Alex написал(а):И кто этот УМ должен администрировать? Да, там 255:15.
В одной из активных диспетчетчерских нужно у данного УМ убрать признак "обслуживается в другой диспетччерской"
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Alex написал(а):И кто этот УМ должен администрировать? Да, там 255:15.
revit написал(а):Исправил
Андрей Ефименко написал(а):В одной из активных диспетчетчерских нужно у данного УМ убрать признак "обслуживается в другой диспетччерской"
Alex написал(а):У которой меньше лифтов или большого значения не имеет?
revit написал(а):А может новыми прошивками всё прошить с мультиадминистративными возможностями (они еще beta)и везде 8 слот поставить?
Не вникал в особенность сети Alex, но я допустим, все ЛД и одну ЦД сделал всех администраторами- проблем стало меньше и головной боли.
Можно даже данные собирать не с ЛД а с УМ-ов напрямую прописав в последних вторые связи и уйти от зависимости от промежочных ПК..
Alex написал(а):У которой меньше лифтов или большого значения не имеет?
Alex написал(а):Прошивками чего?
Андрей Ефименко написал(а):..а для обычных КЛШ придется менять процессор с прошивкой.
Андрей Ефименко написал(а):Большого значения не имеет. Просто не будет широковещательного ообщения и оповещения получат только одна активная диспетчерская, которая будет администратором, и пассивная диспетчерская.
Прошивками всех используемых аппаратных узловых устройств (моноблоков, КСЛов, КЛШ) + замена LKDSDrv на последний, если этого не сделано (это для программных узловых устройств ПКЛШ и ПКСЛ).
Андрей Ефименко написал(а):Правда прошивки для аппаратных узловых устройств еще не выложены, а для обычных КЛШ придется менять процессор с прошивкой.
Андрей Ефименко написал(а):В этом случае (в случае замены микропрограмм и LKDSDrv) все диспетчерские можно делать активные, т.е. компьютер описан как подключенный к слоту 8.
Alex написал(а):Но ЦД дымоудаления не может быть администратором, поскольку сама кроме ПКСЛ с кодеком ничего не имеет, а диспетчер наблюдает состояние ИТ и пользуется переговоркой. Около 17 ЛД имеют ИТ, но контролирует их только ЦД.
yrgon написал(а):Всем доброе время суток. На экране монитора диспетчера скоро не останется места под расположение лифтов (настройка в виде произвольных групп). Подскажите пожалуйста как ПРАВИЛЬНО сделать (прописать) второе окно MPultPro.
Андрей Ефименко написал(а):Диспетчерская дымоудаления может быть активной, т.е. быть администратором для узловых устройств описанных в её конфигурациия (в LKDSDrvCfg). В этом случае оповещения от ИТ будут приходит сразу непосредственно на адрес слота компьютера диспетчерской дымоудаления, а не транзитом через активные диспетчерские.
Андрей Ефименко написал(а):Можно даже изменить структуру - в КСЛах, которые расположены в УМ имеющие ИТ, сразу прописать связь в диспетчерскую дымоудаления. В этом случае, при сбоях компьютера активной диспетчерской или при нарушении связи УМ(ИТ) <-> АД , оповещения от ИТ будут приходить в диспетчерскую дымоудаления. Нужно только помнить, что КСЛах нужно установить признак "Запретить маршрутизацию по связям"
Alex написал(а):И получится, что, став активной, ЦД захватит права администрирования КЛШ всех ЛД. В ЛД пропадут звуки оповещений, при сканировании сети будет видно, что ЛД не администрирует свои КЛШ.
Во всех ЛД в драйвере описана связь с ЦД. В драйвере и ПКСЛе ЦД - все ЛД, даже не имеющие ИТ. В КСЛах ЛД тоже прописана связь с ЦД, и только с ЦД. ПКСЛ ЦД конторы так же прописан в ПКСЛе ЦД, дабы избежать петель. Структура типа "звезда", в центре которой ЦД. А вот драйвер ЦД конторы описан прямыми связями с ЛД.
Alex написал(а):И получится, что, став активной, ЦД захватит права администрирования КЛШ всех ЛД. В ЛД пропадут звуки оповещений, при сканировании сети будет видно, что ЛД не администрирует свои КЛШ.
Alex написал(а):Во всех ЛД в драйвере описана связь с ЦД. В драйвере и ПКСЛе ЦД - все ЛД, даже не имеющие ИТ. В КСЛах ЛД тоже прописана связь с ЦД, и только с ЦД. ПКСЛ ЦД конторы так же прописан в ПКСЛе ЦД, дабы избежать петель. Структура типа "звезда", в центре которой ЦД. А вот драйвер ЦД конторы описан прямыми связями с ЛД.
Андрей Ефименко написал(а):С новыи ПО (микропрограммы+LKDSDrv) возможна другая структура, в которой ЦД является активной и связывается непосредственно с удаленными УМ, а не с ЛД.
Все.Alex написал(а):Как определить какая версия КЛШ, КСЛ, моноблоков и LKDSdrv непригодна для такого использования?
revit написал(а):Все.![]()
У меня 8 КЛШ 2 и 15 3-ей версии.
Alex написал(а):В других районах работают с LKDSdst. Узловые я у них обновляю по сети, а LKDSdst для них проще, поскольку вручную MPult.str редактировать удобнее, а наворотами они не пользуются. Мне же пришлось поставить LKDSdrv, поскольку появились блоки 6.1 про и, где не требуется переговорка, ПКСЛ для связи с ЦД конторы. Не будет ли конфликтов версий?
madlev написал(а):Здравствуйте, ситуация такая: Перевёл две диспетчерские в мульти админинстрирование. Удалённые УМ - моноблоки, 10 из которых имеют статический IP, а 3 - динамический IP, ещё 5 ЛБ6-Про имеют статический IP, а 3 ЛБ6-Про - динамический IP. В Д1 - всё работает без проблем. В Д2 всё работает, но те моноблоки у которых динамический IP( 3 штуки), на связь выходят через сутки после загрузки МПульта, а голосовой связи с блоками ввобще не появляется, хотя ЛБ6-Про - с динамическими IP работают без проблем. Но стоит перезагрузить компьютер - всё жди связи долго долго с этими тремя моноблоками. В Д1 и Д2 статические IP. Какие будут соображения?
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.
Посмотрите дополнительную информацию и настройте свои предпочтения