Windows MPultPro

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала
Андрей Ефименко написал(а):
Да. У вас используется удаленное подключение (Remote="1" в ComCLBStub.XML). ComCLBStub не смог подключиться к LKDSDrv на компьютере, указанному в параметре AddrServ по UDP порту, указанному в параметре PortServ.

А это потому что после переустановки дистрибутива и копирования старого файла настроек в драйвере по какой то причине сбросились удаленные пользователи... Видимо в реестре хранились.
anatoliy заеду-восстановлю :D Там комп меняли. :)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А это потому что после переустановки дистрибутива и копирования старого файла настроек в драйвере по какой то причине сбросились удаленные пользователи... Видимо в реестре хранились.

Удаленные пользователи хранятся в файле LKDSDrv.Cfg
 
А с журналом в МПультпро полная засада?
Только просмотр и все?
Заказчик хочет на другом компе в сети просматривать журнал (с диспетчерского)и как это организовать?
Вообще и печать из под оператора нужно сделать .... было ... еще в МПульт-е обычном. Ведь даже не распечатаешь просмотренные записи. До сих пор приходится только под админом печатать. До коле? Пора бы уже .
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Заказчик хочет на другом компе в сети просматривать журнал (с диспетчерского)и как это организовать?

Копировать текущий файл журнала (MPultPro.Log) на компьютер заказчика и там просматривать.

А вообще - журнал может экспортироваться в текстовые CSV файлы, которые можно загруть в СУБД (Access, MSQL и т.п.) и рассматривать журнал с совершенно произвольных точек зрения.

revit написал(а):
Вообще и печать из под оператора нужно сделать .... было ... еще в МПульт-е обычном. Ведь даже не распечатаешь просмотренные записи. До сих пор приходится только под админом печатать. До коле? Пора бы уже .

Печать из под оператора сделаем, возможно это не нужное ограничение.
 
В журнале при рестарте КЛШ пишет сеть - слот - ум в остальных случаях сеть - ум - слот . Так задумано или ошибка?
 
Андрей Ефименко написал(а):
Копировать текущий файл журнала (MPultPro.Log) на компьютер заказчика и там просматривать.
Андрей как ты это себе представляешь? Директор идет с флешкой к компьютеру диспетчера (или едет :) ), копирует, возвращается , переписывает и любуется что где стояло????Нужно в любое время, с компа в сети просматривать журнал диспетчера имея установленную программу МПультпро. Причем не только ему но и другому техническому персоналу. Это наверное даже более необходимо чем любоваться лифтами в текущий момент.
Можно конечно через MSServer но применение терминальных подключений и сервера мелкософт дорого однако.
Андрей Ефименко написал(а):
А вообще - журнал может экспортироваться в текстовые CSV файлы, которые можно загруть в СУБД (Access, MSQL и т.п.) и рассматривать журнал с совершенно произвольных точек зрения.
В Мпульте -да есть такая опция в настройках диспетчерской , а где она в Мпультпро??? И опять же нужен Access а он в составе полного Офиса .... Что нибудь из ОпенОфис бы. :rolleyes:
Андрей Ефименко написал(а):
Печать из под оператора сделаем, возможно это не нужное ограничение.
Уже давно и совсем! А вот настройки драйвера закрыть от пользователя-нужное!
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Что нибудь из ОпенОфис бы. :rolleyes:

Оказывается есть в ОпенОфисе база данных с загрузкой CSV. Получается что нужно чтобы диспетчерский комп выгружал файл куда нибудь на общедоступный диск, а уже оттуда загружать его на удаленном компе ?
 
Последнее редактирование модератором:
kurilka написал(а):
В журнале при рестарте КЛШ пишет сеть - слот - ум в остальных случаях сеть - ум - слот . Так задумано или ошибка?

Это ошибка. Исправлено в MPultPro версии 4.2.0.4 (выложено в развернутом дистрибутивеLKDSDrv)

revit написал(а):
В Мпульте -да есть такая опция в настройках диспетчерской , а где она в Мпультпро???

В Административном режиме по пункту меню "Режимы"\"Общие параметры..." - группа полей "Параметры экспорта журнала в CSV файлы"


revit написал(а):
Получается что нужно чтобы диспетчерский комп выгружал файл куда нибудь на общедоступный диск, а уже оттуда загружать его на удаленном компе ?

Планировалось так.
 
В MPultPro v 4.3.0.2 (заменено в LKDSDrv.msi и в развернутом дистрибутиве):

1) изменен алгоритм вычитывания номера этажа, на котором не сработал датчик УБ
2) исправлена ошибка - не завершался будильник ни принудительно, ни через 30 секунд
 
Андрей Ефименко написал(а):
2) исправлена ошибка - не завершался будильник ни принудительно, ни через 30 секунд

Это был самый будильнистый будильник однако :D :D :D

А вот такой вопросец:
частенько попадаются адреса с дробью в номере второй (номер по другой аулице, угловые как правило) . Так вот, нельзя ли сделать чтобы в дереве адресов такие лифты были бы в двух улицах и можно было искать лифт как по одной улице в дереве так и по другой.
Сейчас приходиться в настройке лифта писать через дробь иномер и улицу напр.: Согласия, 22/130 по Халтуринскому. Почему так делаю -да потому что сами жильцы его называют по разному. Диспетчер ищет номер по Халтуринскому а такого нет.
А есть вообще индивид-расположен между двумя параллельными улицами, юридический адрес один а все называют другой, по второй улице. :D
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А вот такой вопросец:
частенько попадаются адреса с дробью в номере второй (номер по другой аулице, угловые как правило) . Так вот, нельзя ли сделать чтобы в дереве адресов такие лифты были бы в двух улицах и можно было искать лифт как по одной улице в дереве так и по другой.
Сейчас приходиться в настройке лифта писать через дробь иномер и улицу напр.: Согласия, 22/130 по Халтуринскому. Почему так делаю -да потому что сами жильцы его называют по разному. Диспетчер ищет номер по Халтуринскому а такого нет.
А есть вообще индивид-расположен между двумя параллельными улицами, юридический адрес один а все называют другой, по второй улице. :D

А ты в дереве две улицы укажи:
Согласия
Согласия (Халтуринский)
и дома соответственно распиши.
 
revit написал(а):
А вот такой вопросец:
частенько попадаются адреса с дробью в номере второй (номер по другой аулице, угловые как правило) . Так вот, нельзя ли сделать чтобы в дереве адресов такие лифты были бы в двух улицах и можно было искать лифт как по одной улице в дереве так и по другой.
Сейчас приходиться в настройке лифта писать через дробь иномер и улицу напр.: Согласия, 22/130 по Халтуринскому. Почему так делаю -да потому что сами жильцы его называют по разному. Диспетчер ищет номер по Халтуринскому а такого нет.
А есть вообще индивид-расположен между двумя параллельными улицами, юридический адрес один а все называют другой, по второй улице. :D

Уникальность адреса (<подсеть>:<УМ>:<Слот>:<адрес_на ЛШ>) лифтового блока в конфигурации MPultPro обязательна.
ЛБ6Pro может иметь одновременно несколько адресов, т.к. может одновременно быть указанным в нескольких ПКЛШ. Соответственно и в MPultPro может быть несколько отображений одного ЛБ6Pro
 
Андрей Ефименко написал(а):
Уникальность адреса (<подсеть>:<УМ>:<Слот>:<адрес_на ЛШ>) лифтового блока в конфигурации MPultPro обязательна.
ЛБ6Pro может иметь одновременно несколько адресов, т.к. может одновременно быть указанным в нескольких ПКЛШ. Соответственно и в MPultPro может быть несколько отображений одного ЛБ6Pro
Понятно что идентификатор один. И речь не о ПРО...
Я имел ввиду что может в строке конфигурации блока в файле конфигурации можно как то к одному идентификатору приписать и второй адрес с выводом его в дерево адресов?
 
revit написал(а):
Понятно что идентификатор один. И речь не о ПРО...
Я имел ввиду что может в строке конфигурации блока в файле конфигурации можно как то к одному идентификатору приписать и второй адрес с выводом его в дерево адресов?

Ну, в общем, нельзя.
 
Сегодня вдруг ни с того ни с сего исчезло окно событий.
При прохождении любого события раньше сперва выскакивало окно с наименованием лифта, а сегодня оно не появляется. Перезагрузка программы и компьютера ничего не дало.
?????? Где собака зарыта?
 
РЭМ написал(а):
Сегодня вдруг ни с того ни с сего исчезло окно событий.
При прохождении любого события раньше сперва выскакивало окно с наименованием лифта, а сегодня оно не появляется. Перезагрузка программы и компьютера ничего не дало.
?????? Где собака зарыта?

Окно новых (непросмотренных) несправностей появляется если устнановлен признак "Автоматически открывать список непросмотренных" в панели "Общие параметры". Данная панель открывается в Административном режиме по меню "Режимы"\"Общие параметры..."
 
Назад