КСЛ Микропрограммы для КСЛ

  • Автор темы Автор темы oleg
  • Дата начала Дата начала
КСЛ
Там же написано русским по белому-в сервисный центр. Загрузчик нужно перешивать.
 
Romanych написал(а):
Здравия.
Подскажите КСЛ v5.2 PSTN СБН.465213.038 Серия: 247, 360, 361 Дата: 06.06
Отказывается пере прошиваться с ПК в eth версию. Выдает ошибку, что устройство не поддерживает IAO.
Их с программатора можно переделать или это версии которые нельзя превратить в eth.
Есть такой же переделанный Серии: 871 Дата: 04.07 спокойно перепрошивался и стоит работает стабильно.
Благодарю!

Переделать конечно можно. Присылайте. Перепрошивка на предприятии должна решить вопрос.
 
Залил последние прошивки в КСЛы и моноблоки. Моноблоки работают нормально. СМ3 порадовал устойчивостью. Лучше чем 4.10 и тем более чем 4.12 версия. А вот КСЛ 5.2 по-разному. Где-то проглотили и работают, но 2 "отвалились". Из "ЦУПа" перестал видеть удалённую диспетчерскую. И не одну, а целых две. В одну поехал напарник, в другую - я. И там и там при запуске МСкан сеть была видна. Тем не менее откатили на 1.24. Сеть видна, успокоились. Приехав в "ЦУП" я так и не увидел диспетчерскую на которую сам ездил. Откат сделал, сеть оттуда видна... В общем по телефону попросил механика передёрнуть питание КСЛа. После этого диспетчерская стала видна. Приостановил я активацию версии 1.25. Вернул все КСЛы 5.2 на 1.24.
 
Alex написал(а):
Залил последние прошивки в КСЛы и моноблоки. Моноблоки работают нормально. СМ3 порадовал устойчивостью. Лучше чем 4.10 и тем более чем 4.12 версия. А вот КСЛ 5.2 по-разному. Где-то проглотили и работают, но 2 "отвалились". Из "ЦУПа" перестал видеть удалённую диспетчерскую. И не одну, а целых две. В одну поехал напарник, в другую - я. И там и там при запуске МСкан сеть была видна. Тем не менее откатили на 1.24. Сеть видна, успокоились. Приехав в "ЦУП" я так и не увидел диспетчерскую на которую сам ездил. Откат сделал, сеть оттуда видна... В общем по телефону попросил механика передёрнуть питание КСЛа. После этого диспетчерская стала видна. Приостановил я активацию версии 1.25. Вернул все КСЛы 5.2 на 1.24.

Version 01.25 от 15.02.17. (по замечаниям Revit)
- Bugfix неинициализации переменных при переходе от прошивок не поддерживающих режим мультиадминистрирования:
- Массивов xllstat - Статистики
- Массивов xHost - Адресов администраторов
- Массивов xRstLink - Управления Прерывания питания

Переводя на русский - до версии 1.25 при использовании загрузки микропрограмм в КСЛ, которые были выпущены без поддержки режима мультиадминистрирования, указанные массивы оставались НЕПРОИНИЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ, что могло приводить к сбоям в расчете статистики переданных/принятых данных, временной отправки пакетов несуществующим администраторам и т.п. эффектам.
 
Не замечал проблем со стабильностью связи ни на 4.10, ни на 4.12, ни на 1.25. Всегда обновляю на последнюю.
 
Последнее редактирование модератором:
Возникли проблемы с обновлением по сети. Счётчик загрузки останавливался на 2-5 секунд. Иногда надолго с выдачей сообщения об отсутствии подтверждения получения пакета. Сеть составлена в виде звезды, где на концах лучей локальные диспетчерские со своими удалёнными лифтами. Центр звезды - диспетчерская дымоудаления, где собраны все ИТ, контролирующие эти системы. Если шить удалённые ЛБ другой диспетчерской, то возникает много перевалочных баз. В диспетчерской переход от КСЛа одной сети в КСЛ другой сети. Замечено, что проблема коснулась КСЛов только СМ3. С разработчиками совместно стали разбираться с проблемой. Итогом стала серия новых прошивок. Для устройств СМ3 они остались той же версии, так что укажу вес этой прошивки в залитой ячейке. С устройствами не СМ3 проблем не было за одним исключением: прошивка КСЛ 5.2 версии 01.25 ухудшила видимость дальних диспетчерских и пришлось вернуть на 01.24. Так же обнаружился один нюанс: маршрутизация в КСЛах у меня была запрещена, поскольку везде постоянное соединение без логинов/паролей/роутеров. Со статикой. В каждой диспетчерской описано соединение со своими лифтами и центром звезды. На моём компе так же описано соединение с центром звезды. Получились 2 куска. И, чтобы шить дальние ЛБ, я считал это достаточным. Не было описания полного пути до ЛБ. По этой причине маршрутизацию пришлось включить. Прошивки опробовал, работают нормально.
КСЛ 5.2 - 01.26
моноблок - 06.05/03.15
КСЛ СМ3 - 04.09 весом 85400
моноблок СМ3 - 07.05/04.13 весом 111256
Огромное спасибо Богатырёву Андрею Викторовичу и Андрейченко Олегу Владимировичу!
 
Последнее редактирование модератором:
Просьба ко всем у кого есть в обслуживании КСЛ-СМ3 проверить работу ГГС на последней прошивке 4.16 .
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Просьба ко всем у кого есть в обслуживании КСЛ-СМ3 проверить работу ГГС на последней прошивке 4.16 .


В версии 4.16 была обнаружена и исправлена проблема с работой ГГС (отсутствовал звук в направлении диспетчера). Исправленная прошивка лежит на сайте под тем же номером 4.16.
 
Назад
Сверху