ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Возникло несколько вопросов к разработчикам
1. Почему в ЛБ6pro можно вписать в настройках связи только один дополнительный резервный адрес, а у КСЛ-ов два?
2. Почему в связях ПКЛШ нет настройки приоритетов использования сетевых интерфейсов как в ПКСЛ?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
1. Почему в ЛБ6pro можно вписать в настройках связи только один дополнительный резервный адрес, а у КСЛ-ов два?

На момент разработки ЛБv6Pro (структур описателей и логики работы) опыт применения КСЛ показал о фактическом неиспользовании 2-х резервных адресов, в связи с чем число резервных IP адресов для каждой связи было уменьшено до 1.
 
revit написал(а):
2. Почему в связях ПКЛШ нет настройки приоритетов использования сетевых интерфейсов как в ПКСЛ?

Пока не было востребовано
 
Лб6pro-Р перешитый из Шулк-32 в.4.1.7
Раз в год приблизительно слетает прошивка и настройки. В двух страницах памяти "мусор". Прошиваешь, настраиваешь и до следующего раза. Повторялось уже три раза.
Не понятны причины такого поведения. У кого-то такое было?

Вопрос разработчикам: Это проблемы с процом или что-то еще может так влиять?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Лб6pro-Р перешитый из Шулк-32 в.4.1.7
Раз в год приблизительно слетает прошивка и настройки. В двух страницах памяти "мусор". Прошиваешь, настраиваешь и до следующего раза. Повторялось уже три раза.
Не понятны причины такого поведения. У кого-то такое было?

Вопрос разрботчкиам: Это проблемы с процом или что-то еще может так влиять?

Возможно проблемы с микросхемой энергонезависимой памяти этого ЛБ.
 
Это которая U5 EEPROM? Т.е эта информация в ней хранится?
 
Последнее редактирование модератором:
Здравствуйте. Небольшой дилетантский вопрос. Есть Блоки 6.1 PRO CM3 Р. Стояли на релейках с адаптерами. Поставили новые лифты с УЛ ПУ-3. Вопрос - можно ли к этим же блокам для релейки распаять шнур, идущий в комплекте с блоками УКЛ/УЛ и использовать блок как для ПУ-3 ? Просто спаял шнур по аналогии с комплектным к УЛ, а обмена со станцией так и нет, при распайке смотрел с эталонного, ничего не напутал.
 
Последнее редактирование модератором:
Комплекты модернизации одного типа блоков в другой предлагаются на сатйет ЛКДС, включает в себя интерфейсную плату, соответствующую нужному типу станции, соединительный кабель и наклейку на корпус блока. Закажите интерфейсную плату и будет Вам счастье. После установки не забудьте загрузить нужную микропрограмму в блок с сайта.
 
Виноградов написал(а):
Комплекты модернизации одного типа блоков в другой предлагаются на сатйет ЛКДС, включает в себя интерфейсную плату, соответствующую нужному типу станции, соединительный кабель и наклейку на корпус блока. Закажите интерфейсную плату и будет Вам счастье. После установки не забудьте загрузить нужную микропрограмму в блок с сайта.

то есть в блоках УЛ имеется интерфейс для обмена со станцией внутри а в ЛБ Р (релейных) его нет и схема ЛБ разная?
 
Olimp94 написал(а):
то есть в блоках УЛ имеется интерфейс для обмена со станцией внутри а в ЛБ Р (релейных) его нет и схема ЛБ разная?


Мда... <_<
Интерфейсные платы в ЛБ есть во всех исполнениях. А вот какая стоит это зависит от типа станции управления... :) Интерфейсные платы установлены внутри ЛБ в специальные разъёмы.
Адаптер релейной станции также использует свою интерфейсную плату в ЛБ.

Да. в Вашем случае надо учитывать что интерфейсная плата для УЛ/УКЛ для обычного блока и для блока Pro разные. При заказе указывайте исполнение ЛБ.

P.S. а в остальном схемы ЛБ идентичны.
 
Последнее редактирование модератором:
Мало того что интерфейсную плату в блоке нужно менять под ПУ-3, так нужно еще и прошивать блок прошивкой от УЛ/УКЛ прошивкой.
 
Olimp94 написал(а):
то есть в блоках УЛ имеется интерфейс для обмена со станцией внутри а в ЛБ Р (релейных) его нет и схема ЛБ разная?

К сожалению у производителей станций управления отсутствует общий стандартный последовательный интерфейс для передачи данных в диспетчерскую.
У каждого производителя он свой. Например, в ШУЛМ - RS485, OTIS - RS422, УКЛ/УЛ - гальванически развязанный токовый. В связи с чем в ЛБ и приходится применять интерфейсные платы для поддержки этих аппаратных различий станций управления. Помимо физических различий, существует понятие протокол, как набор правил определяющих взаимодействие устройств между собой. Протокол, в общем случае, у каждого производителя свой. Например лифты THYSSEN, KONE, SCHINDLER используют одинаковый интерфейс RS232, но различные протоколы обмена. Поэтому в ЛБ помимо замены интерфейсной платы необходимо обязательно "загрузить" прошивку поддерживающую соответствующий протокол взаимодействия.
Таким образом для подключения к станции УЛ с ПУ3 по последовательному каналу Вам необходимо:
- установить в ЛБ интерфейсную плату УКЛ/УЛ.
- загрузить и активировать в ЛБ прошивку с поддержкой УКЛ/УЛ.
- сбросить таблицу параметров ЛБ в значения по умолчанию.
- выполнить подключение к станции по последовательному каналу.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день.
Возникла проблема с ЛБ v6.1 Pro Otis (ЛНГС.465213.167 [11]). При подключении питания в ЛБ сгорает предохранитель F2 (1А 250В). После визуального осмотра платы был обнаружен сгоревший Диод D4, а также слегка вздувшийся электролитический конденсатор C21.
Большая просьба подсказать, какие элементы блока питания необходимо заменить для восстановления его работоспособности. Также необходимы номиналы элементов, так как схемы нет.
Я прикрепил три фото платы проблемного ЛБ. Красным кругом отмечен сгоревший диод D4.
Буду благодарен любой помощи.
001.jpg002.jpg003.jpg
 

Вложения

  • 001.jpg
    001.jpg
    1.1 MB · Просмотры: 1
  • 002.jpg
    002.jpg
    603.1 KB · Просмотры: 1
  • 003.jpg
    003.jpg
    1 MB · Просмотры: 1
Если м/с не сгорела еще, то достаточно было бы заменить D4 (Gs1m) и С21 (10х400)и проверить обязательно на пробой D11 (15MQ040N) и диодный мост по входу.
Но есть большая веротность того что М/С (TNY278-smd) уже пробита и лучше менять и ее сразу. Убедится в этом можно прозвонив ее выходы. Также есть вероятность выхода из строя оптопары (PS2501L), если М/С была пробита.

P.S. То что диод темный еще не говорит о том что он пробит-это может быть копоть от М/С...
P.S.2 Не рекомендую устраивать эксперименты с новым предохранителем не заменив все пробитые элементы- может оплавится дросель и выбить диодный мост , дополнительно ко второму набору сгоревших железяк...
 
Последнее редактирование модератором:
У нас несколько домов оснащены блоками 6 PRO. Все подключены к одному пклш, у которого порт данных 46000 и порт звука 46001. На всех лифтовых блоках настроены другие порты для данных и звука. Тот кто их настраивал, сказал что надо везде разные порты прописывать иначе работать не будет. Есть ли в этом смысл? По моему и с портами 46000 и 46001 должно все работать, пклш определяет блоки по идентификатору, или я не прав? Или если лифтовые блоки подключены к одному роутеру то надо все же разные порты им назначать?
 
На роутерах частое явление - проброс портов. Получателем/отправителем является этот самый порт. В таком случае имеет смысл порты сделать разными, чтобы пакеты приходили на конкретно прописанный порт, а не на все устройства сразу. На роутере создаётся несколько правил и все устройства за роутером таким образом легко и просто работают, не путаясь в пакетах данных.
 
Работает и с одинаковыми парами во всех прошках одного ПКЛШ. Роутеры имеют NAT который разруливает всё это.
Новые прошивки вообще работают на одном порту не используя голосовой.
Были сомнения по поводу старых прошек, но у меня одна для эксперимента работает на такой же паре как и состальныые новые в одном ПКЛШ и пока проблем не было.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Если м/с не сгорела еще, то достаточно было бы заменить D4 (Gs1m) и С21 (10х400)и проверить обязательно на пробой D11 (15MQ040N) и диодный мост по входу.
Но есть большая веротность того что М/С (TNY278-smd) уже пробита и лучше менять и ее сразу. Убедится в этом можно прозвонив ее выходы. Также есть вероятность выхода из строя оптопары (PS2501L), если М/С была пробита.

P.S. То что диод темный еще не говорит о том что он пробит-это может быть копоть от М/С...
P.S.2 Не рекомендую устраивать эксперименты с новым предохранителем не заменив все пробитые элементы- может оплавится дросель и выбить диодный мост , дополнительно ко второму набору сгоревших железяк...


revit, премного благодарен за столь подробную инструкцию! :)

Работоспособность ЛБ была восстановлена после замены следующих элементов:
- Диодный мост D10 (исходный KBP206 был заменён на RS207 из-за отсутствия в продаже);
- Электролитический конденсатор С21 (10мкф 400В);
- AC-DC преобразователь U10 (исходный TNY278GN был заменён на TNY279GN из-за отсутствия в продаже);
- Диод D11 (был пробит).
- До кучи заменил подгоревший диод D4, хотя звонился он нормально.

Оптопара PS2501L оказалась исправной.
 