Windows Не отображается авария по охране шахты

  • Автор темы Автор темы subroma
  • Дата начала Дата начала

subroma

Новичок
Не отображается авария по охране шахты с ЛБ6-УКЛ/УЛ. Т.е. диспетчер не видет что лифт стоит, пиктограмма лифта серого цвета, в панели лифта написано кабина стоит, но горит галочка ДШ. Вот только по этой галочке диспечтер определяет неисправность лифта. Хотя когда срабатывает охрана шахты все отображается. Я предпологаю что срабатывает охрана по 2ДШ на лифте поэтому нет отображения на компьютере, а по 1ДШ все отображается. Извините не силен в терминологии описал проблему как мог. Спасибо!

Да забыл, прошивки ЛБ последнии 226
И кстати, раньше вродебы такой проблемы не было, предпологаю, что это из-за прошивок блока либо из-за МПульта.
 
вначале вопросы для уточнения...
1. кабина находится в эти моменты не на крайних ли этажах?
2. оператор непереключал ли этот лифт?
3. в диалоговом окне пишется " лифт стоит" или "лифт стоит на ... этаже"?
4. лифт какой? укл или ул? и год выпуска

а неприходила в голову мысль, что это может быть и давишний косяк прошивок станций?
просто невылзали они...
 
опция по 91 адресу включена или нет ?
на таких блоках на галочку ДШ внимание не обращаем, по моему она предназначена для релеек.
и ёщё - "Не отображается авария по охране шахты с ЛБ6-УКЛ/УЛ. ....... Хотя когда срабатывает охрана шахты все отображается." - как понять?!
 
Если это плата ПУ-3 с УИРФ то от последние приколы http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5391.
Много различных приколов со старыми версиями было и после последних событий я потерял веру в светлое будущее УИРФ.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
1. кабина находится в эти моменты не на крайних ли этажах?
2. оператор непереключал ли этот лифт?
3. в диалоговом окне пишется " лифт стоит" или "лифт стоит на ... этаже"?
4. лифт какой? укл или ул? и год выпуска


1. По разному и на 1 бывает на любом другом
2. Да переключал, но не чего не выход и в диалоговом окне та же картина, что и до переключения
3. Просто "лифт стоит", этаж почемуто не определён даже до попыток диспетчера пустить лифт.
4. Лифты вроде ул (я в них точно не разбираюсь) платы ПУ-3, года разные от 2005 до 2008

revit написал(а):
а неприходила в голову мысль, что это может быть и давишний косяк прошивок станций?
просто невылзали они...


Приходила, но смущает галочка ДШ в диалоговом окне, которая горит когда на лифте срабатывает ОШ. При нормальной работе лифта она не "горит".

revit написал(а):
опция по 91 адресу включена или нет ?


Да включена.

revit написал(а):
и ёщё - "Не отображается авария по охране шахты с ЛБ6-УКЛ/УЛ. ....... Хотя когда срабатывает охрана шахты все отображается." - как понять?!


В общем лифтеров и механников допросить точно не получается, что с лифтом было (какая причина), ходил один раз сам и на лифте была ошибка 44, но по 2ДШ.

revit написал(а):
Если это плата ПУ-3 с УИРФ то от последние приколы http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5391.
Много различных приколов со старыми версиями было и после последних событий я потерял веру в светлое будущее УИРФ.


Да, тему эту я уже листал, но опять же повторюсь: смущает галочка ДШ в диалоговом окне, которая горит когда на лифте срабатывает ОШ. При нормальной работе лифта она не "горит". И ни какой индикации в диалоговом окне об аварии, проникновении в шахту нет.
 
вобщемто ситуация ясна...
у этих станций (ул/укл) имеется фишка...
постараемся на пальцах пояснить...

1. при возникновении ошибки (44 и других) на крайних этажах станция выдаёт код нормально...
2. стоит переключить станцию с пульта и...
квадрат серым остаётся (норма), а лифт стоит :*( с тойже ошибкой.
3. единственный индикатор: в диалоговом окне надпись " кабина стоит", а не "кабина стоит на ... этаже".
.......
имеются небольшие вариации только
.......
а так как с пульта пускать лифт запрещено... :*))
 
котяра написал(а):
вобщемто ситуация ясна...
у этих станций (ул/укл) имеется фишка...

Сегодня заметил, что новые станции УЛ (УЭЛ которые были на лифтэкспо 2009), выписывают те
же самые кренделя. Прошивка у них что то вроде АИРФ или как то так, точно не помню, 2009 год 07 месяц версия В1.
Получается, что опять этот глюк прошивки?
 
вобщемто описаный случай при любой прошивке есть... и станция хоть ул хоть укл...
правда последние ул ведут себя похуже...
 