Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Van Gog написал(а):Доброго времени суток коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить: моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet CM3 прошивка 75.4.27 с прямым подключением по PPPoE периодически уходит со связи. Лечится либо перезагрузкой моноблока, либо отключением/включением RJ-45. Похоже, что моноблок не может пройти авторизацию после падения сессии.
Van Gog написал(а):Доброго времени суток коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить: моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet CM3 прошивка 75.4.27 с прямым подключением по PPPoE периодически уходит со связи. Лечится либо перезагрузкой моноблока, либо отключением/включением RJ-45. Похоже, что моноблок не может пройти авторизацию после падения сессии.
Van Gog написал(а):моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet CM3 прошивка 75.4.27 с прямым подключением по PPPoE периодически уходит со связи. Лечится либо перезагрузкой моноблока, либо отключением/включением RJ-45.
котяра написал(а):...
5. поставил бы между провайдером и моноблоком роутер (решение в лоб).
р.с. интересно. отключение/подключение кабеля RG45 без перезапуска моноблока точно приводит к востановлению соединения?
Van Gog написал(а):....
Наверное есть какой-то нюанс в реализации PPPoE в прошивке, который приводит к такому эффекту.
revit написал(а):Если моноблок не СМ3 до 13 года выпуска то в ремонт.
SkOi написал(а):Подскажите по Моноблоку клш-ксл - блок на столе, через разное время гаснет Модем Готовность, все напряжения присутствуют. Помогает только переключение сети
Alex написал(а):Перегрузки по линии нет? Напряжение на моноблоке какое? При перегрузке при снижении 60В он будет сообщать о неисправности.
poiZon написал(а):Всем добрый.
Подскажите по моноблоку 06.09-03.17 отключено 60В, но он постоянно орёт что источник неисправен, потом что норма и снова неисправен и так по кругу. Это норма?
D_e_a_d написал(а):Думаю он имел ввиду что он сам отключил 60в и не понимает какого моно орет)
D_e_a_d написал(а):Думаю он имел ввиду что он сам отключил 60в и не понимает какого моно орет)
revit написал(а):Какого года моник? На выпущенных в 2010-11 была проблема самопроизвольного поднятия напряжения источника 60В и как следствие сгорания ИП 60В. Доработку делали.
revit написал(а):60В проверяется внутри моноблока до отключателя и не важно отключили его или нет.
poiZon написал(а):пока удалось его заткнуть отключением контроля перегрузки
Мы используем основные cookies для обеспечения работы этого сайта, а также дополнительные cookies для обеспечения максимального удобства пользователя.
Посмотрите дополнительную информацию и настройте свои предпочтения