ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
revit написал(а):
Все таки хотелось бы узнать в.4.1.4 для ЛБ6.1pro-Р и в.5.1.1 для ЛБ6СМ3-Р имеют функции пересброса АРС как ЛБ6 в.2.4.4???

Все указанные версии имеют функцию пересброса АРС.
 
Понятно. А то что-то у меня 5.1.1 стал выбивать отсутствие связи с международной космической... :)
А в 2.4.4 вроде помогло. Буду изучать.
 
Последнее редактирование модератором:
Ребята! Считаю необходимостью создать ветку "от производителя". Или что-то вроде этого. Народ хочет знать как решена проблема и что делать в случае чего. Много легенд и тайн представляет собой вся эта кухня. Пусть производители скажут официально: это устройство на данный момент имеет такую-то аппаратную модернизацию и такую-то программную. Это заменить на то, а то - на это. Я хоть и старый участник форума, но некоторые вещи мне просто как гром среди ясного неба. Давайте, уважаемые хозяева форума, как-то информировать о необходимости модернизации или обновления ПО. Поверьте: это нужно и вам и нам. Ибо какое-то устройство для нас как для наиболее знающих в этом толк всё равно является "чёрным ящиком". Админы! Создайте несколько веток без права дополнения. Пусть это будет окончательным или окончательным на данный момент решением. Все предыдущие решения по данному направлению админы должны удалить. Это по-ихнему так называемые FAQ. По нашему говоря- ЧАВО - часто задаваемые вопросы. Это назрело не сегодня. Давайте в конце концов по каждому устройству иметь окончательное (пусть и с возможностью пересмотра) решение по применению данного устройства. Это исключит лишние вопросы, разгрузит телефон ЛКДС, позволит быстро решить проблему и т. д. Я думаю, что большинство меня поддержит.
 
Последнее редактирование модератором:
Доброго дня всем!
Уж простите за возможно глупенький вопрос, но у меня не получается перезаписать параметр в ЛБ с компьютера. В терминале, согласно инструкции, я ввожу номер параметра, считываю его значение, ввожу новое значение, нажимаю сохранить, ввожу пароль..... и параметр остаётся прежним. Что не так?
ЛБ 6.1 Pro для УЛ, версия прошивки 6.1.1. Помогите, подскажите.
 
Последнее редактирование модератором:
LiftDog написал(а):
Доброго дня всем!
Уж простите за возможно глупенький вопрос, но у меня не получается перезаписать параметр в ЛБ с компьютера. В терминале, согласно инструкции, я ввожу номер параметра, считываю его значение, ввожу новое значение, нажимаю сохранить, ввожу пароль..... и параметр остаётся прежним. Что не так?
ЛБ 6.1 Pro для УЛ, версия прошивки 6.1.1. Помогите, подскажите.

Предварительно необходимо разрешить использование таблицы NVRAM пользователя ЛБ, записав в 18 яч значение 85. (данная процедура достаточно подробно раскрыта в руководстве по эксплуатации на сервисный прибор).
 
Сегодня попытался выйти на связь и вот ... __________2.jpg
Что бы это значило? Прошивку менял. С другими блоками нормально всё.
 

Вложения

  • __________2.jpg
    __________2.jpg
    77.9 KB · Просмотры: 1
ginairat написал(а):
Сегодня попытался выйти на связь и вот ...Вложение IPB #757
Что бы это значило? Прошивку менял. С другими блоками нормально всё.

По видимому в ПКЛШ используется программный преобразователь звука (переговоры диспетчера ведутся через звуковую карту компьютера).
Программный преобразователь понимает формат G723.1, который используется в ЛБ6.1Pro, а ЛБ, с которым выходили на голосовую связь, - ЛБ6.0Pro. ЛБ6.0Pro использует другой формат голосовых данных, с ЛБ6.0 голосовая связь возможна только через голосовой конвертер.
 
Да, через звуковую карту. Спасибо за ответ.
Сегодня другая проблема появилась: есть ЦД, в ней прописаны УМы с моно и несколько ЛБ Про. Все вроде нормально, но с одним Про блоком связи почти нет (чаще нет чем есть). С остальными блоками норм всё. Причем айпи пингуется. Ключи, айпи, порты всё проверил, правильные стоят. В локальной дисп. этот блок вижу без проблем. В чем может быть причина?
 
Последнее редактирование модератором:
Насчет "без проблем" видимо я чот погорячился - сейчас и с локальной его не видно. Но до этого было что в ЦД не видел, а в ЛД он был )
На объекте блок висит в локальной сети. Тамошний сис админ грит тестировал прохождение пакетов в течении недели - всё норм.
 
Последнее редактирование модератором:
Здравствуйте. У меня вопрос.
ЛБ 6.1 Pro для релейки, версия 4.1.3
Раз в три дня отключается лифт с выдачей на ЛБ 15 вспышек (зажата кнопка вызова диспетчера). При этом монтаж в порядке, кнопка не зажата, замыканий в кнопке нет. Сегодня успел попасть на лифт раньше аварийки, эксперимента ради, не сбрасывая ошибку, отключил провод CALL от блока - и блок включился! Сопротивление между проводом CALL и общим CMNG равно бесконечности. Я озадачен.
Может ли влиять ёмкость провода? Провод обычный телефонный четырёхжильный, идёт в полушахту, далее в подвесник... Или какие-то наводки... В какую сторону думать? Вход CALL внутри ЛБ подтянут к плюсу? Может посмотреть вовнутрь ЛБ - мало ли, нарушился контакт входа CALL с резистором подтяжки?
 
Подтянут через 2 параллельно включенных резистора R54 и R55 по 20 кОм, далее через R56 100 кОм на вход 13 U7 и на конденсатор C13 0,1 мкФ, идущий на общий провод. Можно сделать дополнительную подтяжку вызова с +УКСЛа, но лучше разобраться, замерив по постоянке и по переменке на разъёме с подключенным проводом и без него. Так же после R56.
 
котяра написал(а):
мож и не прав...
но по моему 15 вспышек это проблема с адаптером...

15 вспышек - отключение по отсутствию связи с АРС. Причины и методы решения вопроса обсуждались многократно и развернуто... и естественно к работе кнопки "вызов" никакого отношения не имеют...
 
Последнее редактирование модератором:
ginairat написал(а):
Да, через звуковую карту. Спасибо за ответ.
Сегодня другая проблема появилась: есть ЦД, в ней прописаны УМы с моно и несколько ЛБ Про. Все вроде нормально, но с одним Про блоком связи почти нет (чаще нет чем есть). С остальными блоками норм всё. Причем айпи пингуется. Ключи, айпи, порты всё проверил, правильные стоят. В локальной дисп. этот блок вижу без проблем. В чем может быть причина?

Проблема решилась. Огромное спасибо oleg. Дело было в настройках роутера владельца лифта.
 
К ЛБ 6.1 Pro к USER 3 подключено питание маршрутизатора. Возможно ли сделать так, чтобы ЛБ 6.1 Pro по команде сделал сброс питания маршрутизатора? Или он это делает только в автоматическом режиме?
 
Даже если можно было, то какая в этом практическая польза?
 
madlev написал(а):
К ЛБ 6.1 Pro к USER 3 подключено питание маршрутизатора. Возможно ли сделать так, чтобы ЛБ 6.1 Pro по команде сделал сброс питания маршрутизатора? Или он это делает только в автоматическом режиме?

В этом нет логики. Если роутер допустим завис, то связи с ЛБ уже нет, как в таком случае можно дистанционно сделать рестарт??? А если он потребляет больше 0,2А при питании 12в. то обязательно необходим УПП-Pro с включенным акб!!! :rolleyes:
 
Здравствуйте дспечерская выдает многократный реверс дверей и превышение вревя закрытия дверей лифт gen2.как это победить.И еще вопрос возможно ли прогромирование лб с диспеческого компютера?
 
Назад