Общие вопросы по установке

Начинающий

Новичок
Назрел тот момент, когда надо внедрить автоматизированный контроль. Решил изучить то что есть.

У меня несколько простых вопросов. Хотелось ты убедиться, что я правильно разобрался.

1) Все ЛБ подключаются к КЛШ по двухпроводной линии (Клеммы ЛШ). Значит если мы подлкючаем "линию" лифтов, то нам всего надо двужильный кабель (на который "навешиваются" ЛБ с учетом полярности). Судя по всему подойдет и витая пара для данной цели. Верно?

2) Вопрос относительно количества контролируемых лифтов. И КСЛ-Ethernet. Получаеться в диспетчерскую ставиться ММИ (9 КСЛ-Ethernet + USB в комп). На каждый КСЛ-Ethernet вешаем 16 удаленный КСЛ-Ethernet. Удаленный КСЛ-Ethernet подключен с помощью ММИ к одному КЛШ (он обслуживает 31 лифт). Значит в итоге по такой схеме мах 4464 лифта контролируется из диспетчерской. Верно?

3) Так получилось что, с самими лифтами я мало знаком. Судя по описанию ЛБ начиная от 5.4 подключаются к лифтам с микропроцессорным управлением. А старые лифты (те которые без микропроцессорного управления. если не ошибаюсь релейные) подключаются с помощью ЛБ 6.0 - Р?
 
Начинающий написал(а):
Назрел тот момент, когда надо внедрить автоматизированный контроль. Решил изучить то что есть.

У меня несколько простых вопросов. Хотелось ты убедиться, что я правильно разобрался.

1) Все ЛБ подключаются к КЛШ по двухпроводной линии (Клеммы ЛШ). Значит если мы подлкючаем "линию" лифтов, то нам всего надо двужильный кабель (на который "навешиваются" ЛБ с учетом полярности). Судя по всему подойдет и витая пара для данной цели. Верно?

Да. Но если это будет "воздушка" то лучше применять для ЛШ специальные типы кабелей. Например ТППшт.
2) Вопрос относительно количества контролируемых лифтов. И КСЛ-Ethernet. Получаеться в диспетчерскую ставиться ММИ (9 КСЛ-Ethernet + USB в комп). На каждый КСЛ-Ethernet вешаем 16 удаленный КСЛ-Ethernet. Удаленный КСЛ-Ethernet подключен с помощью ММИ к одному КЛШ (он обслуживает 31 лифт). Значит в итоге по такой схеме мах 4464 лифта контролируется из диспетчерской. Верно?
На один ММИ -8 КСЛ или других передающих устройств или 7КЛШ и КСЛ. Получается 8х16х7х31=27776, но если надо больше то можно подключать дополнительные ММИ через "расширитель" :D :D :D .
3) Так получилось что, с самими лифтами я мало знаком. Судя по описанию ЛБ начиная от 5.4 подключаются к лифтам с микропроцессорным управлением. А старые лифты (те которые без микропроцессорного управления. если не ошибаюсь релейные) подключаются с помощью ЛБ 6.0 - Р?
5.4 сняты с производства. Для подключения микропроцессорных станций используются ЛБ6. http://www.lkds.ru/catalog/lift/lb_60.php Те станции у которых невозможно подключение через порт , подключаются с помощью ЛБ6-Р по контрольным точкам.
 
revit написал(а):
Да. Но если это будет "воздушка" то лучше применять для ЛШ специальные типы кабелей. Например ТППшт.
И длина такой ветки не должна превышать 5 км. Исходя из этого при коротких дистанцаиях подойдет и скрутка (при соединеии кабеля)?
 
Начинающий написал(а):
И длина такой ветки не должна превышать 5 км. Исходя из этого при коротких дистанцаиях подойдет и скрутка (при соединеии кабеля)?

Смотря что понимать под "скруткой". Если речь идет об "ответвлениях"локльной шины, то конечно подойдет...
 
Начинающий написал(а):
Назрел тот момент, когда надо внедрить автоматизированный контроль. Решил изучить то что есть.

Не нашел, чтобы явно было написано. Можно ли подключить КЛШ кабелем к КСЛ-Ethernet без использования ММИ? То есть если узловой модуль содержит один КЛШ и КСЛ-Ethernet.
Из неявного: ММИ определяет номер УМ, а если его не будет, то кто может его определять...
 
Начинающий написал(а):
Не нашел, чтобы явно было написано. Можно ли подключить КЛШ кабелем к КСЛ-Ethernet без использования ММИ? То есть если узловой модуль содержит один КЛШ и КСЛ-Ethernet.
Из неявного: ММИ определяет номер УМ, а если его не будет, то кто может его определять...

Такой вариант не пройдет, но если в УМ будет, и ты уверен что ВСЕГДА, только КЛШ и КСЛ-Е, используемые только для УДАЛЕННОЙ связи, то для этого есть моноблок КЛШ-КСЛ.
А вообще, если руки "оттудова" растут можно сделать индивидуальный для УМ переходник 25х25 в котором будет задан номер УМ. Если есть желание городить огород, экономя на ММИ и одном кабеле то всё в твоих руках :) .
 
revit написал(а):
А вообще, если руки "оттудова" растут можно сделать индивидуальный для УМ переходник 25х25 в котором будет задан номер УМ.

Если есть потребность, могу обьяснить КАК самому сделать кабель для связи КЛШ и КСЛ без ММИ.
А вообще для варианта удаленного узла - действительно рекомендуется "моноблок КЛШ-КСЛ" (+ существенная экономия средств)...
 
Начинающий написал(а):
Назрел тот момент, когда надо внедрить автоматизированный контроль. Решил изучить то что есть.
При отключении электричества (допустим в одном из лифтов), то резервное питание ЛБ производится по ЛШ? (поэтому там должно быть не менее 40 В).

Применяя систему Обь, как правильно организовать резервное питание при отключении электричества? Ведь необходимо чтобы было питание у ЛБ (должны работать микрфон и динамик), должен работать КСЛ+КЛШ.
 
Я ставлю UPS на каждом УМ от которого питается всё оборудование УМ. При отключении электричества все ЛБ подпитываются по ЛШ (линии связи).
Считаю что это лучше чем иметь аккумуляторы в каждом ЛБ, потому что обслуживать проще при большом количестве ЛБ, хоть в ЛБ6 и предусмотрена возможность подпитки от аккумулятора.
Во так- https://forum.lkds.ru/attachments/31/
См. дополнительно https://forum.lkds.ru/threads/99/
 
Последнее редактирование модератором:
Начинающий написал(а):
При отключении электричества (допустим в одном из лифтов), то резервное питание ЛБ производится по ЛШ? (поэтому там должно быть не менее 40 В).

Применяя систему Обь, как правильно организовать резервное питание при отключении электричества? Ведь необходимо чтобы было питание у ЛБ (должны работать микрфон и динамик), должен работать КСЛ+КЛШ.


В случае использования моноблока - UPS вообще не нужен...
 
oleg написал(а):
В случае использования моноблока - UPS вообще не нужен...

А как же питается моноблок (КСЛ+КЛШ) если отключается питание?

И каких габаритов этот блок КСЛ+КЛШ (КСЛ-Ethernet)?
Они под заказ, то как долго выполняется заказ?
 
Начинающий написал(а):
А как же питается моноблок (КСЛ+КЛШ) если отключается питание?

Встроили аккумулятор.

Начинающий написал(а):
И каких габаритов этот блок КСЛ+КЛШ (КСЛ-Ethernet)?

Габаритные размеры 260x195x95 (ДxШxВ)
Масса 3,5 кг

Начинающий написал(а):
Они под заказ, то как долго выполняется заказ?

В марте план 100 шт. - для начала...
 
oleg написал(а):
Встроили аккумулятор.
Габаритные размеры 260x195x95 (ДxШxВ)
Масса 3,5 кг
В марте план 100 шт. - для начала...

Это меньше и легче КЛШ. А какой акккумулятор внутри?
 
Александр Смышляев написал(а):
Аккумулятор EP-3,6-12V

Это конечно хорошо, в случае "чистого эзернета" . А вот модемы или дополнительные передающие устройства всё равно необходимо чем-то "подпитывать".
А если в УМ более 31 ЛБ, можно будет включать несколько моноблоков в ММИ и использовать один передающим (а может быть и не один?) или необходимо подкидывать дополнительные КЛШ, что соответственно тербует дополнительного ИБП?
 
revit написал(а):
Это конечно хорошо, в случае "чистого эзернета" . А вот модемы или дополнительные передающие устройства всё равно необходимо чем-то "подпитывать".

Модемы также можно будет запитать от моноблока - полная автономность
revit написал(а):
А если в УМ более 31 ЛБ, можно будет включать несколько моноблоков в ММИ и использовать один передающим (а может быть и не один?) или необходимо подкидывать дополнительные КЛШ, что соответственно тербует дополнительного ИБП?

Моноблок не предусматривает расширения как при использовании обычного удаленного узла. Если требуется подключить более 31 лифта, то необходимо использовать существующую на сегодняшний день схему - КЛШ+КЛШ+...+КСЛ
 
Последнее редактирование модератором: