revit написал(а):
Romanych написал(а):Здравия.
Подскажите КСЛ v5.2 PSTN СБН.465213.038 Серия: 247, 360, 361 Дата: 06.06
Отказывается пере прошиваться с ПК в eth версию. Выдает ошибку, что устройство не поддерживает IAO.
Их с программатора можно переделать или это версии которые нельзя превратить в eth.
Есть такой же переделанный Серии: 871 Дата: 04.07 спокойно перепрошивался и стоит работает стабильно.
Благодарю!
Alex написал(а):Залил последние прошивки в КСЛы и моноблоки. Моноблоки работают нормально. СМ3 порадовал устойчивостью. Лучше чем 4.10 и тем более чем 4.12 версия. А вот КСЛ 5.2 по-разному. Где-то проглотили и работают, но 2 "отвалились". Из "ЦУПа" перестал видеть удалённую диспетчерскую. И не одну, а целых две. В одну поехал напарник, в другую - я. И там и там при запуске МСкан сеть была видна. Тем не менее откатили на 1.24. Сеть видна, успокоились. Приехав в "ЦУП" я так и не увидел диспетчерскую на которую сам ездил. Откат сделал, сеть оттуда видна... В общем по телефону попросил механика передёрнуть питание КСЛа. После этого диспетчерская стала видна. Приостановил я активацию версии 1.25. Вернул все КСЛы 5.2 на 1.24.
revit написал(а):Просьба ко всем у кого есть в обслуживании КСЛ-СМ3 проверить работу ГГС на последней прошивке 4.16 .