Windows Mpult/MPultPro - Пожелания по доработке

  • Автор темы Автор темы vlasoff
  • Дата начала Дата начала
revit написал(а):
МПульт 3.0.1.3, но строка рвётся :(


Сделать необрезанное сообщение в журнале пока невозможно - это связано с самой структурой журнала.
Исправлена программа MDisp (показывает динамику работы лифта) - у нее тоже сообщение станции управления с полосой прокрутки

revit написал(а):
И еще заметил: в этом МПульте при смене номера узлового модуля в настройке лифта, квадратик пропадает и "прячется" под прямоугольник группы. Он вроде есть, но его нет. :) При правке файла конфигурации вручную -всё нормально.


MPult исправлен, что бы подобного не было.
На прежнем MPult нужно перейти в режим оператора, тогда квадратик появится
 
Андрей Ефименко написал(а):
Исправлена программа MDisp (показывает динамику работы лифта) - у нее тоже сообщение станции управления с полосой прокрутки
И где она? На скриншоте выше видно что ее нет, или я не там ищу? :)
 
Последнее редактирование модератором:
Хотелось бы в програме МПульт и МДисп ввести корректировку этажности при отсутствующих остановках. Получается что в новых станциях типа УКЛ, УЛ запрограммированы 1....4,5 ит.д. до 15
а у диспетчера высвечивает 13 этажей и получается путаница.
Наверное необходимо ввести поле "отсутствующие остановки" в котором можно будет вписать эти номера этажей.
 
revit написал(а):
Хотелось бы в програме МПульт и МДисп ввести корректировку этажности при отсутствующих остановках. Получается что в новых станциях типа УКЛ, УЛ запрограммированы 1....4,5 ит.д. до 15
а у диспетчера высвечивает 13 этажей и получается путаница.
Наверное необходимо ввести поле "отсутствующие остановки" в котором можно будет вписать эти номера этажей.


Проблема известная, решать её будем, хотелось только малой кровью и без усложнения системы для тех, кому это не нужно (пока)
 
Андрей Ефименко написал(а):
Проблема известная, решать её будем, хотелось только малой кровью и без усложнения системы для тех, кому это не нужно (пока)

Можно также как и с этажом ниже первого. Т.е. ввести поле в котором через запятую ввести отсутствующие этажи, чтобы программа их считывала и в картинку вносила корректировку.. Или ввести три поля, "отсутствующий1" и т.д.(как правило этажей больше трех пропущенных в большинстве случаев не бывает).
 
Последнее редактирование модератором:
Не знаю как другим, но хотелось бы внести ясность.

Раньше в MPult можно было строго открывать только одно окно лифта в монопольном так сказать режиме - пока его не закроешь, второе не откроешь. Из-за чего - вроде понятно, вдруг там ГГС включат и цифровой поток иссякнет.

Теперь вроде как расширилас функциональность с появлением КСЛ Ethernet, и изменился MPult... и появились такие накладки. При открывании "ручками" окошка лифта, по-прежнему открывается только одно окно в "почти" монопольном режиме - потому что если в этот момент всплывает окно с "Неисправностями", то из него можно открыть второе окно лифта. Т.е. надо разобраться с возможностью открывать не одно окно или нет?

Народ, откликнитесь кому как? Или это только мой личный бред :)
 
vlasoff написал(а):
.... Т.е. надо разобраться с возможностью открывать не одно окно или нет?

Народ, откликнитесь кому как? Или это только мой личный бред :)

Только вчера столкнулся с проблемой- при открытии нескольких окон лифтов , программа вылетает в виндовс с ошибкой и запуском доктора Ватсона :P
 
vlasoff написал(а):
При открывании "ручками" окошка лифта, по-прежнему открывается только одно окно в "почти" монопольном режиме - потому что если в этот момент всплывает окно с "Неисправностями", то из него можно открыть второе окно лифта. Т.е. надо разобраться с возможностью открывать не одно окно или нет?


Это ошибка - нельзя открывать несколько диалогов управления лифтом. В MPult 3.0.2.9 это исправлено, т.е. возможно открытие только одного диалога управления лифтом.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Это ошибка - нельзя открывать несколько диалогов управления лифтом. В MPult 3.0.2.9 это исправлено, т.е. возможно открытие только одного диалога управления лифтом.


Еще кстати, одна пипка, кнопки сворачивания окна на MPuite нет, но свернуть его можно нажав кнопку винды в панели быстрого запуска или использовав соответсвующую клавиатурную комбинацию Винды. Так вот, после этого от MPultа происходят следующие действия: при возникновении изменния ситуации - всплывает окно с неисправностями, при этом оно становится монопольным и если пытаться даже просто перевести фокус и выделить любое другое окно свернутое в таскбар получается фиг - только если открыть окно лифта или закрыть окно с неисправностями. При этом свертываться может окно MPultа и с открытым окном лифта, и при этом все равно открывается новое окно лифта. Надо как то исключить, либо полную монопольность окна, либо вывод последующих окон лифта через окно неисправностей при уже открытом одном окне лифта. Но сворачиваемость окна MPulta совсем отключать точно нельзя - нам - админам надо.
 
vlasoff написал(а):
Еще кстати, одна пипка, кнопки сворачивания окна на MPuite нет, но свернуть его можно нажав кнопку винды в панели быстрого запуска или использовав соответсвующую клавиатурную комбинацию Винды. Так вот, после этого от MPultа происходят следующие действия: при возникновении изменния ситуации - всплывает окно с неисправностями, при этом оно становится монопольным и если пытаться даже просто перевести фокус и выделить любое другое окно свернутое в таскбар получается фиг - только если открыть окно лифта или закрыть окно с неисправностями. При этом свертываться может окно MPultа и с открытым окном лифта, и при этом все равно открывается новое окно лифта. Надо как то исключить, либо полную монопольность окна, либо вывод последующих окон лифта через окно неисправностей при уже открытом одном окне лифта. Но сворачиваемость окна MPulta совсем отключать точно нельзя - нам - админам надо.
Точно есть такое, но уже привык :)
 
vlasoff написал(а):
Надо как то исключить, либо полную монопольность окна, либо вывод последующих окон лифта через окно неисправностей при уже открытом одном окне лифта.


Окно лифта сейчас может быть только одно, т.е. при открытом окне лифта нельзя будет вызвать еще одно из списка новых неисправностней.
 
Выложен дистрибутив LKDSDst 3.0.3, в нем основное:

1) добавлена возможность вводить наименования этажей для MDisp

2) добавлен период самоочистки журнала - "Каждый день"

3) Добавлено отображение дополнительных входов ЛБ, параметры входов могут быть назначены как всем лифтовым блокам сразу (пункт главного меню "Режимы"\"Определение параметров дополнительных входов" в режиме Администратора), так и конкретному лифтовому блоку (пункт меню "Определение параметров дополнительных входов", которое появляется при нажатии на правую кнопку мыши над изображением лифта в панели Адресов в режиме Администратора).

4) Добавлено включение/выключение выходов и назначение наименований на них
Параметры выходов могут быть назначены как всем лифтовым блокам сразу (пункт главного меню "Режимы"\"Определение параметров выходов" в режиме Администратора), так и конкретному лифтовому блоку (пункт меню "Определение параметров выходов", которое появляется при нажатии на правую кнопку мыши над изображением лифта в панели Адресов в режиме Администратора).

5) изменена индикация работы КСЛ_GSM - показывается телефонный номер, на который идет вызов

6) добавлено плавное отключение лифта (если позволяет КЛШ (v4.6 выше) + ЛБ v6 с соответсвующей прошивкой)
плавное отключение произвдится из режима Оператора:
1) конкретного лифта в панели управления лифтом при выборе команды "Плавное отключение"
2) всех лифтов одного КЛШ из панели передних панелей КЛШ по правой кнопки мыши над индикатором ГГС
3) всех лифтов диспетчерской по правой кнопки мыши над диспетчерской в панели Адресов
4) всех лифтов из пункта главного меню
 
Вспомнилось вот что из практики- хотелось бы иметь откат изменения XML файла или просто резервную копию как в драйвере.
Еще бы неплохо добавить в общих настройках диспетчерской галочку-"автоматически включать связь при открытии окна состояния лифта". То что сейчас она включает автоматом на всех запущенных Мпультах не есть хорошо. Я допустим хочу на серваке просмотреть состояние лифта на котором появился вызов а мне сразу связь! Закрыв окно -я ее выключаю, при этом неизвестно как будет в это время на диспетчерском Мпульте. Да и не очень как-то удобно с этой автоматикой в случаях если несколько блоков в одном МП и в других.
Из свежего -в версии 3.0.3 не удобно расположены кнопки -очень близко к "отложить обслуживание". Может кнопки включения юзер1 и юзер2 потеснить?
 
revit написал(а):
Вспомнилось вот что из практики- хотелось бы иметь откат изменения XML файла или просто резервную копию как в драйвере.

Еще бы неплохо добавить в общих настройках диспетчерской галочку-"автоматически включать связь при открытии окна состояния лифта".

Из свежего -в версии 3.0.3 не удобно расположены кнопки -очень близко к "отложить обслуживание". Может кнопки включения юзер1 и юзер2 потеснить?


Про резервные копии MPult.XML и признак "НЕ включать голосовую связь при открытии окна состояния лифта, с которого поступил вызов" понятно.

А про кнопки - могу просто сдвинуть нижнюю границу и раздвинуть кнопки.
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
А про кнопки - могу просто сдвинуть нижнюю границу и раздвинуть кнопки.
А может, как вариант, тоже в меню диспетчерской вынести- "Показывать кнопки и выходы User".
Пока эти нововведения еще не многими используются, то можно и не менять вид окна состояния, чтобы диспетчеров не пугать. А если их активировать -то пусть будут поменьше и подальше от "отложить..", а то и самому даже непривычно -искать приходится глазами чтобы не промахнуться при "откладывании", рука то уже привыкла :D
 
Немного по терминологии - в программе МПульт и других при указании типа блока лучше сделать надпись "ЛБ-Релейный блок" а не "ЛБ6-Релейный лифт". Мелочь, а путает, так как много УЛов и других не релейных.
 
revit написал(а):
Немного по терминологии - в программе МПульт и других при указании типа блока лучше сделать надпись "ЛБ-Релейный блок" а не "ЛБ6-Релейный лифт". Мелочь, а путает, так как много УЛов и других не релейных.

Позвольте не согласиться! У нашего руководства сплошной атавизм. Они закупили блоков 5.5 Д в большом количестве, ибо знают, что мы их прилепим и к ШУЛК, и к УЛ, и к релейному. Да и голову морочить не нужно, составляя смету: 5.5 Д и всё тут! Просишь 6-ю, дают 5.5 Д. А для описания лифта есть отдельная форма. Щёлкни правой клавишей - и увидишь, если, конечно, данные внесены. Получается: блок релейный, а лифт - электронный. Лучше просто: "ЛБ-6" и всё тут! По прошивке понять можно что за зверь в этой берлоге. :)
 
Alex написал(а):
Позвольте не согласиться! У нашего руководства сплошной атавизм. Они закупили блоков 5.5 Д в большом количестве, ибо знают, что мы их прилепим и к ШУЛК, и к УЛ, и к релейному. Да и голову морочить не нужно, составляя смету: 5.5 Д и всё тут! Просишь 6-ю, дают 5.5 Д. А для описания лифта есть отдельная форма. Щёлкни правой клавишей - и увидишь, если, конечно, данные внесены. Получается: блок релейный, а лифт - электронный. Лучше просто: "ЛБ-6" и всё тут! По прошивке понять можно что за зверь в этой берлоге. :)
Не согласиться с чем? Программа про старые блоки честно пишет-5.5 или 5.4-ОТИС и для ЛБ6 с последовательным портом ЛБ6-ШУЛК ит.п. -всё понятно! А вот для ЛБ6 с АРС пишет что ЛБ6-релейный лифт ! Но лифты то не все релейные!!! Поэтому прдлагаю изменить на ЛБ6-Р или ЛБ:-релейный блок или ЛБ6-АРС.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Не согласиться с чем? Программа про старые блоки честно пишет-5.5 или 5.4-ОТИС и для ЛБ6 с последовательным портом ЛБ6-ШУЛК ит.п. -всё понятно! А вот для ЛБ6 с АРС пишет что ЛБ6-релейный лифт ! Но лифты то не все релейные!!! Поэтому прдлагаю изменить на ЛБ6-Р или ЛБ:-релейный блок или ЛБ6-АРС.

ЛБ6-АРС - вот это, пожалуй, идеально!
 
Назад