Victorovich
Активист
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ввиду отсутствия специализированого ЛБ, пришлось использовать блоки ЛБ6.0-Р. Выкладываю схему подключения при работе с КЛШ. Работает на объекте в настоящее время, 4 лифта. Обеспечивает контроль напряжения цепи управления и цепи безопасности (РКД). При неисправности ЦБ, через стандартное время 5 минут, КЛШ выдаёт "простой". При электронной СУЛ - этого вполне достаточно. P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления).
Вложения
Последнее редактирование модератором: