Моноблок Проблемы Моноблоков

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
madlev написал(а):
Код рестарта 0Х21. Ставил другой моноблок. Он также рестартует (код такой же). Поставил первый моноблок на другой объект, он работает без проблем. Там где рестартует моноблок на нём висят два новых блока с процессором СM 3 и связь огранизована через "связку" роутер Zyxel 4G + USB модем. Может в этом причина?

А канал то стабильный? Проверь долговременный пинг на этот адрес.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А канал то стабильный? Проверь долговременный пинг на этот адрес.

Проверил. Пинг стабильный. Время ответа в пределах 120-220 мс. Ни одного пакета не потеряно из 200 запрошенных.
 
madlev написал(а):
А код рестарта 0Х21 что означает?

Подзабыл и думал это переполнение буфера при передаче, поэтому про канал написал.

Сейчас порылся и нашел:
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.

Т.е где то есть две связи на одно устройство или два администратора. Возможно где то в резервной как правильно заметил фобос.
Или в КСЛах компьютера две исходящие на этот моно.
В старых прошивках длительная работа с таким рестартом приводила к выходу из строя флэшки в моно.
Кстати какая прошивка то ?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Подзабыл и думал это переполнение буфера при передаче, поэтому про канал написал.

Сейчас порылся и нашел:
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена.

Т.е где то есть две связи на одно устройство или два администратора. Возможно где то в резервной как правильно заметил фобос.
Или в КСЛах компьютера две исходящие на этот моно.
В старых прошивках длительная работа с таким рестартом приводила к выходу из строя флэшки в моно.
Кстати какая прошивка то ?

Прошивка 6335 для работы с несколькими активными диспетчерскими.
 
revit написал(а):
Сейчас порылся и нашел:
Код 0x21 возникает при обнаружении смены логического адреса (УМ или слот) - как результат перенастройки устройства и информация о том, что такая перенастройка произведена. ....

Кстати какая прошивка то ?

Сообщения с рестартами идут в двух диспетчерских (обе админинстраторы). Как будто в моноблоке прошивка для работы с одним администратором.
 
madlev написал(а):
Сообщения с рестартами идут в двух диспетчерских (обе админинстраторы). Как будто в моноблоке прошивка для работы с одним администратором.

Ищи вторые связи! Они как сурок, ты не видишь а он есть :D
Выложи скрин настроек моно и КСЛа компа может поможем.
Прошивка новая-флэшка не гавнется. А то у меня было когда-то так что несколько моно навернулись пока искал где собака порылась. :)
 
revit написал(а):
Ищи вторые связи! Они как сурок, ты не видишь а он есть :D
Выложи скрин настроек моно и КСЛа компа может поможем.
Прошивка новая-флэшка не гавнется. А то у меня было когда-то так что несколько моно навернулись пока искал где собака порылась. :)

Выкладываю скрины. Сам я ничего не смог найти сколько не смотрел.
 

Вложения

а настройка Ум5 где?

вообщето я сам поставил бы на этот моно дополнительно маршрутер...
 
котяра написал(а):
вообщето я сам поставил бы на этот моно дополнительно маршрутер...

Там есть роутер судя по скрину.
В этих настройках вроде все нормально, УМ5 давай.
8 и 5 это компы. А дистрибутивы в них последние?
 
котяра написал(а):
а настройка Ум5 где?

вообщето я сам поставил бы на этот моно дополнительно маршрутер...

УМ5 - это вторая диспетчерская. Её настройки на другом компьютере. Ради эксперимента я оставлял в моно одну связь на УМ 8 и рестарты всё рвно идут.
 
5 и 8 имеют взаимные связи?
и физически они в разных местах т.е не в одном маршрутизаторе/свитче?
Да, и еще раз проверь прошивку в моно -может слетела первая страница.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
5 и 8 имеют взаимные связи?
и физически они в разных местах т.е не в одном маршрутизаторе/свитче?
Да, и еще раз проверь прошивку в моно -может слетела первая страница.

Прошивка не слетела, и залита во 2 страницу. Да, физически они в разных местах. Насчёт взаимных связей не понял.
 
madlev написал(а):
Прошивка не слетела, и залита во 2 страницу. Да, физически они в разных местах. Насчёт взаимных связей не понял.

Да, я уже посмотрел - в 8 нет связи с 5. т.е они не связаны друг с другом.
Тогда очень странно. что даже с одной связью в 8-ой ум рестарты идут. Фигня какая-то
попробуй одну связь только с 5-ым сделать.
И 8 у тебя за роутером стоит насколько я понял?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Да, я уже посмотрел - в 8 нет связи с 5. т.е они не связаны друг с другом.
Тогда очень странно. что даже с одной связью в 8-ой ум рестарты идут. Фигня какая-то
попробуй одну связь только с 5-ым сделать.
И 8 у тебя за роутером стоит насколько я понял?

Да, 8 за роутером стоит. Завтра попробую с 5 поэксперементировать.
 
madlev написал(а):
Да, 8 за роутером стоит. Завтра попробую с 5 поэксперементировать.

Оставил в моноблоке одну связь с УМ 5 и рестарты прекратились. Я даже не знаю, куда "копать"?
 
Назад
Сверху