ЛБ6.X ЛБ6pro вопросы и проблемы

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

revit

Гуру
1. Аккумулятор внутри -неотключаемый при транспортировке и хранении?
2. При отключении 220 от ЛБ Ethernet работает или нет, блок остается на связи?
3. Слышимый писк импульсника Лб и при отключении 220 звуковые всплески (щелчки) в динамике блока-это нормально?
 
Последнее редактирование модератором:
1. Аккумулятор подключается после транспортировки путем установки перемычки между выв. 1 и 3 разъема XP4 (XS4).
2. После пропадания сети 220В Ethernet работает и блок остается на связи.
3. На этот вопрос сложно ответить по описанию.
 
Dmitry написал(а):
1. Аккумулятор подключается после транспортировки путем установки перемычки между выв. 1 и 3 разъема XP4 (XS4).
Тогда всё понятно и остальные вопросы не актуальны :) . Просто в описании этого не нашел, а шестым чувством чую что акум не работает и он наверное отключаемый..... :D
 
revit написал(а):
Тогда всё понятно и остальные вопросы не актуальны :) . Просто в описании этого не нашел, а шестым чувством чую что акум не работает и он наверное отключаемый..... :D

А где ты видел, чтобы в подобных ситуациях аккумулятор был подключен? Логика простая: чтобы не разрядился надо поставлять с неподключенным, подключать перед использованием.
 
Кто нибудь использует связку ЛБ6про + CMotech-550pro(CDMA)?
Что то у меня отказывается работать.
 
Два ЛБ6про при вызове из машинного помещения подтверждают в динамике блока а не в кабине. У нескольких других такого небыло. Версии 3.02 либо "родные"либо зашитые.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Или она просто понимает куда подверждать?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Два ЛБ6про при вызове из машинного помещения подтверждают в динамике блока а не в кабине. У нескольких других такого небыло. Версии 3.02 либо "родные"либо зашитые.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Или она просто понимает куда подверждать?

Понятно-подтверждение в оба... ;)
 
Последнее редактирование модератором:
Предистория:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6293
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6317
В первом случае моноблок чудил. А вот ЛБ6 который ранее стоял не зависал.
ЛБ6про установленный зависает периодически.
Сегодня второй случай зависания ЛБ6про из пяти установленных.
Все же интересно - это прошки так чувствительны к помехе или как? И теперь только RC ставить?
 
Перезалей прошивку, прошки теряют связь из-за ошибки в прошивке (во всяком случае так в лкдс сказали). У нас то же было, поменял прошивку - все норм.
 
При установке сервисного ключа всё нормально, в мпульте появляется уведомление.
Когда сервисный ключ вынимаем - блок вешается намертво, и приходиться передёргивать питание что-бы он перезаргузился.

От чего такое может быть? Другой блок не пробовали
 
Прошивка 3.0.2 действительно решает проблему плохого звука или косметическая примочка?
 
вопрос по работе ЛБ6.0Pro с динамическим IP. вводим в настройки ПКЛШ данные для ЛБ6 Pro - в поле IP адрес вводим 0.0.0.0 . включаем блок. в ПКЛШ вместо нулей фактически появляется IP адрес, под которым работает модем, к которому подключён ЛБ 6.0Pro. Далее подключили к блоку модем с другим IP адресом, ПКЛШ данный блок уже не видит, IP адрес в настройках остался старый. Правда для проверки использовали модемы со статическими IP адресами, но при смене динамического адреса происходит тоже самое.
 
Nikolay написал(а):
вопрос по работе ЛБ6.0Pro с динамическим IP. вводим в настройки ПКЛШ данные для ЛБ6 Pro - в поле IP адрес вводим 0.0.0.0 . включаем блок. в ПКЛШ вместо нулей фактически появляется IP адрес, под которым работает модем, к которому подключён ЛБ 6.0Pro. Далее подключили к блоку модем с другим IP адресом, ПКЛШ данный блок уже не видит, IP адрес в настройках остался старый. Правда для проверки использовали модемы со статическими IP адресами, но при смене динамического адреса происходит тоже самое.


Провел простой эксперимент - прописал в ЛБ6Pro одну связь на идентификатор, IP адрес и порт ПКЛШ. С помощью конфигуратора менял через COM порт собственныей IP адрес и/или порт данных ЛБ6Pro.
В конфигураторе LKDSDrvCfg в параметрах ПКЛШ у связи на данный ЛБ6Pro всегда правильно менялся IP и/или порт данных ЛБ6Pro.

Вероятнее, после подключения другого модема, просто до компьютера не доходили пакеты от ЛБ6Pro.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Вероятнее, после подключения другого модема, просто до компьютера не доходили пакеты от ЛБ6Pro.
Да и время для этого требуется 2-3 минуты.
 
xucngo написал(а):
При установке сервисного ключа всё нормально, в мпульте появляется уведомление.
Когда сервисный ключ вынимаем - блок вешается намертво, и приходиться передёргивать питание что-бы он перезаргузился.

От чего такое может быть? Другой блок не пробовали

Проблема была закопана в недрах математики ЛБ... задачка решена в версии 303.
 
Назад
Сверху