Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
evn написал(а):что-же это за продукт такой???)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...![]()
evn написал(а):что-же это за продукт такой???)))
трындец. залить старую версию. вот так у нас во всем. нихрена не умеем, но бабло исправно требуем...![]()
котяра написал(а):вообщето с кдк этих версий 10, 15 помню была засада... приходилось даже впаивать резистор на выходе линейного трансформатора... ну а ходить и ставить резюки в линии по новому это уж обязательно... и линия должна быть в нитку... тут уж действительно универсального рецепта нет... по месту смотреть надо...
revit написал(а):Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо. А учитывая древностть ваших блоков которым наверное уже на свалку отправится пора, может быть все что угодно и неисправность их тоже не исключается. Если проблема не решится то 15 числа будет главный специалист по прошивкам и он думаю поможет решить проблему.
P.S. Перечитал ваше сообщение-у вас случайно в момент включения ГГС писка в трубке нет или других звуков?
Ограничения КДК читали http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8718 , выполнили?
InTheEnd написал(а):Товарищ evn к моей проблеме не имеет никакого отношения.
revit написал(а):Прежде чем делать такие выводы вы бы попробовали, как написано-ради эксперимента, поскольку больше вам сейчас наврядли кто то что-то подскажет. КДК это продукт не ЛКДС и за то что ЛКДС его поддерживает надо сказать огромное спасибо.
Первые две цифры -версия клш в моноблоке вторые две-ксл. Попробуйте последнюю из 5-х версий -5928и я бы еще порпробовал 6230. Залить -пятиминутное дело. Глядишь и помогли бы разработчикам.InTheEnd написал(а):Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.
InTheEnd написал(а):Проблему решил поставив старую прошивку на Моноблок, а конерктно - llpd5822 (Новее еще не пробовал). Видимо с какойто версии пошла несовместимость со старыми блоками. Еще раз всем спасибо за помощь.
SkOi написал(а):Помогите разобраться. Блоки КДК Бл45 подключены к моноблоку ethernet СМ3. В настройках моноблока 60В выключили. Микропрограмма обновлена до посл. версии. Частота кварца выбрана 4,55. В самой диспетчерской программе все лифты отображаются корректно, но при ГГС не слышно речи в обе стороны и в журнале периодически показывает, что ГГС отключена в момент переключения ГГС. Блоки КДК 100% рабочие, ещё пробовали вешать согласующий резистор.
SkOi написал(а):Вот что замечено: в окне Частота кварца 4 варианта выбора: 4.3, 4.55, 4.8 Мгц и неопределено. Эти 3 частоты соответствуют по схеме кварцу старого блока Бл30 и если выбрать лифт с блоком КДК и нажать кнопку Датчики, то там отмечено лифтовой блок БЛ30. Т.е. получается что для БЛ45 и выше нет поддержки?
oleg написал(а):Параметр частота кварца - попытка поддержки ЛБ-КДК тех времен выпуска, когда производитель позволял себе произвольно поставлять ЛБ-КДК с кварцами, как 4.3 так и 4.8 Мгц в БЛ10,20,30,35.
В связи с чем трактовать несоответствие частоты кварца примененному к БЛ45 кварцевому генератору для процессора семейства AVR - отсутствием его поддержки - некорректно.
Вывод об отсутствии поддержки БЛ-45 не верен. По поводу датчиков КДК и соответствия БЛ10,20,30,35,45 - максимально достоверно сможет ответить kotofey...
К сожалению, не увидел ответа на предыдущий вопрос - удалось ли установить ГГС с ЛБ-ОБЬ подключенному к указанному моноблоку.
В обозначенной Вами ситуации скорее всего дело в отсутствии прохождения голосовых пакетов между Моноблоком и Компьютером (КСЛ).
SkOi написал(а):Современные БЛ45 имеют кварц 8МГц. Сегодня опытным путём выяснили, что при частотах 4,55 и 4,8 ГГС не устанавливается. При частоте 4,3 ГГС есть, но показания датчиков "прыгают" и на одном из подъездов в доме один лифт отключается по О9 при ГГС в движении, а второй лифт уводит со связи все блоки разом. Поставил для пробы частоту "неопределено" - датчики вроде всё правильно показывают, завтра попробуем ГГС с лифтов.
Отвечая на Ваш вопрос скажу что на этой же линии с КДК есть и блоки Обь.там всё нормально
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.
Посмотрите дополнительную информацию и настройте свои предпочтения