Windows Проблемы в MPult/MPultPRO

  • Автор темы Автор темы WFox
  • Дата начала Дата начала
poiZon написал(а):
Смонтировали у нас разноуровневые лифты УКЛ, три лифта в группе, один ходит в подвал, два остальных нет. Так вот у них особенностью настройки является то, что у всех задается девять остановок с подвалом, но два лифта подвал игнорируют (он для них виртуальный). При выводе лифтов на просмотр динамики работы получается косяк, лифты в ЛБ выдают, что у них по 9 остановок (хотя у двух только 8). В настройках лифта указывается количество этажей ниже первого, однако для точного отображения в динамике разноуровневых УКЛов (и, я так понимаю, УЛов) надо бы еще указывать скрытие этажей ниже первого.

1. Т.е. сейчас все три лифта выглядят в панель показа динамики работы одинаково - восемь этажей над землей и один под землей, а хочется что бы у двух лифтов не было видно подземного этажа ?

2. В развернутый дистрибутив выложен MPultPro v4.7.0.5, в котором контроль длительного простоя лифта (признак "Контролировать длительный простой лифта" в панели параметров пункта) производится по новому алгоритму, с использованием статистики работы приводов
Если вычитывание статистики в MPultPro не включено, то производится вычитывание статистики в 7:00 и 8:00, а в 8:30 делается анализ (второй период - вычитывание в 17:00 и 18:00, анализ в 18:30).

Если включено вычитывание статистики с периодом 1 час, то дополнительного вычитывания не производится, делается только анализ в 8:30 и 18:30.
 
1. Т.е. сейчас все три лифта выглядят в панель показа динамики работы одинаково - восемь этажей над землей и один под землей, а хочется что бы у двух лифтов не было видно подземного этажа ?


Да, именно так и получается.
 
to poiZon: В режиме Администратор двойной клик по нужному лифту-указываете, что 1 этаж ниже нуля, там же по кнопке "наименование этажей" прописываете каждый этаж, например, -1,1,2,3..., в ячейке 10 NVRAM каждого лифта прописываете фактическую этажность...должно все получиться!
 
Последнее редактирование модератором:
Виноградов написал(а):
to poiZon: В режиме Администратор двойной клик по нужному лифту-указываете, что 1 этаж ниже нуля, там же по кнопке "наименование этажей" прописываете каждый этаж, например, -1,1,2,3..., в ячейке 10 NVRAM каждого лифта прописываете фактическую этажность...должно все получиться!


попробую, но боюсь, что он этажность начнет с подвала учитывать (от первой остановки)

upd попробовал, именно так и получилось, от подвала до седьмого этажа, а надо от второй остановки до восьмого этажа.
 
Последнее редактирование модератором:
Виноградов написал(а):
to poiZon: В режиме Администратор двойной клик по нужному лифту-указываете, что 1 этаж ниже нуля, там же по кнопке "наименование этажей" прописываете каждый этаж, например, -1,1,2,3..., в ячейке 10 NVRAM каждого лифта прописываете фактическую этажность...должно все получиться!

Неполучится т.к присутствует "фиктивный этаж" в установках платы управления. По факту этой остановки нет. Тут только программно менять в Мпульте нужно.
Когда то с сигмами была похожая проблема -там уровень посадочной площадки на лифтах в здании ТЦ был везде разным. Подробностей не помню, но тоже так и не получилось нарисовать на одном лифте картинку этажности в Мпульте так как должно быть.

Может быть нужно кроме переименования остановок ввести их отключение в картинке. Т.е чтобы можно было отключить показ фиктивного этажа?
 
Последнее редактирование модератором:
Может быть нужно кроме переименования остановок ввести их отключение в картинке. Т.е чтобы можно было отключить показ фиктивного этажа?


я с этого начал B)

poiZon написал(а):
надо бы еще указывать скрытие этажей ниже первого.
 
Заметил проблему в Мпульт 4.7.0.0 и 4.6.0.23 и ранее не однократно она вылазила при редактировании при следующих условиях:
Есть две закладки-диспетчерских. Есть группа с лифтами. Нужно один или несколько лифтов перенести в другую закладку а остальные удалить.
Удаляю из нее лифты. Последние переношу в другую закладку. Группа остается пустой. После этого при удалении группы МПульт либо может аварийно закрыться либо написать что есть индикаторы лифтов и группу не возможно удалить.
Если аварийно закрывается то потом при запуске пишет что лифты в этой группе не заведены в структуре. но после запуска дает удалить группу.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Заметил проблему в Мпульт 4.7.0.0 и 4.6.0.23 и ранее не однократно она вылазила при редактировании при следующих условиях:
Есть две закладки-диспетчерских. Есть группа с лифтами. Нужно один или несколько лифтов перенести в другую закладку а остальные удалить.
Удаляю из нее лифты. Последние переношу в другую закладку. Группа остается пустой. После этого при удалении группы МПульт либо может аварийно закрыться либо написать что есть индикаторы лифтов и группу не возможно удалить.
Если аварийно закрывается то потом при запуске пишет что лифты в этой группе не заведены в структуре. но после запуска дает удалить группу.



+1
 
revit написал(а):
В том описанном случае никаких других блоков на линии не было! Перезагрузка не помогала.

Нечто подобное обнаружилось недавно и на диспетчесрском компе. Суть такова: во время перетяжки воздушки отключали два дома три и пять подъездов. На КЛш их не было (краснота) в локальой диспетчерской, а на компьютере (в центральной по АДСЛ) при этом нарисовался значок "отсутствие связи" только на трех из восьми лифтов. Перезагрузки не помогли. Удаление Prot.log тоже. Как это объяснить??? Откуда беруться блоки-призраки? :blink:
Появился лифт-призрак.
Завел в Мпульте лифты и два пока не на связи, но их подключат в ближайшее время, поэтому сделал их активными. 10 и 11 адрес. 11 показывает нет связи а 10 -серенький призрак.
Удаление лог и дамп не помогло, равно как и остановка и запуск драйвера и Мпульта. В памяти КЛШ лифт с адресом 10 на ЛШ отсутствует, а в Мпульт серый квадратик и кнопочки ГГС активны а кнопка терминал -нет. Как избавиться от приведения?
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
По поводу одновременного включения ГГС из разных дисперчерских - можно сделать в MPult предупреждение, что голосовой канал занят (или как-то так) при попытке включения ГГС.
Это будет в Мпультпро, Спульт?
 
revit написал(а):
Появился лифт-призрак.
Как избавиться от приведения?
Интересная фигня.... Призрак висел сутки, ничего не помогало. Сегодня после работы программы МСтат и запроса версий блоков призрак исчез и засветился значок отсутствия связи как и положено.
Я уже склоняюсь к мысли что это призрак зарождается не в Мпульте а в КЛШ..... (в.4.23 если чо)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Интересная фигня.... Призрак висел сутки, ничего не помогало. Сегодня после работы программы МСтат и запроса версий блоков призрак исчез и засветился значок отсутствия связи как и положено.
Я уже склоняюсь к мысли что это призрак зарождается не в Мпульте а в КЛШ..... (в.4.23 если чо)

Правильная мысль.
Все очень просто... если в конфигурации MPult не описан ЛБ, но он присутствует в конфигурации КЛШ или моноблока - то информация об этом ЛБ (в том числе и о его отсутствии на ЛШ) приходит в MPult - что и приводит к отображению соответствующего квадрата. Правда доступа к этому ЛБ MPult не дает. По идее данная ситуация является нештатной и данных механизм призван побудить обслуживающий персонал к разбору и исправлению ситуации.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Правильная мысль.
Все очень просто... если в конфигурации MPult не описан ЛБ, но он присутствует в конфигурации КЛШ или моноблока - то информация об этом ЛБ (в том числе и о его отсутствии на ЛШ) приходит в MPult - что и приводит к отображению соответствующего квадрата. Правда доступа к этому ЛБ MPult не дает. По идее данная ситуация является нештатной и данных механизм призван побудить обслуживающий персонал к разбору и исправлению ситуации.

Олег ты непонял ситуации.
Тут наоборот-в Мпульт ЛБ описан, а в КЛШ физически его нет пока (не подключили). В нврам КЛШ его тоже нет и не было, а Мпульт показывал светло-серый (а не темно-серый) квадрат. ну т.е обычный квадрат наличия Лб в линии.
Т.е Мпульт показывает то чего нет -призрак однако.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Олег ты непонял ситуации.
Тут наоборот-в Мпульт ЛБ описан, а в КЛШ физически его нет пока (не подключили). В нврам КЛШ его тоже нет и не было, а Мпульт показывал светло-серый (а не темно-серый) квадрат. ну т.е обычный квадрат наличия Лб в линии.
Т.е Мпульт показывает то чего нет -призрак однако.

К Андрею Владимировичу...
 
В последнее время в MPult (последняя версия от 19.08.2013) в настройках ПКЛШ начал слетать адрес ЛБ 6.1. Pro. Внешний IP адрес удаленного ЛБ самопроизвольно меняется на 192.168.1.1, причем может меняться как на всех сразу ЛБ, установленных на объекте, так и на одном. С чем может быть связана данная проблема?
 
Sherp написал(а):
В последнее время в MPult (последняя версия от 19.08.2013) в настройках ПКЛШ начал слетать адрес ЛБ 6.1. Pro. Внешний IP адрес удаленного ЛБ самопроизвольно меняется на 192.168.1.1, причем может меняться как на всех сразу ЛБ, установленных на объекте, так и на одном. С чем может быть связана данная проблема?

Выяснил причину проблемы. При создании резервного Интернет-канала в диспетчерской в маршрутизаторе Mikrotik было установлено слишком маленькое значение параметра UDP Timeout. Вернул на дефолтные значения, и падения связи прекратились.
 
revit написал(а):
Это будет в Мпультпро, Спульт?

И в MPultPro и в SPult будет сделано предупреждение о занятости голосового канала, правда дело это не быстрое - нужно будет доработать микропрограммы узловых устройств.

revit написал(а):
Олег ты непонял ситуации.
Тут наоборот-в Мпульт ЛБ описан, а в КЛШ физически его нет пока (не подключили). В нврам КЛШ его тоже нет и не было, а Мпульт показывал светло-серый (а не темно-серый) квадрат. ну т.е обычный квадрат наличия Лб в линии.
Т.е Мпульт показывает то чего нет -призрак однако.

Это означает, что MPultPro получает ответы о состояния данного ЛБ. Какая информация была в открытом диалоге управления данным ЛБ ?
 
revit написал(а):
Заметил проблему в Мпульт 4.7.0.0 и 4.6.0.23 и ранее не однократно она вылазила при редактировании при следующих условиях:
Есть две закладки-диспетчерских. Есть группа с лифтами. Нужно один или несколько лифтов перенести в другую закладку а остальные удалить.
Удаляю из нее лифты. Последние переношу в другую закладку. Группа остается пустой. После этого при удалении группы МПульт либо может аварийно закрыться либо написать что есть индикаторы лифтов и группу не возможно удалить.
Если аварийно закрывается то потом при запуске пишет что лифты в этой группе не заведены в структуре. но после запуска дает удалить группу.

В развернутый дистрибутив выложен MPultPro v4.7.0.6, в котором:

- при перемещении лифта в панели структуры из дома в дом, если дома находятся в разных диспетчерских пунктах, перемещаемый дом удаляется из группы

Кроме того:

- Контроль длительного простоя лифта (признак "Контролировать длительный простой лифта" в панели параметров пункта) производится по новому алгоритму, с использованием статистики работы приводов
- При нажатии на кнопку "Сброс неисправностей" в диалоге управления лифтом сбрасывается состояние "Простой лифта 1 час" с записью в журнале событий
- При приходе данных с количеством включений главного привода больше чем по предыдущим данным, если лифт имел состояние "Простой лифта 1 час", то данное состояние сбрасывается с записью в журнал событий
 
Андрей Ефименко написал(а):
- Контроль длительного простоя лифта (признак "Контролировать длительный простой лифта" в панели параметров пункта) производится по новому алгоритму, с использованием статистики работы приводов

Вот это одобрям! Если МПульт запущен давно, то происходит какое-то смещение времени и "простой 1 час" среди дня как горох высыпает. Кстати, будильник тоже смещается. Лечится перезапуском МПульт.
 
4.7.0.5
При распечатке журнала в верхней строчке вместо адреса лифта "идентификатор лифта"
Трудно заказчику объяснить что этот тот лифт который нужно...
 
Назад
Сверху