Щербинка ставит Нейрон для связи МП с кабиной, приямком, крышей кабины и прочим. 2 провода: P+ и P-, или PU+ и PU- соединяют все устройства. ОБЬ (Д, М, В, О) можно подключить прямо в МП. Для этого есть отдельный разъём. Поделюсь соображениями, опытом. Изначально мы игнорировали. Вторая группа кнопки "вызов" выводилась в клеммник и вопросов нет. Сейчас вторая группа вообще не распаивается. Не проблема: протянул 2 провода и распаял. Дальше - больше. Теперь в проходных кабинах они ставят 2 приказника и в них, разумеется, по кнопке. 3 метра рукава - довольно солидная длина для прокладки во второй приказник. Проблема в том, что при подключении к Нейрону нет гарантии надёжной связи из-за его капризов. Мне как специалисту по системе управления он побоку. Как специалисту по ОБИ - аналогично. Зачем мне впрягаться в то, что мне будет только обузой? Сдох Нейрон - нет связи с кабиной. Сдох аккумулятор в Нейроне - нет связи с кабиной без сети. В некоторых лифтах мы по-старинке распаяли только на ближний приказник. Не непонятки: при нажатии вызова во втором приказнике Нейрон говорит "вызов диспетчера. Ожидайте". Естественно, люди будут ждать. В следующий раз мы полноценно подключили к Нейрону в МП. Связь где хорошо, а где - из рук вон. В третий раз схитрили: вызов взяли от Нейрона, а микрофон и динамик поставили от ОБИ. Не хочется на себя вешать Нейрон. И тянуть провод во второй приказник проблема. И отключить его нельзя, чтобы имеющиеся провода перекроссировать. Какие соображения у коллег?