ЛБ6.X про АРС

  • Автор темы Автор темы NPHH66
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Alex написал(а):
А выключение лифта - вообще все! :D



ОБРАТИЛЬСЯ К ХАКЕРАМ И ОНИ РЕШИЛИ !!ВСЕ !!!!!!!! И ТЕПЕРЬ все в норме.
Они говорят: ВСЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЫЛО В САМОМ windows ХР.
 
WIN написал(а):
ОБРАТИЛЬСЯ К ХАКЕРАМ И ОНИ РЕШИЛИ !!ВСЕ !!!!!!!! И ТЕПЕРЬ все в норме.
Они говорят: ВСЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЫЛО В САМОМ windows ХР.

О чем ваши сообщения? Предупреждение!
 
Есть три лифта на которых постоянно зависают АРСы. 102 провод АРСа отброшен от станции. RC-цепочки на катушках контакторов КВ и КН поставлены. Пробовал менять АРСы, проблема не исчезает. Подскажите, что ещё можно сделать? Может, к этим лифтам, нужен какой-то индивидуальный подход? :( java script:emoticon(':(', 'smid_2')
 
Проверь, 102 провод станции на земле сидит, или нет. У меня была такая проблема, посадил 102 провод АРСа жестко на землю и уже второй месяц все нормально.
 
petstas написал(а):
Проверь, 102 провод станции на земле сидит, или нет. У меня была такая проблема, посадил 102 провод АРСа жестко на землю и уже второй месяц все нормально.

Спасибо за совет, буду пробовать.
 
проверте ещё напряжение на 101. возможно оно выше 150в.
на самаркандах возможно надо установить варисторы и на РВ2, РВ5. такие случаи бывали (правда это на 5.5 было) :blink:

если у вас "старые" адаптеры то надо сделать доработку...
 
котяра написал(а):
проверте ещё напряжение на 101. возможно оно выше 150в.
на самаркандах возможно надо установить варисторы и на РВ2, РВ5. такие случаи бывали (правда это на 5.5 было) :blink:

если у вас "старые" адаптеры то надо сделать доработку...

Напряжение на 101 в пределах 130 вольт. Адаптеры у меня 061-02. А какую именно доработку?
 
Михаил Д написал(а):
Напряжение на 101 в пределах 130 вольт. Адаптеры у меня 061-02. А какую именно доработку?
Наверное имеется ввиду ту что выше в сообщении 14. Думаю что врядли она поможет потому что эта проблема решалась откидыванием 102 от АРС, а эта доработка полностью не ее устраняла.
Если уж совсем достает, то лучше попробуйте АРС 03 модификации-они по утверждению ЛКДС-"непробиваемые" :D
 
ЛБ6 АРС выпуск - конец лета 2010г. На двух лифтах периодически в MPult - "Отсутствует напряжение в цепи управления" и "отсутствует связь с МКС".
Приезжаю на объект - АРС показывает все сигналы, только статус моргает раза в два быстрее чем обычно, сброс блока питанием возвращает все в нормальную работу (на день-три).
На втором объекте периодически выскакивают те же сообщения, при этом в окне состояния отсутствуют "галочки" по датчикам, через некоторое время "галочки" появляются, но сообщения в MPult остаются, до сброса блока.
 
anatoliy написал(а):
ЛБ6 АРС выпуск - конец лета 2010г. На двух лифтах периодически в MPult - "Отсутствует напряжение в цепи управления" и "отсутствует связь с МКС".
Приезжаю на объект - АРС показывает все сигналы, только статус моргает раза в два быстрее чем обычно, сброс блока питанием возвращает все в нормальную работу (на день-три).
На втором объекте периодически выскакивают те же сообщения, при этом в окне состояния отсутствуют "галочки" по датчикам, через некоторое время "галочки" появляются, но сообщения в MPult остаются, до сброса блока.

А земли АРС и блока вместе сидят в одном месте?
"Резервное питание" бывает?
Сколько раз в сек мигает "статус"?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А земли АРС и блока вместе сидят в одном месте?
Все в порядке
revit написал(а):
"Резервное питание" бывает?
Нет
revit написал(а):
Сколько раз в сек мигает "статус"?
"Быстро-быстро" :) наверное раза в два быстрее чем обычно.

Замена Интерфейсной платы вроде бы решила проблему.
 
Дай бог чтоб не вылезло более :) Мы это лечим варисторы во все цепи, 102 сажаем строго на землю, ставим транзистор в место микросхемы на интерфейсной плате и знаете в большенстве случаев проходит, в некоторых это становиться реже, а есть такие подлые даже и незнаю что с ними делать. Замечяно зависание АРС при плохом контакте предохранителя (Проскачила искра АРС повис), и это самое противное я понимаю плохой контакт может быть где угодно и не обязательно в станции, Замечяно зависание при работе дверного двигателя возможно поможет RC цепь на каждую дверную фазу 100 Ом 5Вт 0,1 мкф на 1000 в. (лифт серии УЛ без них вообще долго не проработает, а другие просто глючят, возможно здесь тоже самое)
У кого есть еще ответы? (только ненадо отвечать плохая земля)
 
Назад