ЛБ6.X Нет счета этажей на динамике Лб6 СМ3

  • Автор темы Автор темы art4424
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X

art4424

Участник
Приветствую. Первый раз поставили лб6 см3 на самарканд, нет счета этажей, все работает, но этажи не считает, постоянно стоит на первом этаже, показывает открытие/закрытие ДК, стрелки направления вверх/вниз, а передвижения по шахте нет. Подключали так же как и обычные лб6, никогда такой проблемы не было, работает уже неделю. Сигнал с датчика уксл есть, род/рзд подключены, контакторы направления подключены. УБ заглушено через терминал, никогда не устанавливаем уб по шахте, глушим программно, все работает. Подскажите куда "копать"?
 
Вариантов немного:
1. проверить прошивку и обновить при необходимости
2. сделать дефолт и настроить заново.
3. проверить 10 яч. NVRAM
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Вариантов немного:
1. проверить прошивку и обновить при необходимости
2. сделать дефолт и настроить заново.
3. проверить 10 яч. NVRAM

все 3 пункта уже пробовали и блок меняли на другой
 
Не уверен что это может влиять, но КВ-КН не перепутали? РОД отрабатывает на индикаторе АРС правильно?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Не уверен что это может влиять, но КВ-КН не перепутали? РОД отрабатывает на индикаторе АРС правильно?

КВ/КН показывает правильно, РОД отрабатывает
 
У меня такое на прошке.
Есть три ЛБ6proСМ3-Р с одинаковыми настройками и прошивками 6.2.1.
Один считает отлично.
Второй не считает вообще.
Третий может считать нормально, но в какой то момент может насчитать 95 этажей и вместо 1-5 показывать 91-95.
 
revit написал(а):
У меня такое на прошке.
Есть три ЛБ6proСМ3-Р с одинаковыми настройками и прошивками 6.2.1.
Один считает отлично.
Второй не считает вообще.
Третий может считать нормально, но в какой то момент может насчитать 95 этажей и вместо 1-5 показывать 91-95.

Сегодня поставил лб6 про см3, тоже самое, блок, арс, датчик уксл поменяны, прошивку менял, настройки по разному выставлял не помогает. С прошным блоком стал ошибку выдавать Кабина между этажами, вот и вся разница.
Сегодня обратил внимание в диалоговом окне пишет постоянно Кабина стоит, а на динамике показывает стрелки вверх/вниз. И во время движения не пишет Главный привод включен.
 
Последнее редактирование модератором:
Если "кабина между этажами" то РОД не срабатывает в какие то моменты. если конечно это не корректирующие рейсы без открытия дверей (напр. УЛ с ПУ-1) или групповая работа нескольких лифтов при которой возможны спуски на парковку
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Если "кабина между этажами" то РОД не срабатывает в какие то моменты. если конечно это не корректирующие рейсы без открытия дверей (напр. УЛ с ПУ-1) или групповая работа нескольких лифтов при которой возможны спуски на парковку

Заработал, утром механик все соединения на реле пропаял (РОД, РЗД, РКД), день поработал и начал показывать, так и не поняли где был "косяк"
 
Именно там и был-нестабильно срабатывал РОД, оттуда и состояние "Кабина между этажами", поэтому и не считал этажи.
 
Виноградов написал(а):
Именно там и был-нестабильно срабатывал РОД, оттуда и состояние "Кабина между этажами", поэтому и не считал этажи.

На АРС светодиод отрабатывал во всех случаях, он же без контакта не может загореться
 
Продолжаю тему, та же фигня, лифт 400-ка, АРС отрабатывает все светодиоды нормально. Но кабина стоит. Галочки РОД и РЗД показывает нормально, открытие/закрытие отображает на динамике, РД/УКСЛ показывает, а Кабина - стоит!
 
В монтажном комплекте 2 резистора по 110 кОм. Их надо поставить в цепи контакторов "вверх" и "вниз". Счёт этажей начнётся когда ЛБ изучит остановки по числу импульсов от УКСЛ в соответствии с направлением. Если все приходящие сигналы в норме, то ждём когда ЛБ изучит остановки. Или ускоренно: гоняем лифт 1-2, 1-3, 1-4 и так до последнего.
 
Alex если это новая монтажка, то резисторы в ней уже распаяны. Уже несколько лет так....
 
Последнее редактирование модератором:
Так то так. Только при игнорировании их установки наводки ЭДС контакторов попадают в питание и вводят в ступор АРС, если вообще его не завешивают. И как он после этого должен адекватно работать, как ЛБ будет считать этажи?
 
Alex написал(а):
В монтажном комплекте 2 резистора по 110 кОм. Их надо поставить в цепи контакторов "вверх" и "вниз". Счёт этажей начнётся когда ЛБ изучит остановки по числу импульсов от УКСЛ в соответствии с направлением. Если все приходящие сигналы в норме, то ждём когда ЛБ изучит остановки. Или ускоренно: гоняем лифт 1-2, 1-3, 1-4 и так до последнего.



И резисторы и все есть, а считать не хочет.
 
vlasoff написал(а):
И резисторы и все есть, а считать не хочет.


тут остаётся.

количество импульсов от датчика уксл не соответствует допустимому диапазону. (наводки на цепи входа УКСЛ, разноуровневые этажи...)

Рестарты ЛБ или адаптера...
 
Сталкивался с подобным - причина зависание и частые рестарты АРС (после каждого рестарта ЛБ забывает о подсчитанном количестве этажей и заново начинает алгоритм счета).

Начиная с прошивки 5.3.0 количество рестартов можно увидеть:
Терминал - Взаимодействие со станцией управления - 1 - 1
https://forum.lkds.ru/threads/1098/

В версии 5.3.3 была доработка по счету этажей.
 
Назад
Сверху