poiZon написал(а):Смонтировали у нас разноуровневые лифты УКЛ, три лифта в группе, один ходит в подвал, два остальных нет. Так вот у них особенностью настройки является то, что у всех задается девять остановок с подвалом, но два лифта подвал игнорируют (он для них виртуальный). При выводе лифтов на просмотр динамики работы получается косяк, лифты в ЛБ выдают, что у них по 9 остановок (хотя у двух только 8). В настройках лифта указывается количество этажей ниже первого, однако для точного отображения в динамике разноуровневых УКЛов (и, я так понимаю, УЛов) надо бы еще указывать скрытие этажей ниже первого.
1. Т.е. сейчас все три лифта выглядят в панель показа динамики работы одинаково - восемь этажей над землей и один под землей, а хочется что бы у двух лифтов не было видно подземного этажа ?
2. В развернутый дистрибутив выложен MPultPro v4.7.0.5, в котором контроль длительного простоя лифта (признак "Контролировать длительный простой лифта" в панели параметров пункта) производится по новому алгоритму, с использованием статистики работы приводов
Если вычитывание статистики в MPultPro не включено, то производится вычитывание статистики в 7:00 и 8:00, а в 8:30 делается анализ (второй период - вычитывание в 17:00 и 18:00, анализ в 18:30).
Если включено вычитывание статистики с периодом 1 час, то дополнительного вычитывания не производится, делается только анализ в 8:30 и 18:30.