Моноблок Проблемы Моноблоков

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
Я имел ввиду выход блока питания, и с завода стоял литиевый "квадратный" аккумулятор.
 
Последнее редактирование модератором:
Я Вам тоже о выходе модуля питания написал.
 
Последнее редактирование модератором:
То есть его можно просто отключить?
P.S. батарейки меняем на новые 18650.
 
Последнее редактирование модератором:
poiZon написал(а):
Прошерстил всю сеть, петель не обнаружено. Во всех КСЛах две связи (к локальному диспетчеру и на сервер), маршрутизация по связям везде запрещена. Один моноблок находится в отдельной подсети, т.е. узлов в ней всего 3 (сервер, пульт и сам моноблок) и он тоже рестартует. Также проверил что я говорил в начале - рестартуют ВСЕ НЕ СМ3 моноблоки, КСЛы и моноблоки СМ3 ни разу не рестартовали.


Уважаемые разработчики, что скажете? Рестарты продолжаются.
 
poiZon написал(а):
Уважаемые разработчики, что скажете? Рестарты продолжаются.

Проверить, восстановить в КСЛ емкости электролитов по питанию. О результатах сообщите.
 
oleg написал(а):
Проверить, восстановить в КСЛ емкости электролитов по питанию. О результатах сообщите.


Заменили один рестартующий моноблок, емкости всех электролитов в норме.
 
Всем доброго дня!
После замены в моноблоке СМ3 Морнсан LH20 на NFM-15-15 (15В, 1А, 15Вт) после включения не запускается блок питания. При отключении разъема XP1 от платы блок питания запускается и выдает 60В на линию. Подскажите, куда копать.
 
По всей видимости это плата модификации 026-10. Тогда менять на морнсан (1.3А) или что-то помощнее.
Ну или аккумулятор подключить :-)
 
Последнее редактирование модератором:
Защита на 1А срабатывает в NFM во время включения. Нужно что-то помощнее или без защиты. Кстати старые NFM не имели такой строгой защиты по мощности.
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день.
Возникла проблема, два моноблока почему-то решили отправлять данные не на тот порт.
___24.JPG___84.JPG

В настройках стандартные 44000 и 44001, связь была и вдруг вот...
 

Вложения

  • ___24.JPG
    ___24.JPG
    270.1 KB · Просмотры: 0
  • ___84.JPG
    ___84.JPG
    168 KB · Просмотры: 0
Добрый день.
Такая проблема: пропала связь с УМом, на передней панели моноблока ничего не светится, как будто сдох, сзади при этом линк горит, но на пинги он не отвечает, передергиваю питание и моноблок ожил. Что это такое?
З.Ы. моноблок совсем недавно из ремонта.
 
Если включать -отключать индикаторы все равно не светят или по разному могут? И тест всегда нормально проходит?
 
Последнее редактирование модератором:
Назад