revit написал(а):
1. кабина находится в эти моменты не на крайних ли этажах?
2. оператор непереключал ли этот лифт?
3. в диалоговом окне пишется " лифт стоит" или "лифт стоит на ... этаже"?
4. лифт какой? укл или ул? и год выпуска
1. По разному и на 1 бывает на любом другом
2. Да переключал, но не чего не выход и в диалоговом окне та же картина, что и до переключения
3. Просто "лифт стоит", этаж почемуто не определён даже до попыток диспетчера пустить лифт.
4. Лифты вроде ул (я в них точно не разбираюсь) платы ПУ-3, года разные от 2005 до 2008
revit написал(а):
а неприходила в голову мысль, что это может быть и давишний косяк прошивок станций?
просто невылзали они...
Приходила, но смущает галочка ДШ в диалоговом окне, которая горит когда на лифте срабатывает ОШ. При нормальной работе лифта она не "горит".
revit написал(а):
опция по 91 адресу включена или нет ?
Да включена.
revit написал(а):
и ёщё - "Не отображается авария по охране шахты с ЛБ6-УКЛ/УЛ. ....... Хотя когда срабатывает охрана шахты все отображается." - как понять?!
В общем лифтеров и механников допросить точно не получается, что с лифтом было (какая причина), ходил один раз сам и на лифте была ошибка 44, но по 2ДШ.
revit написал(а):
Если это плата ПУ-3 с УИРФ то от последние приколы
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5391.
Много различных приколов со старыми версиями было и после последних событий я потерял веру в светлое будущее УИРФ.
Да, тему эту я уже листал, но опять же повторюсь: смущает галочка ДШ в диалоговом окне, которая горит когда на лифте срабатывает ОШ. При нормальной работе лифта она не "горит". И ни какой индикации в диалоговом окне об аварии, проникновении в шахту нет.