный 21 без связи и ждет вашей помощи.

Просто хотелось бы, чтобы все всё одинакого понимали.
Имеем 31 блок на линии. И все хорошо, да вот только картинку портит 5-ый блок. И блок менялся, и гроза. А он, собака серая, все мнит себя 21-ым.
Теперь как оно работает. Подобная ситуация в двух случаях (почти в двух, т.к. второй способ у нас не работает). И так, случай первый - блок считает, что у него другой адрес. И это было бы возможно, адреса 5 и 21 отличаются одним битом. Но автор утверждает, что блоки менялись. (Может еще раз поменять?). Случай второй - искажение информации при передаче таким образом, что запрос к 5-му блоку становится запросом к 21-му. Но для этого необходимо чтобы изменился не 1 бит, а гораздо больше... и не просто изменился абы как, а совершенно определенным образом. Случай 2 исключаю. И "оконцеватели" (если я правильно понимаю, то речь про терминаторы линии) здесь абсолюьно ни при чем.
Можно, действительно, попробовать притащить КЛШ к блоку 5 и посмотреть что будет видно...
 
Александр Смышляев написал(а):
Просто хотелось бы, чтобы все всё одинакого понимали.
Имеем 31 блок на линии. И все хорошо, да вот только картинку портит 5-ый блок. И блок менялся, и гроза. А он, собака серая, все мнит себя 21-ым.
Теперь как оно работает. Подобная ситуация в двух случаях (почти в двух, т.к. второй способ у нас не работает). И так, случай первый - блок считает, что у него другой адрес. И это было бы возможно, адреса 5 и 21 отличаются одним битом. Но автор утверждает, что блоки менялись. (Может еще раз поменять?). Случай второй - искажение информации при передаче таким образом, что запрос к 5-му блоку становится запросом к 21-му. Но для этого необходимо чтобы изменился не 1 бит, а гораздо больше... и не просто изменился абы как, а совершенно определенным образом. Случай 2 исключаю. И "оконцеватели" (если я правильно понимаю, то речь про терминаторы линии) здесь абсолюьно ни при чем.
Можно, действительно, попробовать притащить КЛШ к блоку 5 и посмотреть что будет видно...

Ребят ,спасибо за ответы сейчас у нас выходные после,поменяю КЛШ, да и потом пойду с КЛШ на ЛБ по месту если на месте призрак исчезнет отпишусь, была подобная ситуация несколько лет назад с ЛБ 4,5 ,решение отдельная линия до КЛШ
 
Titan написал(а):
Ребят ,спасибо за ответы сейчас у нас выходные после,поменяю КЛШ, да и потом пойду с КЛШ на ЛБ по месту если на месте призрак исчезнет отпишусь, была подобная ситуация несколько лет назад с ЛБ 4,5 ,решение отдельная линия до КЛШ

Какой блок? Какая прошивка?
 
Titan написал(а):
Проблема была в ЛБ, поменял их местами все работает!

Рад за вас!
Но ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор не отменяется... :)
Titan написал(а):
Блин ребят, не выкушена ,а отломана напрочь, я уже 21 делал пятым а пятый 21, и на данный момент скинул разьем ЛБ лифта который ближе к диспетчерской чтобы хотя бы на дальнем ЛБ была связь,и сейчас реальный 21 без связи и ждет вашей помощи.
 
Titan написал(а):
Проблема была в ЛБ, поменял их местами все работает!

Действительно. Есть такой один ЛБ6 -мигрирует периодически с 6 адреса на 22 и обратно. На ГЗ выставлен 6. Причем делает это когда захочет черезмесяц-два.... :) надо менять...
 
revit написал(а):
Действительно. Есть такой один ЛБ6 -мигрирует периодически с 6 адреса на 22 и обратно. На ГЗ выставлен 6. Причем делает это когда захочет черезмесяц-два.... :) надо менять...

Поменяешь и забудешь. Потом он будет поставлен по другому адресу, всё повторится и тут вдруг осенит: а не тот ли это блок? 22-6=16. То же яйцо, только вид сбоку! :D Проверь всё-таки уровни, приходящие в микроконтроллер с перемычек. Наверняка с пятой перемычки уровень неуверенный приходит. ;)
 
Alex написал(а):
Поменяешь и забудешь. Потом он будет поставлен по другому адресу, всё повторится и тут вдруг осенит: а не тот ли это блок? 22-6=16. То же яйцо, только вид сбоку! :D Проверь всё-таки уровни, приходящие в микроконтроллер с перемычек. Наверняка с пятой перемычки уровень неуверенный приходит. ;)

Ну это само собой. Если написал-менять, то значит тот на ремонт..
Понятно что где то контакт плохой или непропай..
 
Александр Смышляев написал(а):
И "оконцеватели" (если я правильно понимаю, то речь про терминаторы линии) здесь абсолюьно ни при чем.

А можно поподробнее про терминаторы линии? Какова их функция? Можно ли их вместо RC-цепочек использовать?
 