ЛБ6.X Нейрон

ЛБ6.X
котяра написал(а):
ну тут есть нюанс... так как "нейрон" висит себе сам по себе и в лучшем случае используется как ремонтная связь... то почемуб не взять имеющие вывода от кнопки вызова в кабине отключить их от "этой гадости" и подключить на обь... инспектору (если он не относится к лобистам нейрона) главное чтоб была связь как того требуют правила. а они не требуют чтоб оператор-диспетчер мог общаться с первой посадочной площадкой , как помнится.... так что...

Но по ТР нужна МП-кабина-приямок и нейрон тут уже не отключишь. Либо интегрирвать в него либо кидать новое, но куда тогда в приказнике микрофон ставить? В обоих случаях-засада.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Но по ТР нужна МП-кабина-приямок и нейрон тут уже не отключишь. Либо интегрирвать в него либо кидать новое, но куда тогда в приказнике микрофон ставить? В обоих случаях-засада.

Вопрос касается не только ЩЛЗ. Мы монтируем большей частью LG (SIGMA) и т.д. Проблеммы аналогичны. Это только в схемах подключения ЛБ "Обь" к лифтам всё просто - концы обрезал, "Октаву" подключил. На самом деле всё гораздо сложнее. Необходимо и интерком сохранить, с выводом на вахту, и связь с диспетчерской по Ethernet сделать. Всё зависит от требований заказчика. Что касается ШУЛКов, то до сих пор в схемах подключения указываются номера клемм которых уже давно нет.
 
В монтаже 2 лифта, железо МЭЛ, станция ШУЛМ 2 что ли, короче последняя. БУУПА нет, тока в схеме указан, то ли просохатили, то ли на было! , а в купе стоит обовское оборудование, ОКТАВА как пожарка используется! рядом с ней в панели стоит микрофон обовский, на купе переговорный комплект! Все норм!!! На связь там 2 подвисника, один на 4 жилы, другой на 6! мне однако повезло! :D
 
Викторович написал(а):
Запустили через "нейрон" связь с пятью лифтами ШУЛМ. Интересная особенность, пока не нажмёшь кнопку вызова в кабине, связь, с кабиной, не работает. Т.е. с диспетчерского пульта, принудительно, кабину не послушаешь.

Мне ЩЛЗ ответил что (дословно) "активация происходит с любой точки" "как с кабины так и с диспетчерского комплекса". Сейчас к сожалению у меня нет БУУПа проверить и обьект на котором можно это сделать находится в стадии покраски.
Викторович действиетльно можно включить ГГС только после вызова? проверяли с СПСЛ-М (БУУП-м)?

vitas228 написал(а):
В монтаже 2 лифта, железо МЭЛ, станция ШУЛМ 2 что ли, короче последняя. БУУПА нет, тока в схеме указан, то ли просохатили, то ли на было! , а в купе стоит обовское оборудование, ОКТАВА как пожарка используется! рядом с ней в панели стоит микрофон обовский, на купе переговорный комплект! Все норм!!! На связь там 2 подвисника, один на 4 жилы, другой на 6! мне однако повезло! :D

Неужели МЭЛ Обью комплектует? Если так то уже радует... Не везде ж нейрону масленица..
 
revit написал(а):
Мне ЩЛЗ ответил что (дословно) "активация происходит с любой точки" "как с кабины так и с диспетчерского комплекса". Сейчас к сожалению у меня нет БУУПа проверить и обьект на котором можно это сделать находится в стадии покраски.
Викторович действиетльно можно включить ГГС только после вызова? проверяли с СПСЛ-М (БУУП-м)?
Неужели МЭЛ Обью комплектует? Если так то уже радует... Не везде ж нейрону масленица..

СПСМ-М у нас ещё не появлялся. Проверяли БУУП с помощью КЛШ-ПРО.
 
Последнее редактирование модератором:
СПСМ-М появился на новых опять же ШУЛМАХ. Пытались скрестить с Обью, пока не удачно(((( :(
 
revit написал(а):
Это был БУУП-М, белый? ЛБ подключали к нему ?

Недождался...
Сегодня нашел БУУП-М и УПК-М, собрал всё на столе , подключил ЛБ через моноблок и CDMA и проверил.
Работает! Соединяет по команде диспетчера связь с кабиной!
Должен заметить работает вообщем-то неплохо, но есть неприятные моменты:
1. Сильные щелчки во время коммутации у БУУПа(вкл-выкл)- очень раздражают.
2. Задержка 2-3 секунды -большеватая да еще канал добавляет...
3. Голос искажается и становится каким-то металлическим. Он вообще в БУУПе такой.
4. Не работает автопроверка ГГС ЛБ! Это свзано с тем что УПК работает как Октава по телефонному принципу да и задержка не позволяет.
Но в БУУПе есть сервисная функция проверки динамика, микрофона и наличия устройства на связи с помощью кнопок.
Очень плохо что в ЛБ нужно обязательно отключать автопроверку 11=0 ! т.к каждый раз при проверке БУУП сильно и противно щелкает а сигнал проверки не проходит!!! После этого МПульт показывает не соответсвтвующие действительности цифры!! т.е полную ахинею.
5. При вызове из кабины два раза говорит "ждите ответа" (сначала БУУП а потом ЛБ). Вот тут бы пригодилась опция отключения ответа в ЛБ, которой нет!
В целом впечатление от БУУП-М неплохое , лучше чем от старого БУУПА и остальных коробок без буквы "М" Даже наклейки надписей стали "цивильными", а не вырезанными из бумаги с распечаткой (но остались! Почему не применяют краску-ХЗ)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Мне ЩЛЗ ответил что (дословно) "активация происходит с любой точки" "как с кабины так и с диспетчерского комплекса". Сейчас к сожалению у меня нет БУУПа проверить и обьект на котором можно это сделать находится в стадии покраски.
Викторович действиетльно можно включить ГГС только после вызова? проверяли с СПСЛ-М (БУУП-м)?
Неужели МЭЛ Обью комплектует? Если так то уже радует... Не везде ж нейрону масленица..

Возможно и комплектует, кабины в сборе пришли, засунули краном и все! Панель не открывал ни кто! Может так заказали, попробую узнать....!
 
revit написал(а):
Это был БУУП-М, белый? ЛБ подключали к нему ?

Перечитал первое сообщение
БУУП (блок управления устройствами переговорными версия 6

и дошло - у Викторович был БУУП наверное старый, но 6 версии (система СПСЛ)
Я проверял новый БУУП-М вер. 1 (система СПСЛ-М)
Викторович это так? Какой БУУП проверяли?
 
Последнее редактирование модератором:
Щербинка ставит Нейрон для связи МП с кабиной, приямком, крышей кабины и прочим. 2 провода: P+ и P-, или PU+ и PU- соединяют все устройства. ОБЬ (Д, М, В, О) можно подключить прямо в МП. Для этого есть отдельный разъём. Поделюсь соображениями, опытом. Изначально мы игнорировали. Вторая группа кнопки "вызов" выводилась в клеммник и вопросов нет. Сейчас вторая группа вообще не распаивается. Не проблема: протянул 2 провода и распаял. Дальше - больше. Теперь в проходных кабинах они ставят 2 приказника и в них, разумеется, по кнопке. 3 метра рукава - довольно солидная длина для прокладки во второй приказник. Проблема в том, что при подключении к Нейрону нет гарантии надёжной связи из-за его капризов. Мне как специалисту по системе управления он побоку. Как специалисту по ОБИ - аналогично. Зачем мне впрягаться в то, что мне будет только обузой? Сдох Нейрон - нет связи с кабиной. Сдох аккумулятор в Нейроне - нет связи с кабиной без сети. В некоторых лифтах мы по-старинке распаяли только на ближний приказник. Не непонятки: при нажатии вызова во втором приказнике Нейрон говорит "вызов диспетчера. Ожидайте". Естественно, люди будут ждать. В следующий раз мы полноценно подключили к Нейрону в МП. Связь где хорошо, а где - из рук вон. В третий раз схитрили: вызов взяли от Нейрона, а микрофон и динамик поставили от ОБИ. Не хочется на себя вешать Нейрон. И тянуть провод во второй приказник проблема. И отключить его нельзя, чтобы имеющиеся провода перекроссировать. Какие соображения у коллег?
 
Последнее редактирование модератором:
Alex написал(а):
Щербинка ставит Нейрон для связи МП с кабиной, приямком, крышей кабины и прочим. 2 провода: P+ и P-, или PU+ и PU- соединяют все устройства. ОБЬ (Д, М, В, О) можно подключить прямо в МП. Для этого есть отдельный разъём. Поделюсь соображениями, опытом. Изначально мы игнорировали. Вторая группа кнопки "вызов" выводилась в клеммник и вопросов нет. Сейчас вторая группа вообще не распаивается. Не проблема: протянул 2 провода и распаял. Дальше - больше. Теперь в проходных кабинах они ставят 2 приказника и в них, разумеется, по кнопке. 3 метра рукава - довольно солидная длина для прокладки во второй приказник. Проблема в том, что при подключении к Нейрону нет гарантии надёжной связи из-за его капризов. Мне как специалисту по системе управления он побоку. Как специалисту по ОБИ - аналогично. Зачем мне впрягаться в то, что мне будет только обузой? Сдох Нейрон - нет связи с кабиной. Сдох аккумулятор в Нейроне - нет связи с кабиной без сети. В некоторых лифтах мы по-старинке распаяли только на ближний приказник. Не непонятки: при нажатии вызова во втором приказнике Нейрон говорит "вызов диспетчера. Ожидайте". Естественно, люди будут ждать. В следующий раз мы полноценно подключили к Нейрону в МП. Связь где хорошо, а где - из рук вон. В третий раз схитрили: вызов взяли от Нейрона, а микрофон и динамик поставили от ОБИ. Не хочется на себя вешать Нейрон. И тянуть провод во второй приказник проблема. И отключить его нельзя, чтобы имеющиеся провода перекроссировать. Какие соображения у коллег?



никакиx... на паре-тройке лифтов ради эксперемента смонтировали связь через нейрон. потом плюнули... кто эту муть обслуживать должен? в итоге на связистов сваливают. дескать динамик ваш? вот и делайте... заодно и аварийное освещение сделаете....


аналогично и мы поступаем. приказ у нейрона отрываем и подключаем к оби... вот только приxодится на посту ревизия кнопку "вызов" моденезировать, чтоб она второй групой контактов давала вызов на Обь... инспектора иногда к этому докапываются...
по большому счёту все зависит от принимающей конторы... встанут в "позу" и всё...
а нейрон как ремонтная связь висит никому ненужная...


р.с. как специалисту по упровлению. отмаxнуться от него незя. эти с....и аварийное освещение к нейрону привязали...
 
тут у нас с нейронами проблемка мелкая вышла. со связью не связаная... обратились на завод.... а в ответ вы обь через нейрон подключаете вот он и неработает... Круто!
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
тут у нас с нейронами проблемка мелкая вышла. со связью не связаная... обратились на завод.... а в ответ вы обь через нейрон подключаете вот он и неработает... Круто! даж не слушают что к нейрону обь неподключена...
как понял, достали щербинку претензии к этой гадости, отбиваются как только могут... :unsure:

Их бы побольше доставали тогда глядишь бы и не пичкали Рязанскими поделками свои лифты. Реально достали .... Особенно достает когда монтажеры их в качестве диспетчерской связи в лифтерную понавешают и заказчики потом на обслуживании мозг выедают т.к загибаются БУУПы быстро от воздушек да и работают говено. А заказчики чего-почини и за бесплатно. ведь вы лифты обслуживаете, мы вам платим!!! Им сунешь смету на диспетчеризацию настоящую- вообще в панику.
 
Последнее редактирование модератором:
Всё это правильно, но уходим от темы о Нейроне как об устройстве в составе лифта: использовать нельзя убрать.
Кто где запятую ставит в этом предложении?
 
revit написал(а):
Их бы побольше доставали тогда глядишь бы и не пичкали Рязанскими поделками свои лифты. Реально достали .... Особенно достает когда монтажеры их в качестве диспетчерской связи в лифтерную понавешают и заказчики потом на обслуживании мозг выедают т.к загибаются БУУПы быстро от воздушек да и работают говено. А заказчики чего-почини и за бесплатно. ведь вы лифты обслуживаете, мы вам платим!!! Им сунешь смету на диспетчеризацию настоящую- вообще в панику.


интересно. диспетчеризацию на нейронах строить... реально ли это?
 
котяра написал(а):
интересно. диспетчеризацию на нейронах строить... реально ли это?

Они поэтому и пролоббировали установку БУУПов на лифты ШЛЗ чтобы их ЕСДКЛ потом покупали для диспетчеризации. А хрен им.... Не люблю я их поделки с наклеечками..
Да и работают они эти поделки хреново. Я знаю многих кто их попробовал, кто потом стал Обь монтировать, хотя есть и любители "дешевизны". Что они там дешевого нашли. непонимаю.
 
Последнее редактирование модератором:
надо почитать про ету ЕСДКЛ ...

не в тему.
у нас тут в одной конторе поставили отис, а диспетчеризацию поставили московскую... АСУД-248 чтоль... (ну москва потребовала) по цене самолёта...
пришёл заказчик и спрашивает: остановки лифта видно? нет... упровление лифтом есть? нет... а что есть? только говорилка...
что дальше было - тайна покрытая мраком..
лобби, что говорить...
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Их бы побольше доставали тогда глядишь бы и не пичкали Рязанскими поделками свои лифты. Реально достали .... Особенно достает когда монтажеры их в качестве диспетчерской связи в лифтерную понавешают и заказчики потом на обслуживании мозг выедают т.к загибаются БУУПы быстро от воздушек да и работают говено. А заказчики чего-почини и за бесплатно. ведь вы лифты обслуживаете, мы вам платим!!! Им сунешь смету на диспетчеризацию настоящую- вообще в панику.


им бы цену скинуть на сумму этого нейрона. а там как кто пожелает... но честная конкуренция им не по зубам... россия однако...

не в тему.
последняя партия лифтов щербинки были вооще с косяками. в частности распайка панелей приказов в ступор вводила даже гуру монтажа... там такое было напаяно!!! приходилось вызвонку всех проводов делать. вполне возможно что и ихнему нейрону кранты приходил в тот момент. а кто хочет себя виновным считать?
 
Последнее редактирование модератором:
Назад