revit написал(а):
МПультпро 4.0.2.0 на сервере 2003 в терминальном режиме рисует черные квадратики "рабочих" лифтов вместо серых в режиме групп. Наверное цвет не входит в 16 битную палитру.... :) сумничал типа.... :)
Остальные имеют нормальные цвета.


Действительно проблема была. Появилась она при смене версии средств разработки ПО с VS2002 на VS2005 и проявилась на Windows Vista, Windows 7, ну и получается, на Windows 2003, Windows 2008.
Странно то, что в Windows XP подобной проблемы нет.

В выложенном MPultPro проблема исправлена.

revit написал(а):
И еще удивительный факт :
уже давно в обычном МПульте, во многих версиях, и сейчас на 3.0.7.6 не работал терминал отечественных станций управления ШУЛК-17, УКЛ,УЛ. Поскольку смотреть там вобщем то нечего то и я и не настаивал тем более что нужно было отсылать файлы логов.
Сегодня проверяя МПультПро (в 4.0.2.0.) обнаружил что там таки работает........ :D


ПО переработано значительно, возможно, что кроме ноявления новых ошибок, там были исправлены старые и незаметные. Будет сделан дистрибутив версии 4, содержащий LKDSDrv, MPultPro и т.п.
 
Андрей Ефименко написал(а):
В выложенном MPultPro проблема исправлена.
4.0.8.0 Все равно черные :(
_________.jpgПравда я ошибся -сервер 2008s2008.jpg
 

Вложения

  • _________.jpg
    _________.jpg
    121.3 KB · Просмотры: 0
  • s2008.jpg
    s2008.jpg
    21.3 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Если бы в режиме групп сделать квадратик КЛШ как в режиме "в виде передних панелей КЛШ" который показывает включение ГГС и переход на резервное питание было бы удобно. Но тогда возникает вопрос - куда их размещать в группах при большом количестве УМ-ов?? Я уже давно над этим размышляю :D :rolleyes:

Андрей Владимирович, в связи с увеличением кол-ва лифтов в локальных диспетчерских, очень нужна индикация включения ГГС лифта ЛД, в центральной диспетчерской. Может быть вместо квадратика КЛШ как в режиме "в виде передних панелей КЛШ" при включении ГГС (в режиме свободных групп) сделать засветку всех квадратов одного КЛШ, допустим красным ли зеленым цветом? Как-то , чтобы выделялось что данные ЛБ заняты ГГС. Ну очень надо.
Пульзуюсь МПульт-ом, на Про еще не переходил.
 
revit написал(а):
Пульзуюсь МПульт-ом, на Про еще не переходил.

Пульзуюсь MPultPro :D . Пробовал ставить его в двух ЦД, т. е. комп в слоте 9 - не работает. Драйвер самый последний. Обычный MPult работает на ура, правда сервисный прибор отказывается включать <_< .
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Пульзуюсь MPultPro :D . Пробовал ставить его в двух ЦД, т. е. комп в слоте 9 - не работает. Драйвер самый последний. Обычный MPult работает на ура, правда сервисный прибор отказывается включать <_< .
Я всмысле -не переходил на МПультпро в центральной и драйвер еще не менял. А так вообще у меня в терминалке крутится. а драйвером новым на серваке и компах в сетке пользуюсь.
У про уже все работает локально, все фенечки? Стоит переходить , если драйвер еще старый?
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Пульзуюсь MPultPro :D . Пробовал ставить его в двух ЦД, т. е. комп в слоте 9 - не работает. Драйвер самый последний. Обычный MPult работает на ура, правда сервисный прибор отказывается включать <_< .


А "Обычный MPult" подключается к LKDSDrv или к ComCLB ?

revit написал(а):
У про уже все работает локально, все фенечки? Стоит переходить , если драйвер еще старый?

MPultPro работает только с LKDSDrv.
Все возможности MPult реализованы в MPultPro.
В MPultPro есть, например, подцветка смены текущего лифтового блока.
 
revit написал(а):
Андрей Владимирович, в связи с увеличением кол-ва лифтов в локальных диспетчерских, очень нужна индикация включения ГГС лифта ЛД, в центральной диспетчерской. Может быть вместо квадратика КЛШ как в режиме "в виде передних панелей КЛШ" при включении ГГС (в режиме свободных групп) сделать засветку всех квадратов одного КЛШ, допустим красным ли зеленым цветом? Как-то , чтобы выделялось что данные ЛБ заняты ГГС. Ну очень надо.
Пульзуюсь МПульт-ом, на Про еще не переходил.


Можно, наверное, фон картинок менять или окантовку ЛБ, когда КЛШ, управляющий этими ЛБ, включен в режим передачи голоса. Единственно - функциональные изменения будут производится в MPultPro, а не MPult.
 
Андрей Ефименко написал(а):
А "Обычный MPult" подключается к LKDSDrv или к ComCLB ?

Я уже давно полностью перешёл на LKDSDrv (т. е. во всех диспетчерских установлен LKDSDrv самой последней версии;) ).

Андрей Ефименко написал(а):
Можно, наверное, фон картинок менять или окантовку ЛБ, когда КЛШ, управляющий этими ЛБ, включен в режим передачи голоса. Единственно - функциональные изменения будут производится в MPultPro, а не MPult.

Наверное лучше окантовку ЛБ.

Андрей Ефименко написал(а):
В MPultPro есть, например, подцветка смены текущего лифтового блока.

Поподробнее, пожалуйста. Можно уже руководство пользователя выпустить ;) .
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Я уже давно полностью перешёл на LKDSDrv (т. е. во всех диспетчерских установлен LKDSDrv самой последней версии;) ).


Тогда хотел уточнить по:

Van Gog написал(а):
Пульзуюсь MPultPro :D . Пробовал ставить его в двух ЦД, т. е. комп в слоте 9 - не работает. Драйвер самый последний. Обычный MPult работает на ура, правда сервисный прибор отказывается включать <_< .


Дело в том, что весь обмен и исполнение алгоритмов ЛД<->ЦД делает LKDSDrv, ну и не понятно почему MPult работает, а MPultPro нет. В чем конкретно заключается неработоспособность MPultPro ?
Не приходят оповешения ? или вообще нет обмена с блоками ?

Van Gog написал(а):
Поподробнее, пожалуйста. Можно уже руководство пользователя выпустить ;) .


Ну это просто помигивание сиреневым цветом в панели состояний при смене текущего лифта.

А руководства пишутся и делаются полные дистрибутивы. Процесс отладки нового ПО завершается, соответсвенно новое ПО оформляется.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Тогда хотел уточнить по:
Дело в том, что весь обмен и исполнение алгоритмов ЛД<->ЦД делает LKDSDrv, ну и не понятно почему MPult работает, а MPultPro нет. В чем конкретно заключается неработоспособность MPultPro ?
Не приходят оповешения ? или вообще нет обмена с блоками ?
Ну это просто помигивание сиреневым цветом в панели состояний при смене текущего лифта.

Нет обмена с лифтовыми блоками.
 
Van Gog написал(а):
Нет обмена с лифтовыми блоками.


Традиционная просьба - запустить MPultPro на компьютере где не работало, убедится что не работает и прислать:

1) из папки ComCLB - все файлы *.XML
2) из папок - ComCLB\BadCll, ComCLB\BadDrv, ComCLB\LogCll, ComCLB\LogDrv по два последних файла
3) из папки MPultPro - файлы MPultPro.Xml, MPultPro.Log, MPultPro.Bad
 
Андрей Ефименко написал(а):
Единственно - функциональные изменения будут производится в MPultPro, а не MPult.

Т.е МПульт больше не поддерживается и новых изменений не предвидется?
 
revit написал(а):
Т.е МПульт больше не поддерживается и новых изменений не предвидется?


Конечно будут исправляться ошибки и неточности, добавляться расшифровки кодов станций управления, но функции добавляться не будут. LKDSDrv.msi должен заменить LKDSDst.msi. Надеюсь на помощь.
 
Андрей Ефименко написал(а):
LKDSDrv.msi[/url] должен заменить LKDSDst.msi. Надеюсь на помощь.

Установил у себя на рабочем компе. Перенес настройки драйвера всех подсетей и настройки МПульта своей (которая по умолчанию) подсети.
Порадовало, что старый МПульт в папке LKDS остался работоспособен.
Сразу такой вопрос- после конвертирования файла настроек МПульта во всех 530 лифтах номер подсети стал -1. Понятно что МПультпро не знал его. Но было бы гораздо проще переходить на новое ПО если автоматизировать процесс конвертирования. Допустим в данном случае МПульт мог бы задать вопрос какую подсеть прописать и указав "0" установить сразу везде нули. Сейчас делать это вручную, без опасения нарушить файл настройки, проблематично и долго.
Ну да ладно, эти я перепишу. А как быть с остальными подсетями. На рабочем компе у меня их три, действующих и две недействующие (может когда и понадобятся :) ). А на серваке пять (с пяти филиалов) действующих круглосуточно (в перспективе-еще будут). Все же нужен механизм конвертирования файлов настроек действующих подсетей в один файл МПультПро. И даже более того-он нужен не один раз а всегда, поскольку в моем случае эти файлы постоянно (а точнее раз в месяц), должны обновляться (для контроля руководителемя и другим техперсоналом). В подсети моего отделения обновление происходит чаще, поскольку монтируется и принимаются лифты постоянно. Если интересно могу привести цифры динамики роста кол-ва подключенных к центр. компу ЛБ.
Также имея сейчас два компьютера (в перспективе четыре) в локальных диспетчерских и дублируя их в центральной дисп. после перевода их на новый драйвер и отдельные подсети необходимо будет еще и с них постоянно обновлять конфигурацию.
В связи с этим появился вопрос-а поддерживает МПультпро закладки.?
Если ответ положительный, то конвертацию можно сделать так:
1. В МПульте выбрать меню-«конвертация».
2. Далее указать файл настройки, который необходимо ковертировать и внести в файл МПульпро.
3. Если этот файл старого образца(без подсети) то задается вопрос в введением номера подсети . После ввода – п.4 Если уже новый –п.4
4. Происходит конвертация и внесение данных из указанного файла в файл МПультпро. Сруктура вводится без изменений, а расположение на экране и твид показа дублируется только в другой закладке.
Такое возможно?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Сразу такой вопрос- после конвертирования файла настроек МПульта во всех 530 лифтах номер подсети стал -1. Понятно что МПультпро не знал его. Но было бы гораздо проще переходить на новое ПО если автоматизировать процесс конвертирования. Допустим в данном случае МПульт мог бы задать вопрос какую подсеть прописать и указав "0" установить сразу везде нули. Сейчас делать это вручную, без опасения нарушить файл настройки, проблематично и долго.


Это ошибка, причем недавно превнесенная (раньше её не было). В MPultPro v4.1.2.2 (во всех дистрибутивах уже поменян) конвертация файла структуры из формата MPult производится следующим образом - если не указан параметр -n<номер_подсети> в командной строке запуска MPultPro,
то параметр SubNet в файле структуры формата MPultPro равен номеру подсети "поумолчанию".
Если параметр -n<номер_подсети> указан в командной строке запуска MPultPro, то параметр SubNet в файле структуры формата MPultPro равен <номер_подсети> из -n.

revit написал(а):
В связи с этим появился вопрос-а поддерживает МПультпро закладки.?


MPultPro поддерживает закладки

revit написал(а):
Если ответ положительный, то конвертацию можно сделать так:
1.В МПульте выбрать меню-«конвертация».
2.Далее указать файл настройки, который необходимо ковертировать и внести в файл МПульпро.
3.Если этот файл старого образца(без подсети) то задается вопрос в введением номера подсети . После ввода – п.4 Если уже новый –п.4
4.Происходит конвертация и внесение данных из указанного файла в файл МПультпро. Сруктура вводится без изменений, а расположение на экране и твид показа дублируется только в другой закладке.
Такое возможно?


Конвертировать каждый раз из структур MPult в структуры MPultPro не получится.
Причина следующая - лифт в структуре MPultPro однозначно идентифицируется глобальноуникальным идентификатором (параметр GUID).
Этот GUID используется для идентификации лифта в журнале MPultPro, в файлах статистики, в файлах предыстории аварий, в базе MStatPro. GUID автоматически генерируется при заведении нового лифта и при конвертации структуры из MPult в MPultPro.
GUID лифта не должен меняться в течении жизни диспетчерской.

Можно, наверное, сделать в MPultPro функцию добавления данных из другого файла структуры MPultPro (не MPult).
Причем и не в одну закладку. Файл, который добавляется, может и сам иметь несколько закладок. Алгорит добавления может быть прост - закладка (пульт) имеют числовые идентификаторы (номера), из структуры, в которую добавляют, удаляются все закладки (пульты) добавляемой структуры,
а затем вставляются вновь (с проверкой, конечно)


Выложен развернутый дистрибутив LKDSDrv
Можно MPultPro взять из развернутого дистрибутива.
До развернутых дистрибутивов можно добраться через схему сайта (крайний правый значок в меню главной страницы), далее "программы"\"развернутый дистрибутив"
 
Последнее редактирование модератором:
Конвертировать каждый раз из структур MPult в структуры MPultPro не получится.

И не надо, поскольку есть ключ -n. Этого достаточно для одного раза при переходе от МПульт к МПультпро. Хотя, в моем случае, тогда прийдется заставить во всех филиалах, которые у нас контролируются , перейти тоже на МПульт про и новый драйвер, а это нелегко будет..... :(
Можно, наверное, сделать в MPultPro функцию добавления данных из другого файла структуры MPultPro (не MPult).
Это нужно сделать :) Я думаю что не один я такой, которому прийдется вбносить файлы настроек сторонних МПультпро .... У нас в одном из филиалов есть ЦД и четыре ЛД, которые дублируются в ЦД (и свой админ) а потом еще и у нас в головной конторе. Вот такая получается сеточка....
А лифты уходят и приходят (на компе), в среднем 100 в год добавляется и что-то уходит.Так что такая штука просто необходима. Непонятно только как проверять если допустим один и тот же лифт в стороннем файле настроек сначала удалили а затем внесли, по какой-то причине.т.е GUID изменился а все остальное нет.


http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2697
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=2714
По второму кругу :D
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Непонятно только как проверять если допустим один и тот же лифт в стороннем файле настроек сначала удалили а затем внесли, по какой-то причине.т.е GUID изменился а все остальное нет.


Проблема идентификации лифта существует. Адрес в сети 'Обь' не может быть идентификатором из-за изменений конфигурации (переключают ЛБ к другим КЛШ, меняют узлы). Вообще, получается, что лифт нельзя удалять из конфигурации никогда, можно делать его не контролируем.
 
А если генерить идентификатор лифта согласно строгому правилу из географического адреса лифта, т.е. - удалил, вставил снова - неважно, UID получится тем же.
 
vlasoff написал(а):
А если генерить идентификатор лифта согласно строгому правилу из географического адреса лифта, т.е. - удалил, вставил снова - неважно, UID получится тем же.

В процессе монтажа лифтов адрес вообще неизвестен и я пишу номера строительных пятен. Потом в со временем можно еще пару раз его менять. Не вариант.
 