в новой документации по LKDSDrv дано описание ПКСЛ, но остались некоторые вопросы, возможно появятся новые в процессе работы.
может я что то пропустил, но в описании, допустимые слоты для ПКСЛ: 0-7, 11-14. (8, 9 понятно для компьютера), а 10 слот?
 
При конфигурировании ComCLB с помощью программы ComCLBCfg в ЦД в качестве устройства связи указывается псевдоустройство “сеть исходящее” подключенное, к виртуальному слоту 10 узлового модуля. В ЦД можно не использовать ММИ, но УМ там будет и он должен иметь уникальный номер в сети «Обь». Реально соединение происходит между драйверами на компьютерах с использованием механизма DCOM.

Документ ЛНГС.465213-01 33 01.pdf из дистрибутива
 
revit написал(а):
При конфигурировании ComCLB с помощью программы ComCLBCfg в ЦД в качестве устройства связи указывается псевдоустройство “сеть исходящее” подключенное, к виртуальному слоту 10 узлового модуля. В ЦД можно не использовать ММИ, но УМ там будет и он должен иметь уникальный номер в сети «Обь». Реально соединение происходит между драйверами на компьютерах с использованием механизма DCOM.

Документ ЛНГС.465213-01 33 01.pdf из дистрибутива


вырезка из руководства касается старого драйвера, тогда ещё не было понятий ПКСЛ, ПКЛШ, и слот 10 имел видимо несколько другое назначение. Я же спрашиваю о LKDSDrv, где уже есть ПКСЛ, и соответственно количество слотов увеличено до 14. А вопрос: равноценны ли слоты 11-14 и 10-й слот, а если ёщё проще можно ли для ПКСЛ использовать слот 10, или лучше использовать слоты 11-14.
 
Nikolay написал(а):
вырезка из руководства касается старого драйвера, тогда ещё не было понятий ПКСЛ, ПКЛШ, и слот 10 имел видимо несколько другое назначение. Я же спрашиваю о LKDSDrv, где уже есть ПКСЛ, и соответственно количество слотов увеличено до 14. А вопрос: равноценны ли слоты 11-14 и 10-й слот, а если ёщё проще можно ли для ПКСЛ использовать слот 10, или лучше использовать слоты 11-14.
Я просто дал понять что 10-ый наверное зарезервирован для внутрисетевых подключений. Возможно в новом тоже поддерживается такой механизм.
 
Последнее редактирование модератором:
Nikolay написал(а):
вырезка из руководства касается старого драйвера, тогда ещё не было понятий ПКСЛ, ПКЛШ, и слот 10 имел видимо несколько другое назначение. Я же спрашиваю о LKDSDrv, где уже есть ПКСЛ, и соответственно количество слотов увеличено до 14. А вопрос: равноценны ли слоты 11-14 и 10-й слот, а если ёщё проще можно ли для ПКСЛ использовать слот 10, или лучше использовать слоты 11-14.

Слот 10 можно использовать для программных КСЛов и программных КЛШ. Слот 10 не зарезервирован и равноценен со слотами 11-14.

Хотел спросить - а в каком документе есть указание, что слоты могут быть в диапазоне 0-7 11-14 ? Это, наверняка описка, но найти я не смог.
 
документ ServLKDSDrv.pdf
5. Программные реализации функций узловых устройств.
Цитата:
"После установки признака «Программная реализация» в поле слот можно выбрать
значение не только из диапазона 0…7, что соответствует реальным слотам ММИ, но и из
диапазона 11..14. Номера слотов от 11 до 14 не имеют физического аналога в ММИ, но
допускаются протоколом обмена данных и могут использоваться для программных
реализаций узловых устройств."
 
Nikolay написал(а):
документ ServLKDSDrv.pdf
5. Программные реализации функций узловых устройств.
Цитата:
"После установки признака «Программная реализация» в поле слот можно выбрать
значение не только из диапазона 0…7, что соответствует реальным слотам ММИ, но и из
диапазона 11..14. Номера слотов от 11 до 14 не имеют физического аналога в ММИ, но
допускаются протоколом обмена данных и могут использоваться для программных
реализаций узловых устройств."


Спасибо, исправлю.
 
Есть КСЛ перешитый в конвертер ПКСЛ и подключенный через COM. Есть МПульт работающий через ПКСЛ подключенный к диспетчерскому ПКСЛу удаленно. В диспетчерском голос ПКСЛа работает. Не получается включить головую связь на лифте удаленно.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Есть КСЛ перешитый в конвертер ПКСЛ и подключенный через COM. Есть МПульт работающий через ПКСЛ подключенный к диспетчерскому ПКСЛу удаленно. В диспетчерском голос ПКСЛа работает. Не получается включить головую связь на лифте удаленно.

Уточнить хотел -
1) на компьютере1 установлен LKDSDrv, в нем определен ПКСЛ, в котором используется аппаратный голосовой конвертер (перепрограммированный аппаратный КСЛ). При включении ГГС из MPulta, запущенного на компьютере1, все нормально
2) на компьютере2 установлен LKDSDrv, в нем определен ПКСЛ, который имеет внутреннюю связь с ПКСЛом в компьютере1. При включении ГГС из MPulta, запущенного на компьютере2, разговора нет.

Ситуация такая ?
 
Последнее редактирование модератором:
Андрей Ефименко написал(а):
Уточнить хотел -
1) на компьютере1 установлен LKDSDrv, в нем определен ПКСЛ, в котором используется аппаратный голосовой конвертер (перепрограммированный аппаратный КСЛ). При включении ГГС из MPulta, запущенного на компьютере1, все нормально
2) на компьютере2 установлен LKDSDrv, в нем определен ПКСЛ, который имеет внутреннюю связь с ПКСЛом в компьютере1. При включении ГГС из MPulta, запущенного на компьютере2, разговора нет.
Ситуация такая ?

Да. И в компьютере 2 тоже подключен голосовой ковертер и указан com порт в настройке ПКСЛ. При включении голоса даже нет никакой реакции на индикаторах конвертора(ксл).
 
revit написал(а):
Да. И в компьютере 2 тоже подключен голосовой ковертер и указан com порт в настройке ПКСЛ. При включении голоса даже нет никакой реакции на индикаторах конвертора(ксл).

А если в ПКСЛ в компьютере2 убрать признак "Аппаратный преобразователь звука", то через звуковую карту можно будет говорить с ЛБ ?
 
Андрей Ефименко написал(а):
А если в ПКСЛ в компьютере2 убрать признак "Аппаратный преобразователь звука", то через звуковую карту можно будет говорить с ЛБ ?

Нашел схему http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5855 и вспомнил что подключение не через порт ММИ а через порт модема... :unsure:
Все заработало. Вопрос снят.
А вот через комп почему то звука из кабины не услышал, при снятом признаке...
 
Последнее редактирование модератором:
Что-то я не смог найти, как настроить автоматический выбор направления связи в зависимости от громкости?
 
Grenui написал(а):
Что-то я не смог найти, как настроить автоматический выбор направления связи в зависимости от громкости?

Программный КСЛ не имеет возможности автоматически переключать направление голосовой связи. Переключаение производится модулем DirectGGS с помощью левой кнопки Ctrl
 
Андрей Ефименко написал(а):
Программный КСЛ не имеет возможности автоматически переключать направление голосовой связи. Переключаение производится модулем DirectGGS с помощью левой кнопки Ctrl

может, стоит добавить эту возможность? ;)
 
ПКСЛ и подключеннный в ММИ конвертер КСЛ не будут мешать друг другу в одном слоте?
Сейчас не хватает слотов в ММИ и пришлось их использовать в одном - 0 слоте. Вроде все работает нормально , но лучше перебдеть, как говориться... :D
 
revit написал(а):
ПКСЛ и подключеннный в ММИ конвертер КСЛ не будут мешать друг другу в одном слоте?
Сейчас не хватает слотов в ММИ и пришлось их использовать в одном - 0 слоте. Вроде все работает нормально , но лучше перебдеть, как говориться... :D

В обычной жизни мешать не будет. Вопрос может возникнуть только при необходимости обновить прошивку КСЛ-конвертера. Доступ к нему скорее всего будет заблокирован т.к. пакеты для слота 0 будут перенаправляться драйвером в ПКСЛ. Но с данной проблемой легко справляется NodeTool...
 
На пульте собрали схему с ПКСЛ, звуковую связь, согласно приведённой схеме. На пульте к ММИ подключено кроме "КСЛ-кодека", ещё один КЛШ. Появилась следующая проблема: нет голосовой связи в одну сторону: диспетчера не слышно ни вкабине ни в МП, зато диспетчер слышит человека и из кабины и из МП. Связь идёт через "КСЛ-кодек", связь с реальным КЛШ остаётся в обе стороны, причём, в MPultPro связь устанавливается, светодиоды на КСЛ активно моргают, как при голосовой связи, при нажатии на трубке на кнопку загорается светодиод "Подключение". Меняли "КСЛ-кодек" но ситуация не изменилась. Может кто знает в чём дело?
 
madlev написал(а):
На пульте собрали схему с ПКСЛ, звуковую связь, согласно приведённой схеме. На пульте к ММИ подключено кроме "КСЛ-кодека", ещё один КЛШ. Появилась следующая проблема: нет голосовой связи в одну сторону: диспетчера не слышно ни вкабине ни в МП, зато диспетчер слышит человека и из кабины и из МП. Связь идёт через "КСЛ-кодек", связь с реальным КЛШ остаётся в обе стороны, причём, в MPultPro связь устанавливается, светодиоды на КСЛ активно моргают, как при голосовой связи, при нажатии на трубке на кнопку загорается светодиод "Подключение". Меняли "КСЛ-кодек" но ситуация не изменилась. Может кто знает в чём дело?

На удаленном КСЛе (моноблоке) при включении ГГС светодиоды "КСЛ прием"и "КСЛ передача" быстро перемигиваются ?
При использовании программного кодека диспечера слышно в кабине ?
 
при такой конфигурации тоже наблюдали такое явление, только звук не проходит в диспетчерскую, со всех удалённых точек, подключенных через интернет. Причём индикация на КСЛ такая как должна быть при включении голосовой связи.
Но такое бывает не часто, и устраняется передёргиванием питания КСЛ.
 