ЛБ6.X ЛБ6 СМ3

ЛБ6.X
А я согласен с Виталием. Ни разу широковещательная не сработала на 5.0.4. А на 5.1.0 наблюдал.
 
На 5.0.2 и 5.0.4 (кстати тестовая по сути прошивка, довольно быстро сменилась на 5.1.0) действительно работала очень нестабильно, думаю обкатывали эту функцию.
 
Виноградов написал(а):
Не могу согласиться с Alex.
Работать думаю будет нормально, хотя до прошивки 5.1.0 широковещательная загрузка могла не срабатывать при малейших возмущениях на ЛШ. На 5.1.1 еще не было случая чтобы не загрузились прошивки.

Это действительно так.
Только начиная с версии 5.1.1. фоновая загрузка микропрограмм в условиях
нестабильного обмена по ЛШ работает корректно.

Выдержка из описания на прошивку с сайта:
==============================================
Версия 5.1.1. Обновленная версия блока. 25.09.2013.
— Доработан алгоритм фоновой загрузки микропрограмм.
— Bugfix передачи признака движения
==============================================
 
oleg написал(а):
Это действительно так.
Только начиная с версии 5.1.1. фоновая загрузка микропрограмм в условиях
нестабильного обмена по ЛШ работает корректно.

Выдержка из описания на прошивку с сайта:
==============================================
Версия 5.1.1. Обновленная версия блока. 25.09.2013.
— Доработан алгоритм фоновой загрузки микропрограмм.
— Bugfix передачи признака движения
==============================================

устанавливал 5.1.1 на укл/ул - тоже широковещательная не пошла. В линии 4 блока СМ3 укл/ул, 22 обычных укл/ул и 2 обычных релейных. Провел эксперимент и выяснил, что если микропрограмму загружать скажем во вторую строку а в остальных см3 хотя-бы в одном эта строка занята, широковещательной загрузки не происходит, т.е. нужно чтобы загрузка прошивки шла во все блоки см3 в одну и ту же строку, кроме того во время прошивки не желательно вообще обращаться по любому поводу к остальным блокам в этом узловом модуле. :huh:
 
Согласен, именно при этих соблюдении этих двух условий наиболее велик шанс удачной широковещательной загрузки.
 
MyPMAH написал(а):
устанавливал 5.1.1 на укл/ул - тоже широковещательная не пошла. В линии 4 блока СМ3 укл/ул, 22 обычных укл/ул и 2 обычных релейных.

5.1.1. уже должна быть в ЛБ, тогда широковещательная загрузка срабатывает всегда.

MyPMAH написал(а):
Провел эксперимент и выяснил, что если микропрограмму загружать скажем во вторую строку а в остальных см3 хотя-бы в одном эта строка занята, широковещательной загрузки не происходит, т.е. нужно чтобы загрузка прошивки шла во все блоки см3 в одну и ту же строку,

К сожалению этот вывод неверный... и вводит в заблуждение... Для выполнения широковещательной загрузки достаточно, чтобы в ЛБ была хотя бы одна пустая страница... номер ее неважен по отношению к номерам свободных страниц остальных ЛБ на линии.

MyPMAH написал(а):
кроме того во время прошивки не желательно вообще обращаться по любому поводу к остальным блокам в этом узловом модуле. :huh:

Это как раз могло играть роль для прошивок до 5.1.1.
 
Последнее редактирование модератором:
Заметил интересную особенность. Блок ЛБ6.0-Р CM3, прошивка 5.1.1. Механик оставил вставленным СК. Через 8-9 часов информация о ключе с экрана диспетчера пропадает, заметил так как перестал считать этажи. Сделал программный рестарт блока-ключ появился. но через то же время опять пропал. Не очень удобный алгоритм...пусть и не часто воспроизводимый.
 
Виноградов написал(а):
Заметил интересную особенность. Блок ЛБ6.0-Р CM3, прошивка 5.1.1. Механик оставил вставленным СК. Через 8-9 часов информация о ключе с экрана диспетчера пропадает, заметил так как перестал считать этажи. Сделал программный рестарт блока-ключ появился. но через то же время опять пропал. Не очень удобный алгоритм...пусть и не часто воспроизводимый.

Эта функция добавлена специально... еще 20 августа 2003 года в ЛБ5.5 V9.2.1. Называется - ограничение срока действия сервисного ключа. Время ограничения составляет 8 часов. Для защиты от "забывания" или намеренного оставленного сервисного ключа с целью перевода ЛБ в "бесконечный" режим ревизии.
 
Последнее редактирование модератором:
А в журнал Мпульта после 9 часов сообщения поступают что СК вставлен?
 
revit написал(а):
А в журнал Мпульта после 9 часов сообщения поступают что СК вставлен?

Нет конечно... до реального отключения и последующего включения сервисного ключа, либо рестарта ЛБ.
 
А можно Лб научить так чтобы он ключ игнорировал а в Мпульт сообщения кидал? :)
 
Очень неудобная функция, потом еще ключ искать на каком объекте оставил...а диспетчера ничего не тревожит...в ревизию лифт у нас не переводится, даже пускателей нет.
 
Виноградов написал(а):
Очень неудобная функция, потом еще ключ искать на каком объекте оставил...а диспетчера ничего не тревожит...в ревизию лифт у нас не переводится, даже пускателей нет.

Дык это у Вас! Функция архиполезная, как защита от нерадивых механиков. А вот формировать сообщение "Вставлен СК более 8-ми часов" с занесением в журнал очень желательно!
 
Виноградов написал(а):
Очень неудобная функция, потом еще ключ искать на каком объекте оставил...а диспетчера ничего не тревожит...в ревизию лифт у нас не переводится, даже пускателей нет.

Куда вставлялся ключ с соответствующим номером можно определить по журналу, а вот блокировка нерадивыми механиками функций защиты должна пресекаться.
 
Приезжает механик, говорит что забыл ключ где-то три дня назад и непомнит где. И как по журналу искать, смотреть все его лифты или утюгом с него все адреса где бывал за эти дни выпытывать?
 
1) Звони на диспетчерские и по номеру вставленного ключа выбери последнее сообщение.
2) И что он делал все эти 3 дня? Почему сразу не обнаружил отсутствие оного в кармане?
3) Где-то, что-то, как-то, почему-то.... - любимые слова механиков. Пусть голову включит!
непомнит не помнит
 
Последнее редактирование модератором:
К имеющимся блокам ЛБ6 и ЛБ6СМ3 подключили ещё 4 ЛБ6, работавших на совпадающих адресах ЛШ другой линии. Не останавливая лифтов, отсоединив разъём линии, поменяли адресные перемычки. Итог: при смене адреса ни один ЛБ6 не вышел на связь (пятёрки таких фокусов не показывали). Вывести блоки на связь удалось только полным отключением питания каждого из них.
 
Приветствую! Столкнулся с проблемой: при подключении к ЛБ на ServiceTool периодически проскакивают ошибки Е130 и Е135. Просмотреть состояния контрольных точек, состояния ЛБ и ДШ - еще как-то можно, а вот ввести адрес ячейки уже невозможно. ЛБ6.0-Р СМ3 выпуск - февраль 2014 г., версия 5.1.2. Диод Д32 на плате отсутствует. В MPult проверить пока нет возможности, с КЛШ обмен без проблем. В чем может быть причина?! ServiceTool с другими блоками (не СМ3) работает нормально.
 
Давай поподробнее: это на работающем лифте? Без питания лифта то же самое? Другой ЛБ на его место ставил? Этот ЛБ в другом месте так же себя ведёт? Какое реально напряжение на лифте в цепи управления?
 
Назад