Да дело даже не столько в перебивании самих лифтов как в их дополнительной информации. Просто она уже забита и чтобы не переписывать всё, пришлось по одному лифту переносить. А поскольку дерево у меня большое и по вертикали в окне все не помещается так и переносил прокручивая то вниз то вверх. Муторно конечно.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Это реализовано, только не включено в текущий дистрибутив LKDSDrv.msi
Заменил файлы.Непонятно как это работает? Отключаю основной-ничего, просто работает на резервном.
И попутно вопрос-а если резервный отпал? Надо бы оба наверное проверять и сообщать.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Заменил файлы.Непонятно как это работает? Отключаю основной-ничего, просто работает на резервном.
И попутно вопрос-а если резервный отпал? Надо бы оба наверное проверять и сообщать.

Через 1 час работы на резервном канале должно появится сообщение через службу оповещения. Сообщение должно повторятся каждый 1 час. Проверю ещё раз.

Про сообщение о полном отсутствии связи можно сделать, правда MPult показывает при этом отсутствие связи с ЛБ.
 
Я думал что извещение о переходе на резервный появится сразу после перехода и потом через каждый час.
И второе это то что я называю-"проверка резервного" Т.е работает на основном долго и счастливо, а потом бац...основной лег, а резервного то уже давно и нету и никто об этом не знает..
Т.е как то бы надо проверять, раз в сутки хотя бы, что резервный живёт.
Ввести настройку периода проверки и переключать на него в эти моменты, проверять , и возвращать обратно. В систему оповещений сообщение о что все в порядке.
 
Последнее редактирование модератором:
В параметрах программного КСЛ есть опция "Разрешить сетевые связи по динамическим IP". Можно её перенести на вкладку "Параметры связи", т. е. так, чтобы динамические IP разрешались для каждой связи отдельно?
 
revit написал(а):
Я думал что извещение о переходе на резервный появится сразу после перехода и потом через каждый час.
И второе это то что я называю-"проверка резервного" Т.е работает на основном долго и счастливо, а потом бац...основной лег, а резервного то уже давно и нету и никто об этом не знает..
Т.е как то бы надо проверять, раз в сутки хотя бы, что резервный живёт.
Ввести настройку периода проверки и переключать на него в эти моменты, проверять , и возвращать обратно. В систему оповещений сообщение о что все в порядке.

Можно сделать проверку и резервного канала в заданное время, только не сейчас.
 
Van Gog написал(а):
В параметрах программного КСЛ есть опция "Разрешить сетевые связи по динамическим IP". Можно её перенести на вкладку "Параметры связи", т. е. так, чтобы динамические IP разрешались для каждой связи отдельно?

Тут важно не запутаться самим, т.е. не породить сложно диагностируемые ошибки.
Признак "Разрешить сетевые связи по динамическим IP" определяет алгоритм, который используется для поиска связи, от которой пришел пакет.

Если признак не установлен, то используется алгоритм аппаратного КСЛа, при котором связь ищется по IP адресу, указанному в связи (основному и дополнительным). При этом, если найден, а УМ:Слот отправителя пакета (связанного КСЛа) не совпадает с УМ:Слот, указанному в связи, то КСЛ исправляет УМ:слот в связи и делает рестарт.

Если признак установлен, то связь ищется по УМ:Слот отправителя пакетов (связанного КСЛа) и в найденной связи запоминается IP:Порт для ответов.

Можно, конечно, для связей у которых IP 0:0:0:0, всегда разрешить поиск по УМ:Слоту. Т.е. если признак не установлен, то в начале делается поиск по IP, а потом, если связь не найдена, то делается поиск по УМ:Слоту среди связей с IP 0:0:0:0
 
Андрей Ефименко написал(а):
Тут важно не запутаться самим, т.е. не породить сложно диагностируемые ошибки.

Расскажу откуда возникла такая просьба. На входящем УМ, кторый проработал лет 5, вдруг стала замыкать на землю дорожка от одной адресной перемычки в ММИ (причём место замыкания похоже под разъёмом слота №1, конкретно не нашёл, просто отрезал дорожку). Соответственно этот УМ попал в адресное пространство другого. Оба УМ-а крупные ~ по 20 лифтов, естественно лифты разных УМ наложились и получилась путаница. Если бы была опция,которую я предлагаю, один "хороший" УМ был бы на связи.
 
Чего то я не понял-а как это связано с динамикой?
Ну а если нужно разнести статику и динамику -сделай их в разных слотах.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Чего то я не понял-а как это связано с динамикой?
Ну а если нужно разнести статику и динамику -сделай их в разных слотах.

Рациональное зерно в этом есть, но это потянет за собой перенастройку портов, за ними пойдёт шлюз и т. д. Тем более, что я не настаиваю: если нельзя, так и фиг с ним, проживём и так ;) .
 
Van Gog написал(а):
Рациональное зерно в этом есть, но это потянет за собой перенастройку портов, за ними пойдёт шлюз и т. д. Тем более, что я не настаиваю: если нельзя, так и фиг с ним, проживём и так ;) .

Я думаю нет необходимости. Динамика она не как отдельный функционал а по сути как дополнение к статике. Т.е простым языком -если галка не стоит то чистая статика, а если стоит то и то и другое. В этом есть плюсы на так называемых "фиксированных" адресах, которые вроде как статические, но могут и поменяться в любой момент по желанию провайдера. И там где адрес статический но настройки форвардинга нельзя сделать по какой то причине. Даже в ПКСЛе со статикой я ее не убираю.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Можно сделать проверку и резервного канала в заданное время, только не сейчас.


а а а а!!! эт xорошо!

надо делать проверку
1. по шлюзам в ПКСЛ
2. по резервным IP-адресам удалёныx узлов (если там используется статика)
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Через 1 час работы на резервном канале должно появится сообщение через службу оповещения. Сообщение должно повторятся каждый 1 час. Проверю ещё раз.

Странно-пол дня лежит основной и никаких сообщений в "списке последних.." индикации критических...
 
revit написал(а):
Странно-пол дня лежит основной и никаких сообщений в "списке последних.." индикации критических...

Проверил - у меня ПКСЛ сообщает о работе на резервном канале.
Соответственно хочется получить файлы \LKDSDrv\LKDSDrv\BadCll\*.bad за этот период.
 
А у меня вот недавно началась такая беда. Пропадает связь с группой лифтов подключенных через моноблок ethernet. При этом если включить голосовую связь она чаще всего через несколько секунд включается. Валил на роутер но замена не помогла...
 
Алексей Белихов написал(а):
А у меня вот недавно началась такая беда. Пропадает связь с группой лифтов подключенных через моноблок ethernet. При этом если включить голосовую связь она чаще всего через несколько секунд включается. Валил на роутер но замена не помогла...


а на удалённомУМ IP-адрес какой? статика или динамика?
 
котяра написал(а):
а на удалённомУМ IP-адрес какой? статика или динамика?

Статический с пробросом портов. Объект весьма от нас удален, так что судя по трассировке идет через мегафон.
 
Алексей Белихов написал(а):
Статический с пробросом портов. Объект весьма от нас удален, так что судя по трассировке идет через мегафон.



значит 3G используется? попробуйте поставить в ксл время опроса в 1 минуту.
 