ЛБ6.X Счет этажей для релейки

ЛБ6.X
Проблема с 17этаж. домами где нет остановок на 2,3 эт. или есть тех.этаж между 1и2 эт..Присутствует частое отключение света,а так как блоку нужен прогоночный рейс,восстонавливается самостоятельно он очень долго,в итоге пиз.. извиняюсь обманывает.Я предполагаю что этого в моих обстоятельствах ни какая новая микропрограмма не исправит кроме той которая позволит привязывать user1-user4 к первому и последнему этажу как к опорным точкам ориентирования! Это реально сделать?
 
Есть такая проблема. Насколько я знаю пока счет этажей корректно работает только со стандартной шахтой.
 
revit написал(а):
Есть такая проблема. Насколько я знаю пока счет этажей корректно работает только со стандартной шахтой.

Со стандартной все отлично работает.А с нестандартной,у меня,не очень.Это все хорошо,только делать че,писать кому?
 
mum написал(а):
А как быть с этажами ниже 1-ого?

А в чем выражается некорректность счета этажей ЛБ для релейного лифта с наличием подвального этажа?
 
Всем привет. Есть ЛБ 7.2 Релейный. В динамике не показывает счёт этажей. Всегда 1 этаж. УКСЛ работает нормально, импульсы идут. Направление движения вверх и вниз на динамике показывает. Пошивка 7.1.8. Количество этажей устанавливали в 10 параметре. Первый раз такое. Какие есть соображения?
 
сколько этажей? есть ли пропущенные этажи? межэтажное растояние одинаковое? рестарты блока случайно не постоянно происходят?

madlev написал(а):
Всем привет. Есть ЛБ 7.2 Релейный. В динамике не показывает счёт этажей. Всегда 1 этаж. УКСЛ работает нормально, импульсы идут. Направление движения вверх и вниз на динамике показывает. Пошивка 7.1.8. Количество этажей устанавливали в 10 параметре. Первый раз такое. Какие есть соображения?
 
котяра написал(а):
сколько этажей? есть ли пропущенные этажи? межэтажное растояние одинаковое? рестарты блока случайно не постоянно происходят?

4 этажа,прропущенных нет, межэтажное растояние одинаковое, рестартов нет.
 
madlev написал(а):
4 этажа,прропущенных нет, межэтажное растояние одинаковое, рестартов нет.
Основной посадочный этаж нижний? Сколько по статистике работы приводов поездок лифт уже сделал? Соседние лифты в этом здании на релейных ЛБ этажи считают? Пришлите скрин основного экрана сервисного прибора станции управления ЛБ-Р.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Основной посадочный этаж нижний? Сколько по статистике работы приводов поездок лифт уже сделал? Соседние лифты в этом здании на релейных ЛБ этажи считают? Пришлите скрин основного экрана сервисного прибора станции управления ЛБ-Р.

Основной посадочный - нижний. 600-700 поездок . В здании ещё один релейный лифт - проблема та же.
 

Вложения

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    43.7 KB · Просмотры: 1
madlev написал(а):
Основной посадочный - нижний. 600-700 поездок . В здании ещё один релейный лифт - проблема та же.
Присылайте на techno@lkds.ru параметры для удаленного подключения к обоим ЛБ.
 
Последнее редактирование модератором:
oleg написал(а):
Присылайте на techno@lkds.ru параметры для удаленного подключения к обоим ЛБ.
Попробуйте протестировать на этих лифтах работу прошивок из вложения. О результатах сообщите.
 