ЛБ6.X Подключение ЛБ6 BLT

  • Автор темы Автор темы genja05
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
val3445 написал(а):
Привет. Есть лифт BLT МРК708 контроллер при подключении Оби через некоторое время пропадают вызова на лифте. и не появляются пока не отключиш блок обь. Кто нибудь сталкивался с таким ? Прошивки пробовал все не помогает.

А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?

Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf
 
oleg написал(а):
А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?

Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf


Диагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту.
 
val3445 написал(а):
Диагностика приходит а вызова исчезают. Завтра схожу проверю землю от лб к лифту.


Блоки ставил не я. действительно небыло подключина земля. Спасибо за консультацию.
 
oleg написал(а):
А диагностика от лифта в диспетчерскую приходит?

Проверьте соединены ли земли ЛБ и платы управления? (вывод 12 разьема XP4 и вывод -V разьема JT1).
Схема подключения: http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf



Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его?
 
Anton877 написал(а):
Смотрел схему такого разьема не нашел? Где найти его?


Разъем обозначен на фотографии в прикрепленном файле.
 

Вложения

  • DSC01617_pic.jpg
    DSC01617_pic.jpg
    625.8 KB · Просмотры: 1
Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта.
На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате.
Изображение
что с этим можно сделать?
 
Jony написал(а):
Примерно раз в год на одном и том же ЛБ сгорает платка внутри блока. Было 3 факта.
На фото красным обведено что именно выгорает на этой плате.
Изображение
что с этим можно сделать?

Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы...
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf
Обратите внимание!!!
12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Выполнить подключение ЛБ согласно стандартной рекомендованной схемы...
http://lkds.ru/pdf/lb_60/e_scheme/sh_blt_3.pdf
Обратите внимание!!!
12 вывод XS3 ОБЯЗАТЕЛЬНО соединяется с сигналом V- разьема JT1 (маркировка 0V) контроллера MPK708.

Хм, на Orona (ARCA 2) проблема та же, (интерфейсная плата такая же) было 2 случая на разных лифтах, находящихся на одном объекте. Известно, что 2ой раз это случилось после какого-то скачка напряжения, обстоятельства первого раза выяснить не удалось. Может тоже что-нибудь порекомендуете?
 
Здравствуйте! Объясните пожалуйста для чайника на пальцах как подключать ЛБ 6.0 к лифту BLT MPK807C. Я новичок, работаю 2 месяца, только освоил подключение к отечественным лифтам, а тут сразу дали BLT. Для меня импортные лифты пока что загадка. Я посмотрел на шкаф управления, куда подключать микрофон, динамик и кнопку вызова непонятно. Выше прочитал что провода, которые идут к разъему J14 нужно подключать к уже имеющимся проводам парной работы, я правильно понял?:) Очень надеюсь на Вашу помощь! :) Если есть возможность, выложите фотографии с уже подключенным блоком. Заранее спасибо!
 
Последнее редактирование модератором:
Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.
 
seal написал(а):
Подключил ЛБ6 к лифту BLT. Лифт работает нормально, в MPultPro информация с лифта обновляется, но когда ЛБ подключён к контроллеру MPK708, в меню контроллера IO (ввод, вывод) информация с датчиков лифта не обновляется. При работах на лифте механику приходится отключать ЛБ от контроллера лифта.

Задавали вопрос китайской стороне. Ответ: это нормально - особенность работы контроллера MPK708.
 
Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.
 
seal написал(а):
Существует ли прошивка на ЛБ 6.1 Pro CM3 BLT для "старых" контроллеров MPK708.

А чем "старые" контроллеры отличаются от текущих? Протоколы у MPK708 не менялись...
 
seal написал(а):
http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...post&p=8176
Вы писали о "старых" контроллерах MPK708 в которых нет протокола для диагностики. У них в меню нет пункта MONITOR. Для таких контроллеров прилагалась прошивка.

Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется.
Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка.
Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3).
 
oleg написал(а):
Разработка прошивки CM3 для указанного протокола не планируется.
Вариант решения вопроса: применить на данные лифты обычные ЛБ (не CM3) для которых разработана прошивка.
Их можно переделать из любых ЛБ (не СМ3) имеющихся у Вас заменой интерфейсной платы и обновлением прошивки или заказать в коммерческом отделе предприятия ЛБ (не СМ3).

Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3)
Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs
 
EVGEN написал(а):
Здравствуйте. Подскажите какая прошивка подойдёт для этих старых контроллеров MPK708C. ЛБ 6.1 PRO был релейный, поставил плату от ЛБ 6.0 обычного. (оба блока НЕ cm3)
Обновили ЛБ до последней версии, буквально на секунд 30 появляется информация, даже в станцию зайти можно успеть и отправить по приказам. И после вылетает и отображается отсутствие обмена с mcs


Здравствуйте! По данному вопросу, обратитесь в тех.поддержку ЛКДС. Либо по бесплатному тлф. 8 800 100 8421, либо на почту: techno@lkds.ru.
 
ArkGenBoy написал(а):
Здравствуйте! По данному вопросу, обратитесь в тех.поддержку ЛКДС. Либо по бесплатному тлф. 8 800 100 8421, либо на почту: techno@lkds.ru.
Также полезно убедиться, что в контроллере лифта включен режим "MONITORING". Без включения (активации) данного режима - обмена между станцией управления и ЛБ не будет.
 
Назад
Сверху