Моноблок Проблемы Моноблоков

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
madlev написал(а):
Оставил в моноблоке одну связь с УМ 5 и рестарты прекратились. Я даже не знаю, куда "копать"?

Это значит что между 16 и 8 существуют два пути (явных или неявных связи, точнее прямых и непрямых-транзитных) и моно в 16 перенастраивается то на один то на второй. Хотя сам вижу что на скринах его нет но факт остается фактом. :blink:
Проверяй-нет ли в КСЛ-ах и моно всех других УМ-ов связанных с 8-ым администратором, связей с 16 ... И вообще если они (удаленные) у тебя конечные (не транзитные) то поставь везде галочку "запретить маршрутизацию по связям"
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Это значит что между 16 и 8 существуют два пути (явных или неявных связи, точнее прямых и непрямых-транзитных) и моно в 16 перенастраивается то на один то на второй. Хотя сам вижу что на скринах его нет но факт остается фактом. :blink:
Проверяй-нет ли в КСЛ-ах и моно всех других УМ-ов связанных с 8-ым администратором, связей с 16 ... И вообще если они (удаленные) у тебя конечные (не транзитные) то поставь везде галочку "запретить маршрутизацию по связям"

У меня в структуре одни моноблоки ну и два ПКСЛа соответственно по одному в каждой диспетчерской. Диспетчерские в УМ5 и УМ8. Я проверил во всех моноблоках стоит галочка "запретить маршрутизацию по связям". До ввода УМ16 (моноблок) никаких рестартов в других УМах (все моноблоки) не было. Вообщем фигня какая то :blink:
 
madlev написал(а):
У меня в структуре одни моноблоки ну и два ПКСЛа соответственно по одному в каждой диспетчерской. Диспетчерские в УМ5 и УМ8. Я проверил во всех моноблоках стоит галочка "запретить маршрутизацию по связям". До ввода УМ16 (моноблок) никаких рестартов в других УМах (все моноблоки) не было. Вообщем фигня какая то :blink:

Т.Е. в каждом удаленном моно по одной исходящей связи..
Тогда попробуй изменить номер УМ допустим на 20 или другой соответственно и в ПКСЛах.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Т.Е. в каждом удаленном моно по одной исходящей связи..
Тогда попробуй изменить номер УМ допустим на 20 или другой соответственно и в ПКСЛах.

В каждом удалённом моно по две исходящих связи: одна на УМ5(1 диспет.) вторая на УМ8(2 диспет). А номер УМ попробую поменять.
 
madlev написал(а):
В каждом удалённом моно по две исходящих связи: одна на УМ5(1 диспет.) вторая на УМ8(2 диспет). А номер УМ попробую поменять.

Изменил номер УМ на 20. В ПКСЛ в обеих диспетчерских тоже всё изменил на 20. Когда пришёл в машинку, чтобы в моно изменить УМ на 20, моноблок с кем то "общается" моргают светодиоды ксл "приём" и "передача" и нет никаких рестартов. Получается УМ 16 в конфигурации нет, а моно с 16 номером тогда с кем общается? Ставил на моно разные адреса (28, 128) и моно с ними ведёт себя также как и с 16. Как только я номер в моно изменил на 20, сразу пошли рестарты.
 
попробуй ввестидополнительно в ПКСЛ связь с несуществующим УМ по динамике...
причем номер Ум несуществующей связи должен быть меньше чем существующий щас...

ну типа проблемный УМ сделать 20 а несуществующий 16...

посмотреть эффект интересно...

а по IP точно совпадений нет?
 
котяра написал(а):
посмотреть эффект интересно...
читай теорию :)
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=4553
Когда пришёл в машинку, чтобы в моно изменить УМ на 20, моноблок с кем то "общается" моргают светодиоды ксл "приём" и "передача" и нет никаких рестартов.
поэтому Моно с неизмененным УМ-ом и общался. Нужно просто подождать, произодет реконфигурация и опять будут рестарты ....
Никак не могу точно вспомнить свой случай когда из-за второй связи в ЦД у меня были такие же проблемы.... Было две связи в двух разных слотах в ЦД на один удаленный (и вроде это на статике было), а как точно-непомню и почту всю перерыл ненашел..
Олег Владимирович может подскажет.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
поэтому Моно с неизмененным УМ-ом и общался.
Олег Владимирович может подскажет.

Моно с номером 16 общался с кем? Как это вычислить? Я ждал минут 5 рестартов так и не было.
 
madlev написал(а):
Моно с номером 16 общался с кем? Как это вычислить? Я ждал минут 5 рестартов так и не было.
Ну по идее он должен был общаться с компом а в ПКСЛе должна была реконфигурироваться исходящая связь обратно на 16 только нужно перегружать моно каждый раз при таких сменах УМ в экспериментах.
Ну а че не оставил так и не проверил ГГС? И этот эксперимент нужно было пока с одной 8 диспетчерской сделать чтобы понять и разобраться .
А что у тебя в 12 и 16 -CDMA? А в 12 наверное CMotech? :)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну по идее он должен был общаться с компом а в ПКСЛе должна была реконфигурироваться исходящая связь обратно на 16 только нужно перегружать моно каждый раз при таких сменах УМ в экспериментах.
Ну а че не оставил так и не проверил ГГС? И этот эксперимент нужно было пока с одной 8 диспетчерской сделать чтобы понять и разобраться .
А что у тебя в 12 и 16 -CDMA? А в 12 наверное CMotech? :)

УМ 16 общался с диспетчерской, которая в УМ 5( в конфигураторе был прописан УМ20). В ней лифты были на связи, правда ГГС не было. А в диспетч. которая в УМ 8 лифтов на связи не было. И как было сказано ранее, моно рестартует, когда в его связи прописана одна УМ 8, когда прописана одна УМ5 рестартов нет. В 12 стоит CDMA Vertex VW210, в 16 связка: Zyxel Keenetic 4G+USB модем AnyDATA ADU-310A.
 
revit написал(а):
Еще один раз было что у моноблока индикаторы после теста загорались и все , потом мог заработать а мог и не заработать.. вообщем починили.. :)


Здравствуйте. У меня точно такая же ситуация. Лежат 2 моноблока, у которых после теста загораются все индикаторы. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как это лечится. Спасибо.
 
Такие симптомы бывают при неисправности микросхемы памяти 93c66. замените ее.
Какие версии ПО были в этих моно?
 
Последнее редактирование модератором:
Стояли старые микропрограммы llpd5722 от 20.12.2007 г.

Вопрос, в эти ппзу нужно что-то записывать перед заменой или же запись идет через com-порт?
 
Нет. Просто впаиваете новую. И после этого обязательно обновить прошивку!!
http://lkds.ru/mikroprogrammy/proshivki-dl...k-ethernet.html
В 6230 эту проблему устранили.

А что это, в новой прошивке - Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" ? Кто знает?
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
А что это, в новой прошивке - Bugfix msg24 "Неисправности источника 60В" ? Кто знает?

В моноблоках предусмотрена возможность диагностики отказа источника питания +60в. Из-за допущенной ошибки - при возникновении отказа источника +60в информация об отказе в программу MPult не передавалась. В указанной версии эта ошибка исправлена.
 
Уважаемые Господа Коллеги, сегодня столкнулся с такой неисправкой. Включаю моноблок Ethernet, проходит тест, после чего индикатор "готовность" не загорается, на модуле wiznet rev1.1 присутствует линк. Стабилизатор U16 LM1117 остается холодным до тех пор, пока не вставить кабель RJ-45 в сетевой модуль, после чего стабилизатор начинает греться до 50 градусов. До этого на нем менялся wiznet, после чего он еще какое то время работал. Непропай по wiznet исключен, проверял металлосвязь дорожек и модуля несколько раз. Сам wiznet так же снимал на проверку - исправный. Без wiznet индикатор "готовность" загорается на минуту, после чего начинает мигать. И в том, и другом случаях через сом-порт не виден. Не могу понять в каком направлении идти. Сталкивались ли кто нибудь с подобными неисправками?
 
revit написал(а):
Такие симптомы бывают при неисправности микросхемы памяти 93c66. замените ее.
Какие версии ПО были в этих моно?

Revit, у меня тоже есть один такой, при этом скачет подключение по локальной сети. Это похоже на U4?
 
Если проходит тест и после загораются все индикаторы то помогает замена 93с66.
А что значит "скачет подключение по локальной сети"? Обычно в таком случае моно не работает.
 
Последнее редактирование модератором: