Логи отправил. Вот к какому заключению пришёл я:
1) В сети между диспетчерскими КСЛы работают спокойно, поскольку все они связаны звездой к ЦД дымоудаления. Там ПКСЛ. LKDSDrv не очень свежий.
2) На канале N-forta и собственных каналах трафик молотит от души. Там КСЛы, моноблоки работают друг с другом напрямую.
Вывод: при соединении версии КСЛ 1.23 или родственной ей моноблока друг с другом они молотят от души. И неважно есть ли комп, привильно ли описан драйвер. Молотят они невзирая на всё остальное оборудование. Там, где между ними нет прямого соединения и проблем нет.