Настройка связи по протоколу Ethernet.

  • Автор темы Автор темы KrdIMP
  • Дата начала Дата начала

KrdIMP

Новичок
Доброго времени суток.
Возникла проблема с наладкой связи (по Ethernet) между блоками КСЛ v5.2 (прошивка 01.18) и КЛШ-КСЛ.
На обеих белый статический IP адрес.
В NVRAM КСЛ забит УМ, Слот, IP КЛШ-КСЛ, собственный белый IP.
В NVRAM КЛШ-КСЛ забил УМ, Слот, IP КСЛ, собственный белый IP.
______________________.jpg
А связи с лифтами нет.
Пинг проходит в обе стороны.
Подскажите в чем может быть пробема?
 

Вложения

  • ______________________.jpg
    ______________________.jpg
    127.5 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
1. А откуда у вас ЛБ в конфигураторе?
2. Скрины настроек КСЛ и моно выложите, а не структуру. Видимо есть ошибка где-то но вы ее не замечаете.
3. Не выкладывайте файлы в формате *.bmp. Уважайте других и их время на скачивание, а также берегите дисковое пространство форума.. Тот же Paint может сохранить файл в одном из сжатых форматов напр. JPG.
 
Последнее редактирование модератором:
1. Где ЛБ в конфигуратаре?
2. Это настройки КСЛ ___.jpg
Соотвественно настройки КЛШ-КСЛ Собственные УМ 1, Слот 7, правильный IP, посдсеть и шлюз, порты по умолчанию.
Свзязь УМ 0, Слот 6, IP КСЛ и стандартные порты.
3. Учел.
 

Вложения

  • ___.jpg
    ___.jpg
    169.5 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
KrdIMP написал(а):
2. Это настройки КСЛ Вложение IPB #687
Соотвественно настройки КЛШ-КСЛ Собственные УМ 1, Слот 7, правильный IP, посдсеть и шлюз, порты по умолчанию.
Свзязь УМ 0, Слот 6, IP КСЛ и стандартные порты.
Так, судя по структуре, связь должна быть не с 1:7, а с 3:7...
 
Последнее редактирование модератором:
Александр Смышляев написал(а):
Так, судя по структуре, связь должна быть не с 1:7, а с 3:7...

Почему 3:7? Ведь там в машинке, на КЛШ-КСЛ на морде, перемычками выставлен Узловой модуль 1. Разве не он в строке связь указывается?
 
KrdIMP написал(а):
Почему 3:7? Ведь там в машинке, на КЛШ-КСЛ на морде, перемычками выставлен Узловой модуль 1. Разве не он в строке связь указывается?
Так у вас в структуре он прописан в третьем узле. Где ошибка-то? В структуре или в настройках железа?
 
Александр Смышляев написал(а):
Так у вас в структуре он прописан в третьем узле. Где ошибка-то? В структуре или в настройках железа?

То есть УМ в структуре должен совпадать с тем, что выставлен на морде моноблока в МП?
 
KrdIMP написал(а):
То есть УМ в структуре должен совпадать с тем, что выставлен на морде моноблока в МП?
Конечно! Структура - это логическое отражение настроек оборудования. Иначе работать не будет.
Но, судя по тому, что в структуре у вас УМ 1 уже используется, то менять настройки нужно в моноблоке с 1 на 3 (и, конечно, в КСЛ'е).
 
Последнее редактирование модератором:
Александр Смышляев написал(а):
Конечно! Структура - это логическое отражение настроек оборудования. Иначе работать не будет.
Но, судя по тому, что в структуре у вас УМ 1 уже используется, то менять настройки нужно в моноблоке с 1 на 3 (и, конечно, в КСЛ'е).

Премного благодарен. Все заработало после смены УМ.
В этом деле полный чайник, поэтому понятия соотношения структуры и настроек - не знал.
Спасибо, еще раз.
 
И уберите ЛБ из структуры (черные квадратики с человечком в первом скрине). В драйвере прописывается только структура сети Обь. Блоки указываются уже в Мпульт.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
И уберите ЛБ из структуры (черные квадратики с человечком в первом скрине). В драйвере прописывается только структура сети Обь. Блоки указываются уже в Мпульт.

Понял. Спасибо, уберу.
 
Поднимаю тему, что бы не создавать новую.

Возникли сложности с подключением по протоколу Ethernet. Через интернет с белыми IP-шниками.
А именно, вопрос как ЛБ ОБЬ 6.1 Про, по протоколу Ethernet вывести в диспечерской.
Что делать в конфигураторе? В документации ответа не нашел.
Как я понял, нужно создать програмный КШЛ в УМ 0, вбить там как минимум IP - ЛБ ОБЬ 6.1 Про и порты.
Что я не так делаю? Где почтитать как это делать?
 
Последнее редактирование модератором:
KrdIMP написал(а):
Поднимаю тему, что бы не создавать новую.

Возникли сложности с подключением по протоколу Ethernet. Через интернет с белыми IP-шниками.
А именно, вопрос как ЛБ ОБЬ 6.1 Про, по протоколу Ethernet вывести в диспечерской.
Что делать в конфигураторе? В документации ответа не нашел.
Как я понял, нужно создать програмный КШЛ в УМ 0, вбить там как минимум IP - ЛБ ОБЬ 6.1 Про и порты.
Что я не так делаю? Где почтитать как это делать?

В разделе документация есть все необходимые руководства.
Для начала можно прочитать этот документ: Лифтовой блок версии 6.1 Pro. Руководство по быстрому запуску
 
Последнее редактирование модератором:
Александр Смышляев написал(а):
В разделе документация есть все необходимые руководства.
Для начала можно прочитать этот документ: Лифтовой блок версии 6.1 Pro. Руководство по быстрому запуску

Спасибо, со всем разобрался, связь пошла.
Одна проблема.
Звук не работает. Порты совпадают, но звук из МП и Лифта идет только если убрать галочку "Аппаратная обработка" в натсройках програмной КЛШ, причем через динамики монитора. А через трубку даже не щелкает релюшка.
В чем может быть проблема?
 
KrdIMP написал(а):
Спасибо, со всем разобрался, связь пошла.
Одна проблема.
Звук не работает. Порты совпадают, но звук из МП и Лифта идет только если убрать галочку "Аппаратная обработка" в натсройках програмной КЛШ, причем через динамики монитора. А через трубку даже не щелкает релюшка.
В чем может быть проблема?

Для того, чтобы разговаривать через трубку с ЛБ v6.1 Pro требуется устройство - USB-Voice конвертер. Оно подключается к USB-порту. В системе создается виртуальный COM-порт с определенным номером. Этот COM-порт нужно указать в настройках драйвера порта (рядом с тем местом, где ставится галочка "Аппаратная обработка"). Тогда трубку можно будет подключить к самому конвертеру или подключить конвертер к имеющимся устройствам (в ММИ), чтобы использовать 1 трубку.
 
Александр Смышляев написал(а):
Для того, чтобы разговаривать через трубку с ЛБ v6.1 Pro требуется устройство - USB-Voice конвертер. Оно подключается к USB-порту. В системе создается виртуальный COM-порт с определенным номером. Этот COM-порт нужно указать в настройках драйвера порта (рядом с тем местом, где ставится галочка "Аппаратная обработка"). Тогда трубку можно будет подключить к самому конвертеру или подключить конвертер к имеющимся устройствам (в ММИ), чтобы использовать 1 трубку.

Понял. То есть Конвертер v6PRO - это отдельное физическое устройство?
А через микрофон подключенный к компьютеру, возможна голосавая связь?
 
KrdIMP написал(а):
Понял. То есть Конвертер v6PRO - это отдельное физическое устройство?
Да, именно так! Есть специализированное устройство Конвертер USB Voice 6 Pro. Или, как вариант, можно перепрошить КСЛ-Ethernet для работы в режиме голосового конвертера.

KrdIMP написал(а):
А через микрофон подключенный к компьютеру, возможна голосавая связь?
Да, возможно. Вы, собственно говоря, это уже сделали, когда слышали звук в динамиках компьютера. Вам нужно было только подключить микрофон (настроить параметры звковой карты, при необходимости) и запустить программу переключения направления разговора - DirectGGS.exe (находится в папке C:\LKDSDrv\LKDSDrv, если устанавливали дистрибутив на диск C).
 
Последнее редактирование модератором:
Продолжаю давить вопросами.

Направьте, пжалуйста на инструкцию как удаленно прошить ЛБ, что бы появились звуковые сообщения, о этажности и т.д.?
 
Функцию речевого информатора поддерживают только ЛБ СМ3. У Вас лифтовые блоки СМ3?
 
Dmitry написал(а):
Функцию речевого информатора поддерживают только ЛБ СМ3. У Вас лифтовые блоки СМ3?

Да, они самые.
Интересует последовательность действий. В каком разделе инструкций посмотреть?
 
Последнее редактирование модератором: