Моноблок Проблемы Моноблоков

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
Заменил кодек, моноблок проработал 15 минут (работало всё смена адресов, прошивка, связь) и опять сдох. Завис при попытке связаться с МП, после длительного пересброса кнопкой Ресет раза с десятого смог сменить адреса связи. Виснет и при попытке связаться через сеть, и при манипуляциях NodeTool (через com порт) после нажатия "сохранить". Напряжения все в норме.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день! Хотел спросить в "вопросах чайников", но так как проблема касается моноблока, пишу сюда. Подскажите кто что может со следующей ситуацией. Есть "моноблок клш-ксл см 3", к которому подключено 6 лифтовых блоков. Он, в свою очередь подключен по сети к Мпульту в диспетчерской. Моноблок новый установлен два месяца назад. Работал исправно, но пару дней назад по городу было несколько аварийных отключений электричества. В результате получилось следующее: Моноболок работает, связь с ЛБ есть, сообщения от ЛБ (например открытие машинного отделения) приходят нормально, но все 6 лифтов не показывают работу в динамике. При открытии этого пункта в Мпульте на картинке только 1 этаж, на котором и находится лифт. То есть ощущение, как будто не работает самообучение блоков. До этого работал только с лифтовыми блоками "ПРО", поэтому в чем-то могу быть не точен. Подскажите, в какую сторону копать
 
pili написал(а):
Добрый день! Хотел спросить в "вопросах чайников", но так как проблема касается моноблока, пишу сюда. Подскажите кто что может со следующей ситуацией. Есть "моноблок клш-ксл см 3", к которому подключено 6 лифтовых блоков. Он, в свою очередь подключен по сети к Мпульту в диспетчерской. Моноблок новый установлен два месяца назад. Работал исправно, но пару дней назад по городу было несколько аварийных отключений электричества. В результате получилось следующее: Моноболок работает, связь с ЛБ есть, сообщения от ЛБ (например открытие машинного отделения) приходят нормально, но все 6 лифтов не показывают работу в динамике. При открытии этого пункта в Мпульте на картинке только 1 этаж, на котором и находится лифт. То есть ощущение, как будто не работает самообучение блоков. До этого работал только с лифтовыми блоками "ПРО", поэтому в чем-то могу быть не точен. Подскажите, в какую сторону копать


а какие станции лифтов? ошибки станции блок показывает? если лифты релейные то желательно принудительно указать количество остановок. это 10 ячейка nvram.
 
спасибо за ответ, проблема решилась банальным и тупым способом (не знаю, конечно, надолго ли и повторится ли). Приехал на объект с ноутбуком, и через конфигуратор произвел рестарт КЛШ. После этого в диспетчерской сразу появилась корректная информация о "динамике работы" лифтов
 
pili написал(а):
спасибо за ответ, проблема решилась банальным и тупым способом (не знаю, конечно, надолго ли и повторится ли). Приехал на объект с ноутбуком, и через конфигуратор произвел рестарт КЛШ. После этого в диспетчерской сразу появилась корректная информация о "динамике работы" лифтов


на будущее. рестарт можно и с пульта делать...
 
котяра написал(а):
на будущее. рестарт можно и с пульта делать...

Знаю, просто не стал рисковать) Оборудование для меня новое, побоялся что-либо трогать удаленно.
 
Всем доброго времени, коллеги. У меня по 2му месту работы на обслуге порядка 30 моноблоков, помимо прочего оборудования LKDS. Моноблоки 2013 г.в. Уже 2й месяц подряд выходит из строя КАМ и аккумулятор уже у 3го моноблока. Условия тепличные, стоят в серверных шкафах, температура постоянная, стабилизаторы напряжения. Сервера отключаются 2 раза в год часа на 2 максимум для ТО. Аккумуляторы моноблоков исправно держат в работе моноблок не менее 30 минут, больше не проверял, и в один прекрасный момент аккумулятор надувается и забирает с собой КАМ на тот свет, пока только этим обходилось. Вычитал на Вики следующее-Недостатки-
Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда. По этой же причине требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств). Это было в моноблоках 2013 года?
Другой вопрос чем заменить аккумулятор и КАМ? От аккумулятора требуется только прислать мне на пульт сообщение об отсутствии питания- думаю на 600мА такого вполне хватит, а КАМ покупать за 1.5к руб ради стабильного напряжения, которое и так стабильное не очень хочется когда есть за 300-500р аналоги. Спасибо, жду советов :)
 
Это наверное не КАМ1515@Chinfa, а LH20@Mornsun всё же. Есть такая проблем.....да... если умирает литиевый аккум, то и морнсан с ним за компанию. Хотя тут стопроцентно и не определишь кто виноват изначально, но думается что все таки аккумы с брачком. И что интересно умирает вход а не выход и уходит в короткое. На старых моно со свинцовыми аккумами если долго не менялся аккум то у КАМ умирал выход. Как показала практика КАМ в этом плане выносливее, хоть и номинальный ток у нее меньше.

Замена одним из этих ну или отдельным модулем питания 15В=1А подходящих размеров. Аккум любой с таким же напряжением как оригинал {в прайсе лкдс есть 650 и 2600}. Дополнительно можно заказать в ЛКДС и поставить плату ограничения заряда, если моно не СМ3 модификации. Выпускаютcя такие для старых прошек, где была проблема с аккумуляторами умирающими через год, но можно их применить и на моно для подстраховки.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день коллеги. Нарисовалась вот такая проблема с моником СМ3... В общем все видно из скриншота.
Mono_CM3.png
Пинги ходят вот с такой ошибкой, пульт показывает, что связи нет, при этом конфигуратор говорит, что все хорошо. Проблемы связи исключены, т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК. Для особо придирчивых - контакты на разъеме RG-45 "зачищены"... :P
Проблемы начались зимой. Пропала связь. Поехал механик, перегрузил по питанию - появилась. Спрашиваю, что было - не знаю. Через неделю опять пропала. Поехал сам. Смотрю - "висит". Становлюсь по RS - не видит... Выкл/вкл - пустил - настройки сохранились. Ладно, думаю, заодно перешью. 73.48 в первую страницу. Заработало... Через пару недель - опять нет связи. Поехал... в прошивке мусор... Ага, есть такая проблема... залил во вторую... заработало! Хватило на 3 месяца, :blink: Поехал, прошивка целая, и не висит, и пинги ходят, а связи нет! Залил последнюю... Хватило еще на три месяца... прошивка целая, не висит, пинги ходят - короткие, а связи нет! :angry: А теперь вот... и "танцы с бубном" не помогают... :lol:
Выручайте, подозреваю, что визнет, но не уверен...
 

Вложения

  • Mono_CM3.png
    Mono_CM3.png
    153.5 KB · Просмотры: 0
а может и у провайдера проблема...

на всякий случай скинь фото "куска" платы около визнета,






Гарри написал(а):
Добрый день коллеги. Нарисовалась вот такая проблема с моником СМ3... В общем все видно из скриншота.
Вложение IPB #1232
Пинги ходят вот с такой ошибкой, пульт показывает, что связи нет, при этом конфигуратор говорит, что все хорошо. Проблемы связи исключены, т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК. Для особо придирчивых - контакты на разъеме RG-45 "зачищены"... :P
Проблемы начались зимой. Пропала связь. Поехал механик, перегрузил по питанию - появилась. Спрашиваю, что было - не знаю. Через неделю опять пропала. Поехал сам. Смотрю - "висит". Становлюсь по RS - не видит... Выкл/вкл - пустил - настройки сохранились. Ладно, думаю, заодно перешью. 73.48 в первую страницу. Заработало... Через пару недель - опять нет связи. Поехал... в прошивке мусор... Ага, есть такая проблема... залил во вторую... заработало! Хватило на 3 месяца, :blink: Поехал, прошивка целая, и не висит, и пинги ходят, а связи нет! Залил последнюю... Хватило еще на три месяца... прошивка целая, не висит, пинги ходят - короткие, а связи нет! :angry: А теперь вот... и "танцы с бубном" не помогают... :lol:
Выручайте, подозреваю, что визнет, но не уверен...
 
revit написал(а):
А если откатить прошивку на предыдущую?

Пробовал разные - не помогает...

котяра написал(а):
а может и у провайдера проблема...

на всякий случай скинь фото "куска" платы около визнета,

Моник уже на столе к системнику коротким пачкордом подключен...

Фото - это к чему? там все чистенько, объвязка вся целая... :(
 
Последнее редактирование модератором:
rom41 написал(а):
Всем доброго времени, коллеги. У меня по 2му месту работы на обслуге порядка 30 моноблоков, помимо прочего оборудования LKDS. Моноблоки 2013 г.в. Уже 2й месяц подряд выходит из строя КАМ и аккумулятор уже у 3го моноблока. Условия тепличные, стоят в серверных шкафах, температура постоянная, стабилизаторы напряжения. Сервера отключаются 2 раза в год часа на 2 максимум для ТО. Аккумуляторы моноблоков исправно держат в работе моноблок не менее 30 минут, больше не проверял, и в один прекрасный момент аккумулятор надувается и забирает с собой КАМ на тот свет, пока только этим обходилось. Вычитал на Вики следующее-Недостатки-
Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда. По этой же причине требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств). Это было в моноблоках 2013 года?
Другой вопрос чем заменить аккумулятор и КАМ? От аккумулятора требуется только прислать мне на пульт сообщение об отсутствии питания- думаю на 600мА такого вполне хватит, а КАМ покупать за 1.5к руб ради стабильного напряжения, которое и так стабильное не очень хочется когда есть за 300-500р аналоги. Спасибо, жду советов :)

С проблемами аккумов и КАМов в мониках столкнулись еще когда свинцовые стояли... С литиевыми в принципе то же самое... А т.к. у нас еще во многих местах стоят связки КЛШ/КСЛ/ММИ/модем (или роутер) с ИБП, то и с мониками шибко не заморачивался... Аккумы вон (пока КАМ и Ко целые), а заказчика сразу на простенький ИБП раскручиваю - все равно связное оборудование питать (что один моник без связи?)... :D А почему простенькие ИБП - это уже другая история... B)
 
Гарри написал(а):
Добрый день коллеги. Нарисовалась вот такая проблема с моником СМ3... В общем все видно из скриншота.
Вложение IPB #1232
Пинги ходят вот с такой ошибкой, пульт показывает, что связи нет, при этом конфигуратор говорит, что все хорошо. Проблемы связи исключены, т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК.
Выручайте, подозреваю, что визнет, но не уверен...

А как работает моноблок при прямом подключении к компьютеру через Ethernet?
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
А как работает моноблок при прямом подключении к компьютеру через Ethernet?

Это и есть прямое подключение

т.к это происходит напрямую, и на разных пачкордах, и на разных ПК


т.е., я это попробовал на месте, присоединив его к нетбуку, а потом уже снял, и в офисе присоединил к системнику. "Танцы с бубном" означают, что я тут с ним "наигрался" вдоволь... (смена адресов, прошивок, длины пакетов, фрагментов, сегментов, скорости, даже IRQ) - выдохся... :unsure:
 
Последнее редактирование модератором:
котяра написал(а):
отсылай в ремонт

Хм... подожду ответа от Олега... Если проблема в чипе визнета, то чип заменить - проблем нет. Или есть "подводные камни"?
 
Гарри написал(а):
Хм... подожду ответа от Олега... Если проблема в чипе визнета, то чип заменить - проблем нет. Или есть "подводные камни"?

Соглашусь с Котярой.
Судя по симптомам - это аппаратные проблемы WizNet. Поддержка протокола ICMP (ответ на команду ping) выполняется самим модулем аппаратно и прошивка моноблока/ксл на поведение WizNet на данные запросы повлиять не может. Отсылайте в компанию для ремонта.
 
oleg написал(а):
Соглашусь с Котярой.
Судя по симптомам - это аппаратные проблемы WizNet. Поддержка протокола ICMP (ответ на команду ping) выполняется самим модулем аппаратно и прошивка моноблока/ксл на поведение WizNet на данные запросы повлиять не может. Отсылайте в компанию для ремонта.

Я об этом догадывался, т.е. достаточно поменять чип. Может проще у вас его выписать, чем пересылать моник туда - сюда?
 
Назад
Сверху