6.1 pro СМ3. Лифт SWORD. Прошивка отис 6.3.6.
Каждые 10 секунд блок выдает рестарт ЛБ. Код 0хС1. В списке кодов такого нет. Что это такое?
 
Jony написал(а):
6.1 pro СМ3. Лифт SWORD. Прошивка отис 6.3.6.
Каждые 10 секунд блок выдает рестарт ЛБ. Код 0хС1. В списке кодов такого нет. Что это такое?

Версия прошивки кодека?
И кстати что за это лифты такие что на них прошивка отис?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Версия прошивки кодека?
И кстати что за это лифты такие что на них прошивка отис?

Скажите а Вы еврей?))) Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Кодек последний. Ответа что за код рестарта я так и не увидел.
По поводу лифтов. Прошивка Отис потому как меню у него отисовское. И СВТ до какого-то момента отисовские подходили. Если Вам интересно больше, пишите в личку. С удовольствием расскажу и покажу. )))
 
Здравствуйте, после обновления прошивки 6.3.6 ОТИС некоторые блоки стали выдавать ошибку ">ES Wiring", совместно с ошибкой "Аварийная блокировка", при откате на предыдущую всё в порядке. Подскажите, что это означает? Спасибо.
 
Последнее редактирование модератором:
Jony написал(а):
Скажите а Вы еврей?))) Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Да. Таки ждите ответа...


Kobasych написал(а):
Здравствуйте, после обновления прошивки 6.3.6 ОТИС некоторые блоки стали выдавать ошибку ">ES Wirning", совместно с ошибкой "Аварийная блокировка", при откате на предыдущую всё в порядке. Подскажите, что это означает? Спасибо.
В последней версии 6.3.6 расширен список передаваемых мигающих сообщений с лифта, поэтому вы видите то что лифт сообщает.
https://lkds.ru/firmware/archive/276/
И это нехорошая ошибка означающая неправильную работу по входу ES платы управления.
 
Последнее редактирование модератором:
Jony написал(а):
6.1 pro СМ3. Лифт SWORD. Прошивка отис 6.3.6.
Каждые 10 секунд блок выдает рестарт ЛБ. Код 0хС1. В списке кодов такого нет. Что это такое?

Это очень редкий и ценный код рестарта, характерный только для ЛБ-OTIS. Свяжитесь с технической поддержкой techno@lkds.ru и пришлите свои контактные данные.
 
Мне вот просто интересно- так это все таки речь о XIZI OTIS? Прошивка то на них своя, поэтому и спрашивал.
 
revit написал(а):
Мне вот просто интересно- так это все таки речь о XIZI OTIS? Прошивка то на них своя, поэтому и спрашивал.

Прошивка ЛБ OTIS XIZI - предназначена для диспетчеризации только эскалаторов OTIS XIZI.
Для лифтов SWORD - применяется обычная прошивка ЛБ-OTIS.
 
Jony написал(а):
6.1 pro СМ3. Лифт SWORD. Прошивка отис 6.3.6.
Каждые 10 секунд блок выдает рестарт ЛБ. Код 0хС1. В списке кодов такого нет. Что это такое?

Разобрались с эффектом. Это реакция ЛБ на одну из особенностей работы станции SWORD.
Особенность учтена, проблема решена. Обновленные прошивки ЛБ-OTIS доступны на сайте.
 
Добрый день.
Возникла проблема с блоком 6Про УЛ/УКЛ 4.2.1, при попытке включить ГГС пишет "не удалось включить голосовую связь" и сигнал "занято", что это и как бороться?
 
А терминал работает нормально? Еще для проверки и оценки работоспособности канала можно залить микропрограмму..
 
Доброго времени суток, коллеги! Есть проблема, а точнее две - ЛБ СМ3 pro 14 и 17г.в. (ЛНГС.465213.267.100 Rev0 и Rev1) не работают динамики ни в кабине, ни в МП. Микрофонный тракт исправен, диспетчеру все слышно. Присланные службой поддержки схемы указывают на наличие U25 (МС145483DW), в моем же случае (ни в одном, ни в другом) их нет. Сигнала на 8й ноге U17(18) нет. Куда следует "копать" дальше?
С уважением.
 
Это схемы от ЛБ6.1pro, а у вас модификация ЛБ6СМ3pro. А вообще если не работает микрофон ни в блоке ни в кабине, то это ключ U16 и вокруг него.
 
Последнее редактирование модератором:
Здравствуйте, имею блок 6.1про см3 для лифта шулм, можно ли из него сделать блок для лифта укл/ул заменой интерфейсной платы от блока 6см3 ( не про) и залить туда прошивку от про блока укл/ул?
 
Последнее редактирование модератором:
egene_1 написал(а):
Здравствуйте, имею блок 6.1про см3 для лифта шулм, можно ли из него сделать блок для лифта укл/ул заменой интерфейсной платы от блока 6см3 ( не про) и залить туда прошивку от про блока укл/ул?

Нет. УКЛ есть платы для 6.0 и есть 6.1 про.
 
Пробовал менять платы, блок уходит со связи, но прошивка была не от pro версии, думал перепрошивка в pro версию поможет.
 
Нужно сделать дефолт кнопочкой, залить прошивку и заново сконфигурировать. Если интерфейсная плата от про (она действительно немного другая) -это не страшно , она прекрасно работает и на обычном ЛБ6. И обратно менять -ставить плату от ЛБ6 на про, это конечно не совсем корректно т.к порт будет питаться от 12В вместо 24, но они работают нормально т.к оптронам платы хватает 12В. Проверено. Главное чтобы интерфейсные были СМ3 исполнения, если для СМ3 блоков
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Нужно сделать дефолт кнопочкой, залить прошивку и заново сконфигурировать. Если интерфейсная плата от про (она действительно немного другая) -это не страшно , она прекрасно работает и на обычном ЛБ6. И обратно менять -ставить плату от ЛБ6 на про, это конечно не совсем корректно т.к порт будет питаться от 12В вместо 24, но они работают нормально т.к оптронам платы хватает 12В. Проверено. Главное чтобы интерфейсные были СМ3 исполнения, если для СМ3 блоков

Revit все говорит абсолютно правильно.
 